Jaki przekrój kabla energetycznego

26 Maj 2010 20:55 9869 15
  • Poziom 2  
    Witam,

    Pomóżcie dobrzy ludzie..
    Jaki dobrać kabel dla mocy 30kW, a długość kabla ok 650m, oczywiście napięcie 0,4kV.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 19  
    Witam.
    Do zasilania jakiego urządzenia ma służyć ten przewód? Ma to być linia napowietrzna czy ziemna?
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 16  
    Liczę to i liczę i olbrzymie przekroje wychodzą. Przy przekroju 70 mm2 spadek napięcia wynosi 3%. Tutaj chyba moc przesyłana oraz odległość dają o sobie znać. Proszę innych forumowiczów o zweryfikowanie moich obliczeń.
  • Poziom 10  
    Witam,
    Dla obciążenia długotrwałego przekrój przewodu Cu powinien wynosić 72mm² przyjmując spadek napięcia 3%.
  • Poziom 16  
    cocokoko napisał:
    Witam,
    Dla obciążenia długotrwałego przekrój przewodu Cu powinien wynosić 72mm² przyjmując spadek napięcia 3%.


    Nie ma takiego przekroju Kolego. Kolejny w szeregu to 95mm2.
  • Poziom 10  
    Kolego ja tylko piszę o przekroju jaki wychodzi z obliczeń. Fakt nie dodałem tej informacji. Jeżeli następny w szeregu ma 95mm² to muszę się z Tobą zgodzić ;)
    Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Hmmm to i tak nie jest źle bo kiedyś taki jeden
    chciał przesyłać megawaty na niskim napięciu :lol:

    Trochę mało danych autor tematu dał.
    30 kW to już spora moc, przydało by się
    znać cos fi maszyny zasilanej, jak będzie
    ułożony kabel/przewód i trzeba pamiętać
    jeszcze o kilku sprawach.
  • Poziom 2  
    Dodam tylko, że będzie to kabel na powietrzu, a zasilać będzie suszarnie..(najprawdopodobniej jakiś silnik - lub dwa).. Niestety więcej informacji nie posiadam.. zostałem jedynie poproszony o zaczerpnięcie informacji w tym temacie.

    PS. Podaliście przekroje w miedzi, a jak to się ma do aluminium??
  • Poziom 16  
    Przynajmniej 120 mm2 dla AL
  • Poziom 24  
    Kolego Al to dla linii napowietrznych wysokiego napięcia (kilkaset KV). Rdzeń stalowy, AL na tym rdzeniu.
    Chyba nie będziesz stawiał słupów energetycznych (choinek)? Przy dużych prądach na taką odległość to miedź, a sam kabel zakopany.
    Z resztą całość i tak musi się znajdować na gruncie właściciela tej suszarni. Na wszelkie okablowanie po za takim terenem trzeba mieć zgodę.
  • Poziom 17  
    Kolego Deksta co Ty wypisujesz.
  • Poziom 24  
    Dobra przyznaję się, trochę przesadziłem.
    Jednakże Autor nie opisał przyległego terenu.
    Linie przyścienne oczywiście mogą być, ale wieszanie kabla 95mm² na słupach, i ciągnięcie tego taki kawałek?. Jakiego rodzaju słupy? Porządne betony czy po gałęziach drzew? Piszę o tym, ponieważ wielokrotnie widziałem linie wieszane po wszystkim co się da.
  • Poziom 22  
    Zacznijmy od tego jaki kabel on ma dociągnięty do działki przez ustawową elektrownie bo znając życie to tam gówno jest a transformator też pewnie nie za mocny....
  • Poziom 24  
    Autor postu został jedynie poproszony o informacje przez inwestora X. Zakładanie linii trzeba powierzyć firmie monterskiej z odpowiednimi kwalifikacjami. A taka firma już wie, jaki kabel i jak go rozwieszać.
    Sam kabel nie może być przewieszany pomiędzy słupami. Należy go podwiesić na stalowych linkach.
  • Poziom 29  
    deksta84 napisał:

    Sam kabel nie może być przewieszany pomiędzy słupami. Należy go podwiesić na stalowych linkach.


    Jeśli zastosuje "warkocz" to żadnych linek do podwieszania nie potrzebuje tylko dobre haki, uchwyty końcowe i przelotowe, ponieważ np. AsXSn 4x120mm2 troszkę waży i potrafi pod swoim ciężarem ( szczególnie przy naciąganiu ) urwać uchwyt co może doprowadzić nawet do połamania słupów :!:
  • Poziom 24  
    Zgadzam się. Ale jakoś nie wierzę, że inwestor X dobrze sprawę przemyślał.
    Prawdopodobnie chciał się tylko zorientować w cenie samego kabla. A haki to trzeba na coś zamocować. Sądząc po pytaniu i odległości myślę, że nie ma nawet słupów na trasie kabla.

    Kurcze, jak teren cały należy do inwestora, i jest to teren nieużytkowy to dlaczego kabla nie zakopać. Tu również się domyślam, że chodzi o suszarnię drewna. Kwestia lepszej izolacji i kilku łopato-godzin:). Niech Autor, na miarę możliwości przybliży problem. Bo chyba zdezerterował. Kabel kablowi nie równy. Można nawrzucać symbole kabli, a i tak do końca nie wiadomo jaki typ spasuje.

    Wracając do tematu:
    Średni prąd pobierany z sieci wynosi I=(IL1+IL2+IL3).
    Prąd znamionowy przy połączeniu trójkąt jest 3 razy większy niż w połączeniu w gwiazdę.
    Przyjmując w najgorszym przypadku cosΦ = 0.6:
    moc wyniesie Ptrójkąt/cosΦ = 50kW.
    Prąd średni w każdej fazie będzie miał wartość Ptrójkąt/3√3U = 24A.
    Licząc przekrój przewodu należy mieć na uwadze kabel czterożyłowy. Każda żyła ma przenieść te 24A. Przewód neutralny traktuje się jako zabezpieczenie przed nierównomiernym obciążaniem faz (wywołanym np. rozruchem silnika w połączeniu gwiazda). Przyjmując maksymalny spadek napięcia na linii ΔU% = 3%:
    R*cosΦ + X*sinΦ = ΔU%*Un/100√3*I = 3*400/173*24 = 0.289Ω
    Reaktancja kabla wyniesie:
    X = l*0.00008 = 820*0.00008 = 0.0656Ω
    X*sinΦ = 0.0656*0.8 = 0.05248Ω
    R*cosΦ = 0.289 - 0.05248 = 0.23652Ω
    R = 0.3942Ω
    Wyznaczając przekrój jednej żyły (długość linii l=820m, konduktywność γ=56(Cu), 33(Al):
    R = l/γ*S
    S(CU) = 820/0.3942*56 = 38mm2
    Liczenie dla AL:
    S(Al) = 820/0.3942*33 = 63mm2

    Oczywiście należy wziąć większą najbliższą wartość przekroju w typoszeregu.
    Swoją drogą są to normalne przekroje dla takich mocy. 3kW dla 2.5mm² => 50kW dla 42mm². Prościej się nie da.