Przyczepa kampingowa, przebicie prądu na całej przyczepie

doc425 28 Jun 2010 18:19 5274 10
e-mierniki
  • #1
    doc425
    Level 9  
    Kupiłem używną brytyjską przyczepę kampingową 3mx10m z instalacją wod-kan, gazową i elektryczną. Po podłaczeniu do sieci elektrycznej, w trakcie remontu podwozia poczułem szczypanie na śrubokręcie. Po dłuższej analizie okazało się, że szczypie wiele metalowych elementów, a najbardziej końcówka miedzianej rury od przyłącza gazowego. Z dziwnych rzeczy zauważyłem, że przewód o kolorze żółto-nieb jest mocowany do miedzianej rury od wody. Problem istnieje zarówno przy wyłączonych odbiornikach jaki i przy właczonej lodówce.
    Czy przyczyną może być brak uziemienia instalacji, zarówno woda jak i gaz nie są podłączone do sieci. Czy odłączyć przewody uziemienia od rur.
    Czy istnieje prosty sposób na lokalizację "przecieku prądu", bez zrywania obiciówki z dykty, (przewody wewnątrz ścian).
  • e-mierniki
  • #2
    cepilek
    Level 26  
    Przyczyną może być także pomylenie przewodu liniowego z neutralnym czy nawet ochronnym. Przed zrywaniem obicia dokonałbym przeglądu wszystkich gniazdek, punktów oświetleniowych, tablicy rozdzielczej i zabezpieczającej o ile taka jest. Jak to nic nie da, no to wtedy trzeba zastanowić się, czy czasem jakiś kabel nie jest przetarty, przewiercony i stąd potencjał na różnych elementach przyczepy... Prostego sposobu na lokalizację zwarcia nie ma, ale na jego diagnostykę są sposoby - na przykład wezwanie elektryka z odpowiednim miernikiem... Zrób to jak najszybciej bo obawiam się o Twoje zdrowie i życie...
  • e-mierniki
  • Helpful post
    #3
    tyshowian
    Level 12  
    Witam
    Podejrzewam że wtyczka lub gniazdo do której podłączyłeś przyczepę nie posiada bolca ochronnego (tj zerowania lub uziemienia zależy jaki system jest przyjęty)
    W żadnym wypadku nie odłączaj przewodów ochronnych (żółto-zielone)tylko doprowadź do stanu aby ochrona była zapewniona tj skuteczne zerowanie lub uziemienie i wtedy jeżeli będą wybijać bezpieczniki to poszukaj miejsca zwarcia
    Na koniec należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #4
    deksta84
    Level 24  
    Podejrzewam zerowanie w którymś gniazdku i zamienione miejscami L z N.
    Ten przewód pseudo-uziemiający do rury, odłącz.
    Teraz jest ładna pogoda, ale jak popada to jak będziesz wychodził to Cię może śmiertelnie porazić.
    Uziemienie tylko z przyłącza, albo osobny przewód wyprowadzony na zewnątrz i szpila w ziemi.
  • #5
    doc425
    Level 9  
    Sprawdziłem wtyczkę przyłacza, rzeczywiście jest z bolcem, prąd biorę od sąsiada przedłużaczem 100m dwużyłowym, z gniazdka które ma uziom.
    Pytanie? Załużmy ,że podłącze przedłużacz trójżyłowy z uziemieniem i przebicia nie będzie. Czy zapomnieć o całej sprawie, czy poszukiwać nadal żródła problemu?
  • Helpful post
    #6
    deksta84
    Level 24  
    To niezbyt dobre rozwiązanie.
    100m pewnie by był 3x2.5mmkw. to na nim się odłoży sporo napięcia.
    W przypadku przebicia buda dalej będzie razić.
    Najpierw zamień miejscami te dwie żyły i sprawdź czy dalej będziesz miał fazę na budzie.
    Poczytaj podobne posty o instalacjach w budynkach.
    Albo wykonujesz porządne uziemienie, albo szpila/e.
    Roboty sporo, ale bezpieczeństwo najważniejsze.
  • #7
    marian_em
    Level 25  
    Zacząć należy od podłączenia odpowiednim przedłużaczem ale to może nie rozwiązać problemu.
    Natomiast tych "pseudo uziemień" od rur w żadnym wypadku nie odłączaj!
  • #8
    deksta84
    Level 24  
    Muszę sprostować:
    Jeżeli rury są uziemione do instalacji, a instalacja do przyłącza to jest dobrze.
    Jeżeli ktoś sobie, tak po prostu, przyłączył (obwinął) przewód uziemiający z gniazdka do rur, bo nie miał uziemienia z przyłącza, to jest to prowizorka.
  • #9
    tyshowian
    Level 12  
    Dzięki za uznanie
    Jeżeli połączysz sprawnym przewodem 3 żyłowym i instalacja skąd bierzesz zasilanie jest pewna i nie będzie oznak napięcia na obudowie to w/g mnie jest dobrze
    Jeżeli chodzi o kolegę który sugerował że jest pomylony przewód N z fazą to mielibyśmy pełne napięcie na obudowie .W prosty sposób możesz jeszcze się upewnić w ten sposób , że podłączasz zwykły przyrząd do fazy, w gniazdku lub wtyczce na omach i do obudowy , przyrząd wskazywać max opór tzn że nie ma być przepływu (robisz to przy odłączonym zasilaniu)najważniejszą sprawą jest aby był podłączony przewód ochronny i była jego ciągłość od rozdzielki do przyczepy i stosować sprawne sprawdzone przewody nie oszczędzać
    Pozdrawiam i życzę udanych wyjazdów
    dla pewności zrobiłbym pomiar instalacji na sprawność ochrony tj pętle zwarcia i stan izolacji NIE JEST TO AŻ TAK DROGO
  • #11
    doc425
    Level 9  
    Elektryk zamienił przewody na przedłużaczu trój-żyłowym z uziomem. (Faza z zerem, tzn. niebieski-brązowy) i problem zniknął. Przeleciał czujnikiem po gniazdkach, odbiornikach i metalowych elementach. Przyczyna ważna biegunowość i koniecznie przedłużacz z uziomem. Od 6 lat bez problemu
    Zamykam temat