Satel Integra - konfiguracja wyjść sterowanych 2 timerami

olko 15 Lip 2010 10:24 4721 3
  • #1 15 Lip 2010 10:24
    olko
    Poziom 9  

    Witam,
    Kombinuje z furtką ogrodzeniową mam włącznik dzwonkowy i elektrozaczep przy furtce, podłączone wszystko pod Integre - mój problem jest następujący:
    chcę aby po naciśnięciu przycisku elektromagnes otwierał furtkę ale tylko w określonych godzinach od 8:00-9:30 oraz od 15:00-23:59.
    ustawiam wyjście : suma logiczna wyjść (naruszenie wejścia-włącznik, timer)
    jako timer mam ustawione dwa timery, jedne od pon-pią od 8:00 do 9:30, a drugie od 15:00 do 23:59.
    Skutek jest tego taki że bez względu na godzinę naciśnięcia przycisku alektromagnes otwiera furtkę. Proszę o jakąś pomoc , rozwiązanie, naprowadzenie :) będę wdzięczny!

    0 3
  • #3 19 Lip 2010 18:30
    crunky
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne

    Będziesz potrzebował sumę i iloczyn. "Suma wyjść" z timerów ( żeby działało przy jednym i drugim timerze). Wyjście sterujące elektromagnesem to będzie "iloczyn wyjść", jedno wyjście to wcześniej zaprogramowana suma z timerów, drugie to "naruszenie wejścia" do którego masz podłączony wyłącznik dzwonkowy.

    0
  • #4 21 Lip 2010 10:31
    puchatek69
    Poziom 16  

    Można to zrobić np. tak:
    Satel Integra - konfiguracja wyjść sterowanych 2 timerami