Uziom sztuczny - jak wykonać

Joahim_Skywalker 11 Lis 2009 17:52 52559 101
  • #1 11 Lis 2009 17:52
    Joahim_Skywalker
    Poziom 12  

    Witam szanownych forumowiczów.

    W książce "Władysława Orlika - Egzamin Kwalifikacyjny Elektryka W Pytaniach I Odpowiedziach" znalazłem, że instalacja odgromowa jest podłączona do głównej szyny wyrównawczej. A następnie cała reszta do uziomu fundamentowego.
    Teraz moje pytanie jest następujące: Czy takie połączenie jest dopuszczalne, czy może do odgromówki powinny być wyprowadzone zaciski na zewnątrz budynku, a do szyny wyrównawczej od strony wewnętrznej, a całość powinna łączyć się w ławie fundamentu?

    Pozdrawiam.

    0 29
  • Pomocny post
    #2 11 Lis 2009 19:55
    kierbedz4
    Poziom 33  

    Zwody wykonane drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8mm schodzą do złącza kontrolnego umieszczonego na zewnątrz budynku na odpowiedniej wysokości a następnie do uziomu fundamentowego. Z tego samego złącza kontrolnego bednarką ocynkowaną poprzez jedną z piwnic w korytarzu piwnicznym podłączona jest do głównej szyny wyrównawczej.

    0
  • #3 11 Lis 2009 20:07
    Joahim_Skywalker
    Poziom 12  

    Dziękuję za jasne wytłumaczenie problemu.

    0
  • Pomocny post
    #4 11 Lis 2009 20:49
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    kierbedz4 napisał:
    Zwody wykonane drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8mm schodzą do złącza kontrolnego umieszczonego na zewnątrz budynku na odpowiedniej wysokości a następnie do uziomu fundamentowego. Z tego samego złącza kontrolnego bednarką ocynkowaną poprzez jedną z piwnic w korytarzu piwnicznym podłączona jest do głównej szyny wyrównawczej.


    Z tą wypowiedzią można by polemizować. W zasadzie jest to porada jak nie należy wykonywać instalacji wyrównawczej. Ciekawe co kolega powie, jak zaciski kontrolne są np. na wysokości 1m. na elewacji. Przypominam, że samo połączenie "odgromówki" z GSW może być wykonane tylko pod ziemią np. do otoku.

    0
  • #5 11 Lis 2009 21:18
    Joahim_Skywalker
    Poziom 12  

    Właśnie tutaj nie rozumiem do końca, czy odgromówka i GSW może być podłączona do uziomu fundamentowego czy do odgromówki musi być wykonany otok. Poniżej przedstawiam rysunek z książki na którym odgromówka jest podłączona do szyny ekwipotencjalnej, natomiast od GSW jest odejście do uziomu fundamentowego.

    Uziom sztuczny - jak wykonać

    0
  • Pomocny post
    #6 11 Lis 2009 21:23
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Słabo widać na tym rysunku. Porównaj z tym :) :
    Uziom sztuczny - jak wykonać

    0
  • Pomocny post
    #7 11 Lis 2009 21:32
    kierbedz4
    Poziom 33  

    Z otoku fundamentowego poprzez spawanie wyprowadzona jest bednarka na ścianę budynku na wysokości około 60cm. Na tej wysokości znajduje się złącze kontrolne do którego podłączony jest zwód a zarazem bednarka która prowadzi do głównej szyny wyrównawczej.Takich wyprowadzeń bednarki ze stóp fundamentowych na elewację budynku jest kilka w zależności od gabarytu danego budynku.i ilości zaprojektowanych zwodów.W moim przypadku w trakcie badania oporności uziomu na wieżowcu wynik wynosił 0.5Ω. Po wykonaniu instalacji odgromowej na Wysypisku Śmieci w Radomiu na budynku oddanej do eksploatacji w którym pracują dwa agregaty prądotwórcze napędzane wolnoobrotowymi silnikami o zapłonie iskrowym a zasilane gazem wysypiskowym [metan]oporność uziomów uzyskano 0.2 Ω

    0
  • Pomocny post
    #8 11 Lis 2009 21:39
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Ale tu nie chodzi teraz o wyniki pomiarów, ale o wykonanie połączeń zgodnie ze sztuką. W takich przypadkach moim zdaniem powinna odchodzić bednarka z uziomu fundamentowego do instalacji wyrównawczej, a nie ze złączki kontrolnej odgromówki znajdującej się ponad powierzchnią ziemi.

