Silnik 5,5kW 1450 Cantoni Indukta

daree22 01 Sie 2010 12:51 4423 6
  • #1 01 Sie 2010 12:51
    daree22
    Poziom 9  

    Witam

    Panowie mam podłączony od kilku dni silnik trójfazowy 5,5 kW 1450 obr. (3~400Δ)

    Jest podłaczony tak jak na zdjeciu .

    Problem jest taki ze grzeje się... silnik kręci turbiną powietrzną pracuje 24h na dobę.
    Wczesniej do tej turbiny był podłaczony silnik o mniejszej mocy i było ok (pracował 1 rok i spalił sie).

    https://obrazki.elektroda.pl/32_1280659171.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/52_1280659171.jpg

    Silnik 5,5kW 1450 Cantoni Indukta Silnik 5,5kW 1450 Cantoni Indukta

    0 6
  • #2 01 Sie 2010 13:12
    12robert12
    Poziom 28  

    Silnik jest dobrze podłączony i jest przeznaczony do pracy ciągłej.

    Ale po pierwsze zastosuj wyłącznik silnikowy i zmierz prąd cęgami podczas pracy. To że jest ciepły to jest normalne podczas pracy ciągłej.

    Jak jesteś pewny, że zasilanie jest w porządku (nie zanika np. 1 faza) to sprawdź stan łożysk wentylatora. Jeżeli wentylator podczas pracy wibruje a łopaty są zanieczyszczone to mogły się uszkodzić łożyska. Z powodu braku wyważenia pęka koszyk i łożysko się zaciera. Sprawdź ręką kręcąc parę razy w lewo i prawo łopatami - jak wentylator zacznie się blokować to masz uszkodzone łożyska.

    Pozdrawiam.

    0
  • #3 01 Sie 2010 13:13
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Czy silnik który wcześniej pracował nie miał mniejszych obrotów?

    0
  • #4 01 Sie 2010 13:43
    daree22
    Poziom 9  

    Poprzedni silnik był po regeneracji gdy go kupiłem (miał zerwaną tabliczkę) sprzedawca mówił ze ma 4kW i obr ok. 1400 i dawał sobie radę. (fizyczne wymiary były mniejsze od 5,5kW)

    Dodam ze silnik 5,5 kW jest nowy kilka dni temu został zakupiony (brak jakichkolwiek luzów)

    Sprawdziłem przed chwilą silnik ma temperature 72 °C (to chyba troszeczkę za duzo).
    Kolejna sprawa, widzę ze pobiera dużo więcej prądu, gdy jest pod obciążeniem można powiedzieć ze licznik wariuje.
    Wydajnosc turbiny to 23000 m3/h (powietrze).

    0
  • #5 01 Sie 2010 14:00
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika

    daree22 napisał:

    Kolejna sprawa, widzę ze pobiera dużo więcej prądu, gdy jest pod obciążeniem można powiedzieć ze licznik wariuje.

    Ty nie patrz tylko zmierz cęgami prąd jaki pobiera na każdej fazie.

    0
  • #6 01 Sie 2010 15:35
    daree22
    Poziom 9  

    Tak na szybko zrobiłem pomiar napięcia. (pomiar pradu zrobie jutro)
    Wyniki:
    Na trzech fazach napięcie wynosi po ok. 196V, miedzyfazowe 330V.
    Robiłem tez pomiar u sąsiada i jest podobnie - najprawdopodobniej transformator Energetyki nie daje rady.

    Czy zbyt niskie U może powodować takie zachowanie silnika ?

    0
  • #7 01 Sie 2010 16:05
    marian_em
    Poziom 26  

    daree22 napisał:
    Na trzech fazach napięcie wynosi po ok. 196V, miedzyfazowe 330V
    Jeśli miernik nie oszukuje, ta linia to jakaś masakra. Ile tam jest przy szczytowym obciążeniu? 150V? Czy ten stan został zgłoszony do ZE?

    Cytat:
    Czy zbyt niskie U może powodować takie zachowanie silnika ?
    Oczywiście że tak.

    0