    Witam,

    Chciałbym sterować jednym wentylatorem z dwóch czujników ruchu, czy może mi ktoś powiedzieć co jest potrzebne aby układ działał prawidłowo.

    Pozdrawiam
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 19  
    Dwie lazienki. W każdej czujnik ruchu. Z racji ze sa polaczone wrzucam jeden wentylator i montuje dwie czujki ruchu, po jednej w kazdej lazience. wchodze do jednej lazienki wlacza sie wentylator, wchodze do drugiej i tez ma sie zalaczac.

    Pozdrawiam
  • Poziom 13  
    Witam.Proponuje zastosować schemat podobny do wyłącznika schodowego gdzie taż są dwa wyłączniki a jeden odbiornik.
  • Poziom 39  
    Podłącza się obie czujki równolegle, tzn. jedna dubluje drugą.
  • Poziom 19  
    Jak podłącze równolegle to wentylator dostanie 2 fazy naraz w momencie zalaczenia dwóch czujek.
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    A kto zaleca sterowanie go z różnych faz?
    Jeśli będzie zasilany tą samą fazą, to może być sterowany z 1001 łazienki.Nie zaś tylko z dwóch.
  • VIP Zasłużony dla elektroda