Jaką przepieciówke zastosowac na bloku?

kron9 27 May 2010 22:06 4221 8
  • #1
    kron9
    Level 10  
    Witam wszystkich.
    Mam dylemat jaką przepieciówkę zastosować w mieszkaniu na bloku.
    Proszę o poradę?
    Jaką klasę, jakiej firmy?
  • #2
    darek_wp
    Level 28  
    Jaki jest układ sieci?, czy w instalacji jest już zastosowane zabezpieczenie i jakiego stopnia?, czy jest dostęp do uziemienia?.
  • #3
    cranky
    Level 26  
    Prawdopodobnie klasy C. Jeśli skuteczną to DEHN.
    Napisz proszę:
    Czy zbiorcza instalacja w bloku ma już jakąś przepięciówkę
    Czy instalacja dochodząca do mieszkania jest dwu czy trójprzewodowa (PE?)
  • #4
    krzysztofh
    Level 29  
    cranky wrote:
    Prawdopodobnie klasy C. Jeśli skuteczną to DEHN.
    Napisz proszę:
    Czy zbiorcza instalacja w bloku ma już jakąś przepięciówkę
    Czy instalacja dochodząca do mieszkania jest dwu czy trójprzewodowa (PE?)


    Raczej zdecydowanie C, ale wtedy jak mamy pewność, że po drodze jest wcześniej B, bo inaczej nie będzie to miało sensu. Po prostu samo zabezpieczenie C nie będzie przejąć dużego ładunku pochodzącego z dużego zakłócenia. DEHN jest najlepszy ale i też najdroższy. Można wybrać też z ofert Moelera.
    Dla bardzo wrażliwych urządzeń można pomyśleć o klasie D.
  • #5
    worw
    Level 21  
    Żeby jakakolwiek przepięciówka miała sens musi być zachowany szereg. Nić ci nie da nawet najlepsza klasy D jeśli wcześniej masz tylko A na słupie. Dowiedz się czy masz jakąś w rozdzielni budynku. Jeśli masz to zapewne B. Jeśli nie masz to w mieszkaniu B+C i ewentualnie D w listwie zasilającej wybrane drogocenne urządzenia.

    Jeśli nie masz solidnego przewodu PE, najlepiej bednarki w swojej rozdzielni na piętrze to twoja ochrona będzie czysto teoretyczna ;)
  • #6
    User removed account
    User removed account  
  • #7
    Szymon Tarnowski
    Level 27  
    Bronek22 wrote:
    Żadna przepięciówka nie zabezpieczy, jeżeli w sieci pojawi się 400V zamiast 230V.
    Nawet całe abecadło przepieciówek.
    Wydaje mi się że zwykła przepięciówka klasy C jest w stanie spowodować zadziałanie zabezpieczenia głównego. Powyżej napięcia 260-270V katalogowo powinna zacząć przewodzić i zwierać fazę do uziemienia. Oczywiście jeśli ktoś zignoruje to i na nowo podniesie eskę bez sprawdzenia czy ochronniki nie są spalone to sam sobie zniszczy sprzęt.
  • #8
    cranky
    Level 26  
    Czy użytkownik Bronek może czasem czytać posty?
    Autor pyta o przepięciowe zabezpieczenie, nie o nadnapięciowe, nie o podnapieciowe i nie o nad/podprądowe. Nie o pożarowe i nie o porażeniowe.

    PS Przepięciówka prawdopodobnie zabezpieczy przed wzrostem napięcia - wypalając się załączy bezpieczniki.