Altivar 71 3kW i stan nLP

Szafa333 19 Maj 2010 20:20 3256 3
  • #1 8095614
    Szafa333
    Poziom 11  
    Witam
    Mam falownik Altivar 71, w momencie startu pojawia się stan nLP (no line power), nie może przejść w stan RDY. Błąd wskazuje na brak zasilania, ale zasilanie w 100% jest. Co może być przyczyną błędu. Czy Ktoś miał podobny problem. Z góry dziękuję za odpowiedź
    Pozdrawiam
  • #2 8096403
    12robert12
    Poziom 29  
    a czym sprawdzasz obecność napięcia? jeżeli miernikiem cyfrowym to możesz dostawać fałszywe dane w tym przypadku.
    Najpewniej sprawdzić na żarówkę.

    Jeżeli w 100% jest zasilanie na L1, L2, L3 to go wyrzuć i kup nowy.

    Pozdrawiam.
  • #3 8096482
    Szafa333
    Poziom 11  
    Witam
    Na 100 % napięcie jest prawidłowe, bo z tego samego źródła zasilany jest falownik lewego i prawego silnika. I jeden jest w stanie RDY a drugi nLP. więc jestem pewien że te napięcia są prawidłowe.
    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    #4 8098630
    bonanza
    Spec od Falowników
    Może padły elektrolity (zmierzyć napięcie DC - zwykle jest wyprowadzone na zaciski śrubowe).