Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Sposoby łączenia kabla w ziemi

15 Cze 2010 20:35 22246 12
  • Poziom 10  
    Czy można połaczyć w ziemi kabel YKY 4x16mm²? jak tak to w jaki sposób jest to kabel od ZKP do rozdzielnicy głownej w domku
  • Poziom 37  
    To się nazywa mufa kablowa.
    Są różne rozwiązania począwszy od zaciśnięcia złączki na żyle i zabezpieczania koszulkami termokurczliwymi specjalnymi to są całe zestawy ,albo są zaciski z śrubami a całość po skręceniu kabli zamyka się w obudowie i zalewa specjalną żywicą.

    Dodano po 13 [minuty]:

    Tu masz filmiki jak to się robi ale w technice zalewania żywicami

    http://www.youtube.com/watch?v=7XVnHCMGou0&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=2zzTnF2zZak&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=RofP1_AovK0&feature=related
  • Moderator
    zdzisiek1979 napisał:
    To się nazywa mufa kablowa.
    Są różne rozwiązania począwszy od zaciśnięcia złączki na żyle i zabezpieczania koszulkami termokurczliwymi specjalnymi to są całe zestawy ,albo są zaciski z śrubami a całość po skręceniu kabli zamyka się w obudowie i zalewa specjalną żywicą.


    Nie ma się co bawić w mufy. Zestaw naprawczy do kabli (ten pierwszy, tzn. koszulki) załatwia sprawę.
  • Poziom 28  
    koszulki termokurczliwe ale z klejem.
  • Moderator
    12robert12 napisał:
    koszulki termokurczliwe ale z klejem.


    Koszulki zestawu naprawczego są zawsze z klejem.
  • Specjalista elektryk
    retrofood napisał:
    zdzisiek1979 napisał:
    To się nazywa mufa kablowa.
    Są różne rozwiązania począwszy od zaciśnięcia złączki na żyle i zabezpieczania koszulkami termokurczliwymi specjalnymi to są całe zestawy ,albo są zaciski z śrubami a całość po skręceniu kabli zamyka się w obudowie i zalewa specjalną żywicą.


    Nie ma się co bawić w mufy. Zestaw naprawczy do kabli (ten pierwszy, tzn. koszulki) załatwia sprawę.

    A jaka jest różnica pomiędzy "zestawem naprawczym" a "mufą" ? Oprócz nazewnictwa!
    Pozdrawiam
  • Poziom 37  
    Troszkę źle coś ująłem i tekst poleciał do kosza to może teraz będzie dobrze :D
    Jest jeszcze taśma samo wulkanizująca się ale skoro jest to 16mm2 to ciężko było by dokonać skręcenia żył ze sobą.
    Najlepiej udać się do dobrego sklepu lub hurtowni elektrycznej i powiedzieć o swoim problemie na pewno coś zaradzą tyle że trzeba mieć czym to zrobić bo jeśli byś chciał użyć złączek zaciskanych to musisz mieć praskę by zacisnąć jeśli chodzi o koszulki termokurczliwe z klejem to potrzeba dobrej opalarki lub palnik gazowy.
    Dodatkowo trzeba zrobić troszkę zapasu kabla przy mufie na wszelki wypadek by w przyszłości nie było zdziwienia i miny rybki :D no i pamiętać gdzie się ją zrobiło.
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Zestaw naprawczy z rurami temokurczliwymi jest OK, tylko czasem opalarka nie starcza i trzeba mieć palnik gazowy, a to już trochę wyższa szkoła jazdy, żeby nie spalić... Poza tym potrzebna dobra zaciskarka do tulejek, chyba, że trafią się skręcane złączki...

    Zestaw na 4x1,5mm2 kosztował ostatnio jakieś 15PLN :) W zestawie jest wszystko, co potrzebne przy montażu, oprócz opalarki i zaciskarki
  • Poziom 10  
    Taśma wulkanizująca była dobra 30 lat temu, teraz to nie powiem co można sobie ją owinąć, i tak badziewie odlezie z czasem. A zapas nie jest potrzebny jeśli złącze jest zrobione porządnie, tam nie ma prawa nic sie dziać. Opalarka jak najbardziej wystarcza na podgrzanie ryr termokurczliwych nawet duzo grubszych niż na 16.
  • Moderator
    HeSz napisał:

    A jaka jest różnica pomiędzy "zestawem naprawczym" a "mufą" ? Oprócz nazewnictwa!


    A czy to mało?
  • Poziom 22  
    [quote="Siergiej_S"]Taśma wulkanizująca była dobra 30 lat temu, teraz to nie powiem co można sobie ją owinąć, i tak badziewie odlezie z czasem.

    Radził bym ci najpierw zastanowić się zanim coś napiszesz bo nie masz pojęcia o czym piszesz ,takie taśmy się stosuje i będzie stosowało jeszcze długo ale widać że nigdy nie widziałeś zestawu naprawczego na kabel średniego napięcia