Podgrzewacz przep造wowy wody 5kW - jakie zabezpieczenia?

afropolak 28 Cze 2010 15:59 8925 4
  • #1 28 Cze 2010 15:59
    afropolak
    Poziom 2  

    Podgrzewacz przep造wowy 5kW
    Link
    Pr康 doprowadzony do mieszkania to 5kW, g堯wne zabezpieczenie przy liczniku to C25. Do skrzynki z bezpiecznikami w mieszkaniu jest doprowadzony nowy przew鏚 3x2,5 kt鏎y ma by tylko do podgrzewacza. Jakie urz康zenie r騜nicowo-pr康owe zastosowa i czy w mieszkaniu maj by jeszcze jakie inne zabezpieczenia.

    0 4
  • #2 28 Cze 2010 18:33
    markovip
    Poziom 34  

    Masz tam podci庵ni皻e dwie fazy tr鎩-faz闚ki, czy jedn faz?

    2
  • #3 28 Cze 2010 18:42
    Akrzy74
    Specjalista Elektroenergetyk

    Nie napisa貫 czy podgrzewacz b璠zie 1-fazowy, czy mo瞠 2-fazowy. To bardzo istotne z punktu widzenia doboru zabezpiecze, przewodu i zainstalowanej mocy przy陰czeniowej budynku (1 czy 3 fazy) , wi璚 podaj dok豉dny typ podgrzewacza.

    Cytat:
    Pr康 doprowadzony do mieszkania to 5kW

    Wi璚 chyba mamy do czynienia z przy陰czem 1-fazowym, jednak jak pisa貫m wcze郾iej- potwierd to, oraz podaj dok豉dny typ podgrzewacza.

    1
  • #4 28 Cze 2010 20:37
    afropolak
    Poziom 2  

    No tak, m鎩 b陰d. W mieszkaniu jest 1 fazowa instalacja.
    A tu s szczeg馧y jakie udzieli mi dostawca
    Podgrzewacz przep造wowy wody 5kW - jakie zabezpieczenia?

    Dodano po 8 [minuty]:

    Dane Techniczne podawane przez producenta
    Podgrzewacz Kospel EPO.G1 Amicus 5
    Moc znamionowa kW 5
    Pob鏎 mocy kW 2,5 + 2,5
    Zasilanie 230V~
    Nominalny pob鏎 pr康u A 21,7
    Ci郾ienie wody zasilaj帷ej MPa 0,12 0,6
    Punkt w陰czenia grzania l/min 1,5
    Wydajno嗆 (przy przyro軼ie temperatury wody o 30蚓) l/min 2,4
    Pr康 znamionowy wy陰cznika nadpr康owego A 25
    Minimalny przekr鎩 przewod闚 przy陰czeniowych mm2 3 x 2,5
    Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilaj帷ej Ω 0,32

    0
  • #5 28 Cze 2010 21:17
    Akrzy74
    Specjalista Elektroenergetyk

    afropolak napisa:

    Cytat:
    Do skrzynki z bezpiecznikami w mieszkaniu jest doprowadzony nowy przew鏚 3x2,5 kt鏎y ma by tylko do podgrzewacza

    Skoro jest "bardzo nowy", to wymie鎍ie go na 3x4 i zako鎍zcie puszk o stosownym IP (44 minimum). Wiele zale篡 od tego jak d逝go b璠zie pracowa taki podgrzewacz, jednak nie mo積a z g鏎y zak豉da- 瞠 kr鏒ko (z oszcz璠no軼i).
    Cytat:
    Jakie urz康zenie r騜nicowo-pr康owe zastosowa

    Urz康zenie r騜nicowopr康owe bez cz這nu nadmiarowego (nadpr康owego) typ AC 30mA.
    Cytat:
    czy w mieszkaniu maj by jeszcze jakie inne zabezpieczenia.

    Tak, producent napisa:
    Cytat:
    Pr康 znamionowy wy陰cznika nadpr康owego A 25

    Zabezpieczenie nadmiarowe (S301) B25A.

    2