[S7-1200]+[wizualizacja] Początkujący

autotransformat 26 Maj 2010 13:28 1643 4
  • #1 26 Maj 2010 13:28
    autotransformat
    Poziom 9  

    Witam.

    Piszę program na sterownik 1200 + panel operatorski kpt 400.

    Idea jest taka, że z poziomu panelu będę zmieniał stan wejść sterownika (jako że nie mam symulatora wejść). Realizuję, to w ten sposób, że na panelu umieszczam przycisk np. "załącz silnik" i ustawiam zdarzenie "po wciśnięciu przycisku ustaw tag "uruchom silnik" na wartość 1". Oczywiście taki sam tag jest w programie plc i podpisany jest pod wejście q0.0.

    Wynik tego jest taki, że na panelu rzeczywiście stan taga zmienia się na 1 (ale tylko na chwilę, po czym wraca na 0), a na sterowniku PLC nic się nie dzieje.


    Czy ktoś bardziej doświadczony może mi pomóc?

    0 4
  • #2 26 Maj 2010 20:16
    Wawrzo.
    Poziom 17  

    Podeślij mi ten program to przyjrzę mu się jutro wieczorem.
    Wawrzo.

    0
  • #3 01 Lip 2010 18:37
    elektrokuba
    Poziom 12  

    A masz dobrze skonfigurowane połączenie w win?
    Bo rozumie że sprawdzasz działanie na symulacji panelu na PC? Czy się mylę?

    0
  • #4 03 Sie 2010 15:48
    _SPS_
    Poziom 2  

    Nie da sie z panela zmienic stanu wejsc na sterowniku.
    Wynika to z samej zasady pracy sterownika, czyli cyklu sterownika gdzie na poczatku czyta on wszystkie wejscia i zapisuje te stany do obrazu wejsc procesu. Nastepnie przetwarza program, wykonuje komunikacje i zapisuje w programie zapisane funkcjie wyjsc na obraz wyjsc procesu.

    Tak wiec przy kazdym nowym cyklu sterownika poniewaz na jego wejsciu nie ma podpietego zadajnika sygnalu bedzie odczytywany stan logiczny "0".

    Z poziomu sterownika dla celow serwisowych mozna zas wykonywac forsowanie wejsc i wyjsc. Wtedy sterownik wymusza staly stan w obrazie wejsc czy wyjsc procesu i trzyma dopoki nie zniesiemy forsowania.

    Nalezy pamietac ze w Step7 Basic znajduje sie symulator panela KTP400/600/100/1500 tak wiec nawet nie trzeba posiadac fizycznego panela aby dokonac sprzawdzenia aplikacji sterownikowej.

    0
  • #5 05 Sie 2010 12:01
    elkam
    Poziom 14  

    Wejść sterownika nie można zmienić jest to prawda ale... mozna zastosować prosty zabieg polegający na umieszczeniu ( w drabince) OR merkera MB...cośtam, którego stan mozemy zmienić z poziomu panelu ooperatorskiego
    [S7-1200]+[wizualizacja] Początkujący