    0
  • #9 11 Lis 2009 21:51
    Joahim_Skywalker
    Poziom 12  

    O ile dobrze interpretuje rysunek kolegi Akrzy74 to można pod ziewmią dokonać połaczenia GSW oraz bednarki, która jest połączona z instalacją odgromową budynku za pomocą zacisku kontrolnego. Natomiast przy pomiarach odbiorczych należy rozłączyć GSW od uziomu fundamentowego oraz instalację odgromową na zacisku kontrolnym aby nie uzyskać zafałszowanych wyników.

    Pozdrawiam.

    Dodano po 36 [sekundy]:

    Jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić.

    0
  • #10 30 Cze 2010 13:52
    joint32
    Poziom 14  

    Witam mam problem jak wykonać uziom sztuczny.W projekcie mam napisane:w ławie fund. projektuje się sztuczny uziom fundam. z taś my stalowej ustawionej na żebro ,przy szczelinie dylatacyjnej budynku należy wyprowadzić z fund. końce uziomu i połączyć elastycznym przewodzącym mostkiem dylatacyjnym .mostek umieścić wew. bud. w miejscu dostępnym do kontroli.Czy może ktoś wyjaśnić na chłopski rozum jak to zrobić,może jakiś rys.

    0
  • #12 30 Cze 2010 17:29
    joint32
    Poziom 14  

    Czyli jest to pasek drenarki wpuszczonej w ławę,a czy ma ona dotykać zbrojenia?

    0
  • #14 30 Cze 2010 18:44
    Miniax
    Poziom 30  

    A tutaj jeszcze do kompletu masz na rysunku c.) pokazane jak powinno wyglądać połączenie uziomu przy szczelinie dylatacyjnej, oczywiście jak sam napisałeś musi być ono wewnątrz budynku w łatwo dostępnym do kontroli miejscu:
    Uziom sztuczny - jak wykonać

    1
  • #15 30 Cze 2010 19:34
    joint32
    Poziom 14  

    Czyli tak jak na rysunku?
    Uziom sztuczny - jak wykonać
    A wyjście mam pociągnąć do skrzynki z bezpiecznikami?

    0
  • #17 01 Lip 2010 12:58
    joint32
    Poziom 14  

    W projekcie mam coś takiego.Czyli daje bednarkę w ławie wokół domu potem mam od niej doprowadzić przewód do tej skrzynki oznaczonej RG?
    Uziom sztuczny - jak wykonać

    0
  • Pomocny post
    #18 01 Lip 2010 14:32
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Wyprowadzenie bednarki podpinasz do szyny wyrównawczej (GSW http://elektrocave.pl/Szyna_wyrownujaca_potencjal_SWP_G1-2660.html ) i od niej prowadzisz przewód linkę 16mm2 do rozdzielni ( RG ) i podpinasz do szyny PE samo wprowadzenie bednarki do rozdzielni było by ekstremalnym rozwiązaniem :D tak to można do złącza kablowego.

    0
  • #19 01 Lip 2010 20:15
    joint32
    Poziom 14  

    Ok a gdzie powinna się znajdować ta szyna,i czy linkę do RG mogę prowadzić pod tynkiem?

    0
  • #20 01 Lip 2010 20:55
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Generalnie miejsce GSU jest w kotłowni lub piwnicy. Literatura podaje, że powinna myć w "miejscu wprowadzenia mediów przewodzącymi rurami, jak najbliżej miejsca wprowadzenia do budynku" [przy ścianie].

    Jeśli wszystkie instalacje są z PVC albo innych nieprzewodzących materiałów, to możesz podprowadzić bednarkę blisko rozdzielni, zrobić jakieś drzwiczki rewizyjne, a do kotłowni wysłać tylko połączenie wyrównawcze.

    Linkę / drut głównego przewodu uziemiającego można, a nawet trzeba poprowadzić pod tynkiem, chuba, że chcesz z niej dodatkowo zrobić linkę do suszenia bielizny, albo później prowadzić w korycie lub kuć ścianę. :)

    0
  • #21 01 Lip 2010 21:03
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Można pod tynkiem ale zalecam peszel lub rurkę i dopiero , koszt niewielki a wyglądać będzie profesjonalniej :D
    Oj gdzie ją zrobić tam gdzie wychodzi z fundamentu gdzie nie będzie kolidować z czym innym tak by było jak najłatwiej doprowadzić przewód do rozdzielni i na inne pomieszczenia np: kotłownie.

    0
  • #22 02 Lip 2010 19:39
    joint32
    Poziom 14  

    Jak na moje to jak pospawam ze sobą jedno strzemiono z uzbrojenia to będzie to samo czy nie tak?

