Klimatyzator Mizushi 14 skraplacz pokrywa się lodem

daras-64 18 Jul 2010 19:46 4950 11
  • #1
    daras-64
    Level 10  
    Klimatyzator Mizushi 14 skraplacz pokrywa się lodem .Działał 2 lata dobrze a teraz coś popsuło się.
  • #2
    pjak1
    Level 13  
    Skraplacz??? 8-O Na grzaniu tak??
  • #3
    daras-64
    Level 10  
    Na chłodzeniu
  • #4
    lopp
    Level 20  
    Na grzaniu to i owszem ale nie na chłodzeniu. Chyba że coś padło w sterowaniu lub na zaworze elektromagnetycznym i wszedł bez pytania w grzanie. A co się dzieje na parowniku ( w pomieszczeniu)?
  • #6
    Adam1988
    Level 26  
    Szronem pokrywa sie parownik a nie skraplacza i nie na grzaniu a na chlodzeniu. Filtr masz czysty ?
  • #7
    daras-64
    Level 10  
    Tak,filtr czysty.Tylko przez trzy lata nie dopełniałem jej czynnikiem i to może być przyczyna?
  • Helpful post
    #8
    Adam1988
    Level 26  
    Generalnie jak uklad jest szczelny to nie dopelnia sie go. Moze brakowac minimalnie czynnika, mozliwe tez ze zaciera sie wentylator i spadl przeplyw powietrza.
  • #9
    daras-64
    Level 10  
    Brakowało czynnika.
  • #10
    manitou
    Level 20  
    Witam posiadam podobny model Mizushi 10 -przenośny split. Chciałem zapytać czy takie poprowadzenie przewodów freonowych nie obciąża zanadto sprężarki, w wydajności nie widzę różnicy między takim ustawieniem jak na rysunku a linia poziomą ułożenia przewodów. Dziękuję za informację. Klimatyzator Mizushi 14 skraplacz pokrywa się lodem
  • #11
    Chris_W

    Level 38  
    Spokojnie, taki dystans nie stanowi problemu.