Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Silnik SZJe 44b 7,5 kW połączenie gwiazda trójkąt.

kmajewski 22 Cze 2010 20:39 5914 15
  • #1 22 Cze 2010 20:39
    kmajewski
    Poziom 10  

    Witam!!!
    Czy silnik SZJe 44b o mocy 7,5 kW , stojan 220/380V ,prąd 26,4/15,2A Δ/γ ,1445 obr/min można podłączyć przez wyłącznik gwiazda-trójkat ?

    0 15
  • Pomocny post
    #2 22 Cze 2010 20:41
    Krzyś33
    Poziom 25  

    Witam. Nie. Przystosowany jest on tylko do pracy w trójkącie - sorry masz rację marian em gwieździe-zbyt szybko pisałem.I jest on przystosowany do pracy TYLKO do pracy w układzie gwiazdy, niezależnie od ilości zacisków na tabliczce zaciskowej. Połączenie go w trójkąt uszkodzi uzwojenia ( przy zasilaniu sieciowym). ( no chyba, że przez falownik z napięciem międzyfazowym równym 220V).Pozdrawiam.

    0
  • Pomocny post
    #3 22 Cze 2010 21:03
    marian_em
    Poziom 26  

    Krzyś33 napisał:
    Witam. Nie. Przystosowany jest on tylko do pracy w trójkącie ( no chyba, że przez falownik z napięciem międzyfazowym równym 220V).Pozdrawiam.
    W gwieździe. Gdyby był przystosowany do pracy w trójkącie to Y/D można zamontować pod warunkiem posiadania sześciu końców uzwojeń na tabliczce zaciskowej.

    1
  • #4 22 Cze 2010 21:16
    kmajewski
    Poziom 10  

    Witam!!!
    Dlaczego ? Jakie podłączenie wybrać gwiazda czy trójkąt,jaki będzie pobór prądu tego silnika ?
    Pozdrawiam!

    0
  • #5 22 Cze 2010 21:20
    Krzyś33
    Poziom 25  

    Połącz w gwiazdę. Pobór prądu będzie 15,2A. Nie możesz połączyć go w trójkąt, bo ma uzwojenia nawinięte dla 220V i przy połączeniu w trójkąt podasz na nie 400V, czego raczej nie przeżyją. Przyjrzyj się dokładnie temu zapisowi, to pewnie zrozumiesz dlaczego : 220/380V ,prąd 26,4/15,2A Δ/γ

    1
  • #6 22 Cze 2010 21:31
    kmajewski
    Poziom 10  

    Połączyłem w gwiazdę pobór prądu to 7,5A to chyba za mało,silnik ma sześć wyprowadzeń na kostce przyłączeniowej U,V,W oraz Z,X,Y czy to coś zmienia?

    0
  • #7 22 Cze 2010 21:35
    Krzyś33
    Poziom 25  

    A jesteś pewien, że jest on oryginalny ( nie przezwajany)?

    1
  • #8 22 Cze 2010 21:46
    marian_em
    Poziom 26  

    kmajewski napisał:
    Połączyłem w gwiazdę pobór prądu to 7,5A to chyba za mało
    Nie ma czegoś takiego jak "bierze za mało". Silnik bierze tyle prądu na ile aktualnie jest obciążony.
    Cytat:
    silnik ma sześć wyprowadzeń na kostce przyłączeniowej U,V,W oraz Z,X,Y czy to coś zmienia?
    Mniej wiesz, krócej siedzisz ;) Podłącz ten silnik w gwiazdę i nie kombinuj bo mu zrobisz krzywdę.

    1
  • #9 22 Cze 2010 21:49
    kmajewski
    Poziom 10  

    Na 100% nie,to już prawie 30 lat.A co z tym prądem troche za mały podchodzi bardziej pod 4kW.

    0
  • #10 22 Cze 2010 21:52
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    I co przy 7,5 A zwalnia i staję?

    1
  • Pomocny post
    #11 22 Cze 2010 21:57
    niutat
    Poziom 37  

    Obciąż go mocą 7,5kW to pobierze 15,2A.

    1
  • #12 22 Cze 2010 21:57
    marian_em
    Poziom 26  

    kmajewski napisał:
    Na 100% nie,to już prawie 30 lat.A co z tym prądem troche za mały podchodzi bardziej pod 4kW.
    Włączyłeś go bez obciążenia? Jeśli tak to się nie dziw bo nie ma czemu. Prąd pobierany przez silnik (nie wdając się w szczegóły) jest wprost proporcjonalny do obciążenia. Jeśli przeciążysz silnik (przekroczysz znamionowy prąd - ten z tabliczki) to silnik się przegrzeje a w rezultacie spali.

    1
  • #13 23 Cze 2010 00:05
    kmajewski
    Poziom 10  

    Nie kręci się normalnie ,tylko dlaczego taki mały pobór prądu,przecierz powinno być 15,2 A.

    1
  • #14 23 Cze 2010 00:15
    marian_em
    Poziom 26  

    :roll: Jak Ci to mamy wytłumaczyć? Drukowanymi? Zamontuj go do jakiejś maszyny (nie wiem, może cyrkularka z piłą 80cm albo młocarnia z dołączoną prasą) i wtedy sobie zmierz prąd pobierany przez silnik :]

    1
  • #15 23 Cze 2010 05:59
    kmajewski
    Poziom 10  

    Dziękuję bardzo,teraz już wszystko zrozumiałem.Przepraszam za kłopot.

    0
  • #16 23 Cze 2010 15:24
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    kmajewski napisał:
    Dziękuję bardzo,teraz już wszystko zrozumiałem.Przepraszam za kłopot.


    W takim razie zamykam. Regulamin pkt 10.2.

    0