    0
  • #24 02 Lip 2010 20:24
    joint32
    Poziom 14  

    Ale co za różnica czy będzie bednarka czy pręt?i tak bednarka będzie dotykała zbrojenia.

    0
  • #25 02 Lip 2010 21:28
    Darom
    Specjalista elektryk

    Proponowyny przez Krzyśka sposób z uziomem fundamentowym sztucznym (płaskownik) jest rozwiązaniem polecanym ze względu na zalety tego rozwiązania.
    Po prostu "wrzucasz" bednarkę, robisz wyprowadzenie jak na zdjęciu i to wszystko.

    joint32 napisał:
    Jak na moje to jak pospawam ze sobą jedno strzemiono z uzbrojenia to będzie to samo czy nie tak?

    Nie za bardzo rozumiem co miał kolega z tym pospawaniem jednego strzemiona na myśli. Przez strzemiono rozumiem pręty wygięte w kwadrat/prostokąt, których zadaniem jest utrzymywanie prętów uzbrojenia w odpowiedniej pozycji. Więc co da to pospawanie jednego strzemiona?

    joint32 napisał:
    Ale co za różnica czy będzie bednarka czy pręt?i tak bednarka będzie dotykała zbrojenia.

    Dla prądu będzie żadna różnica, natomiast kolega bedzie musiał zadbać o odpowiednie połączenia. Jest to bardziej kłopotliwe niż zastosowanie jednej bednarki.

    Dodane po chwili:
    Jako wyprowadzenia nie ukrywam, że bardzo mi się podobają końcówki zakończone w fundamencie do których zawsze mamy dostęp. Nie mogę sobie przypomnieć, jak one nazywają się po polsku. Jakby któryś z kolegów przypomniał to byłbym wdzięczny.
    Podaje linki:
    Fixed Earthing Terminals
    Fixed Earthing Terminals
    Connecting Clamp

    Instalujesz takie w kilku punktach. Jak potrzeba w danym miejscu uziemienia to się podłączasz. Zacisk nie wystaje ze ściany i nikomu nie przeszkadza.

    pzdr
    -DAREK-

    0
  • #27 02 Lip 2010 22:26
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    joint32 napisał:
    Jak na moje to jak pospawam ze sobą jedno strzemiono z uzbrojenia to będzie to samo czy nie tak?


    Żeby spawanie miało sens, trzeba by pospawać zbrojenie po obwodzie. Będzie to wtedy równoważne z ułożeniem w ławie bednarki. Ważne, żeby elementy zbrojenia były połączone galwanicznie.

    Różnie fachmany od budowlanki i inspektorzy nadzoru reagują na chęć spawania zbrojenia, bo z moich wiadomości wynika, że najlepszym rozwiązaniem łączenia zbrojenia jest wiązanie drutem wiązałkowym, żeby miało odpowiednią giętkość...

    Wychodzi zatem, że najlepiej po prostu wydać te 200PLN i kupić krążek bednarki, którą ułożyć zanim fachury zaczną montować zbrojenie.... Ważne, żeby bednarka była całkowicie zalana w betonie więc musi być odsunięta minimum 5cm od podłoża, na którym będą lane ławy... na wszystko są patenty :)

    0
  • #28 04 Lip 2010 15:55
    joint32
    Poziom 14  

    Chodziło mi właśnie o zespawanie po obwodzie jednego z 4 prętów zbrojenia,ale jeśli to nie może tak być to czy mogę tą bednarkę po prostu położyć na zbrojeniu będzie zalana ona 5cm betonu?

    Uziom sztuczny - jak wykonać

    0
  • #29 04 Lip 2010 16:08
    kkas12
    Poziom 41  

    Witam!

    Jeżeli zbrojenie wykorzystasz w taki sposób

    Cytat:
    ...zespawanie po obwodzie jednego z 4 prętów zbrojenia...
    wtedy nie będzie to już sztuczny uziom fundamentowy, ale naturalny.
    Natomiast twoja rysunkowa propozycja kłóci się z ideą uziomu fundamentowego, ponieważ powinien być on ułożony w najniższej warstwie. W tym przypadku tak nie jest. A bednarka powinna zostać ułożona "na sztorc" dlatego by beton ją szczelnie otulił. Równie dobrze zamiast bednarki jako sztuczny uziom fundamentowy może zostać użyty drut stalowy o średnicy minimum 10mm.

    0
  • #30 04 Lip 2010 16:52
    joint32
    Poziom 14  

    A jeśli dam ją na dole zbrojenia to będzie dobrze?
    Uziom sztuczny - jak wykonać

    0