Przekaźnik programowalny/sterownik PLC -min. czas sygnału we

artuino 04 Lip 2010 17:21 3798 13
  • #1 04 Lip 2010 17:21
    artuino
    Poziom 11  

    Witam,

    Potrzebuję dobrać tani sterownik PLC / przekaźnik programowalny do odczytu impulsu z optycznego czujnika kontrastu. Sygnał będzie pojawiał się ok. 1 raz na sekundę przez ułamek sekundy (detekcja ok. 2mm do 1cm ubytku na wirującym 1Hz elemencie o średnicy ok. 10cm). Nie jestem pewien który parametr w specyfikacji mam sprawdzać. Znalazłem np.:

    Zelio Logic
    Częstotliwość wejścia dyskretnego 47...53 Hz 57...63 Hz
    http://tinyurl.com/33b87o4 (pdf)

    Siemens LOGO!
    Częstotliwość przełączeń 2 Hz przy obciążeniu rezystancyjnym;
    0,5 Hz przy obciążeniu indukcyjnym / 10 Hz
    http://tinyurl.com/39abx3o (pdf)

    Moeller EASY
    maksymalna częstotliwość impulsów <1 kHz lub 5Hz
    częstotliwość znamionowa 50-60 Hz
    http://tinyurl.com/32z9qnb (pdf)

    Który z nich lub podobnych dobrać, żeby być w stanie odczyta sygnał na defekcie ok. 2mm. Z tego co pamiętam do próbkowania potrzebna jest 2 razy większa częstotliwość ale jak to się ma do długości sygnału?

    prędkość = 1 obrót / s (1 Hz)
    defekt = 2mm
    obwód = 2 * 3,14 * 100/2mm = 314mm
    czas trwania impulsu = 2 / 314 = 0,0064 s ??

    Pozdrawiam!

    0 13
  • Relpol
  • Pomocny post
    #2 04 Lip 2010 18:42
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Z tego co wyliczyłeś wynika, że wejście musi być szybsze niż 314/2 = 157 hz ...szukając szukaj "szybkie liczniki" na wejściu. Prawie wszystkie "popularne" na 24 Vdc takie wejścia mają..

    0
  • Pomocny post
    #3 04 Lip 2010 20:06
    bonanza
    Spec od Falowników

    Robiłem układ na czujnikach kontrastu z Sels i Easy 512DC. Bez problemu zliczałem ok. 400 impulsów w niecałą sekundę na szybkich wejściach. Easy 400 w tym układzie okazał się nieprzydatny - za wolny.

    0
  • #4 04 Lip 2010 21:41
    artuino
    Poziom 11  

    Również stosuję czujnik z SELS - FT 20 RL-PSM4 (laserowy czujnik kontrastu). Który dokładnie model Moeller'a Easy 512 wykorzystujesz? Mam EASY-SOFT 6 Pro Demo ale nie widzę możliwości programowania w trybie FBD.

    Czy istnieje jakiś tani gotowy układ wydłużający sygnał z czujnika? Sels oferuje Sensopart Smart Plug ale kosztuje około 44 EUR netto.

    0
  • Relpol
  • Pomocny post
    #5 04 Lip 2010 22:30
    roks
    Specjalista Automatyk

    Witam

    sprawdzać musisz częstliwość maksymalną wejść cyfrowych

    Obliczenia masz poprawne , potrzebna częstotliwość -> ok 300HZ

    Powinieneś wykorzystać wejścia szybkiego licznika

    1. Dla ZELIO - szybkie wejścia do 1 kHZ
    2. Dla LOGO - szybkie wejścia do 5 kHZ
    3. DLA EASY ( seria 800 ) - szybkie wejścia do 5 kHZ

    W FBD można programować ZELIO i LOGO .

    EASY moją to specyficznie rozwiązane ale to LD (drabinka )

    pozdrowienia

    0
  • #7 05 Lip 2010 07:59
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Crouzet Millenium 3 ma szybkie liczniki:
    dla drabinki - do 1 kHz
    dla FDB - do 6 kHz.
    Kit startowy (sterownik, oprogramowanie, kabelek) to koszt rzędu 600 PLN.
    Zajrzyj na stronkę http://www.oemautomatic.pl

    0
  • #8 05 Lip 2010 09:16
    artuino
    Poziom 11  

    Dziękuję wszystkim za porady.

    Czy jest jakiś sterownik na 230V który posiada szybki licznik? Znajduję je aktualnie tylko w modelach 24V.

    0
  • #9 05 Lip 2010 09:33
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Przy 230 Vac miałbyś częstotliwość "nośną" 50 Hz - to jakby miał liczyć?
    Tylko zasilane 24 Vdc - takie również masz zasilanie czujnika?!, a na wyjściach sterownika przekaźnikowych możesz załączać dowolne potencjały...dopasowując do reszty sterowania maszyny...

    0
  • #11 05 Lip 2010 11:57
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Kol. kaltron to przykład, że są sterowniki z wbudowanym zasilaczem....ale cała reszta tzn. logika opiera się na 24 Vdc.
    Ten sam efekt uzyskamy kiedy damy zewnętrzny zasilacz 230Vac/24Vdc - co zresztą musi mieć miejsce jako że zastosowany czujnik optyczny takiego zasilania wymaga ;)

    0
  • #12 05 Lip 2010 15:23
    bonanza
    Spec od Falowników

    artuino napisał:
    Który dokładnie model Moeller'a Easy 512 wykorzystujesz?

    512 DC TC

    0
  • #13 05 Lip 2010 23:49
    lemos
    Poziom 17  

    Witam,
    kolego chcesz coś niedrogiego co dało by radę spokojnie to zainteresuj się sterownikami fatek z serii mc.
    Pozdrawiam

    0
  • #14 06 Lip 2010 02:57
    artuino
    Poziom 11  

    pafciowaw napisał:
    Kol. kaltron to przykład, że są sterowniki z wbudowanym zasilaczem....ale cała reszta tzn. logika opiera się na 24 Vdc.
    Ten sam efekt uzyskamy kiedy damy zewnętrzny zasilacz 230Vac/24Vdc - co zresztą musi mieć miejsce jako że zastosowany czujnik optyczny takiego zasilania wymaga ;)


    Chodziło mi dokładnie o takie rozwiązanie - sterownik z wbudowanym zasilaczem 24V.

    Kupiłem okazjonalnie w promocji tani zestaw startowy Zelio. Jeżeli się nie sprawdzi z tym czujnikiem to użyję go do innej maszyny bez szybkich impulsów i poszukam któregoś z polecanych przez Was sterowników.

    Dzięki wszystkim za pomoc!