wymiana instalacji elektrycznej

piotrek1474 07 Sie 2010 00:06 4780 10
  • #1 07 Sie 2010 00:06
    piotrek1474
    Poziom 9  

    Witam wszystkich. mam pytanie odnosnie wymiany instalacji. Obecnie posiadam w domu starą instalację elektryczną jednofazową ( instalacja ni posiada uziemienia). Chciałbym wymienić wszystko na nowe przewody i zabezpieczenia, typu S. Instalacja miała by posiadać 7 obwodów, 4 obwody na gniazda i 3 na oświetlenie. Wszystko zabezpieczyłbym dodatkowo jednym lub dwoma zabezpieczeniami róznicowoporądowymi. Czy można to wykonać mniejwięcej w taki sposób?

    -1 10
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #2 07 Sie 2010 00:46
    O^O
    Poziom 21  

    Czasami można, a czasami nie można.

    Jaki układ sieciowy?
    Jaki przekrój i stan WLZ?
    Jaki przydział mocy?
    Domek jedno- czy wielorodzinny?
    Jaki rozkład pomieszczeń?
    Gdzie umieszczone i jakie największe odbiorniki?

    To tylko kilka z wielu pytań, na jakie trzeba odpowiedzieć przed rozpoczęciem jakiegokolwiek planowania. Sugeruję zatrudnić elektryka. Może część prac pozwoli koledze wykonać samemu lub pod jego nadzorem.

    0
  • #3 07 Sie 2010 07:53
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Dokładnie.
    Wszystko zależy wielu czynników tak jak napisał kolega O^O. Najważniejszymi z nich są typ instalacji jaką będziesz zakładał np. TT, TN-C, TN-S, TN-C-S. Druga sprawa to powierzchnia na jakiej będzie montowana instalacja - w twoim przypadku domek jedno/wielorodzinny, wiąże się z tym ilość obwodów jaki będą doprowadzone do RG oraz przewodów o odpowiednim przekroju - zastosowanie (wlz, kuchnia, łazienka, pokoje, garaż, warsztat). Minimalny przekrój dla miedzianych gniazd to 2,5 mm^2, oświetlenie to 1,5 mm^2, podkreślam MINIMUM.
    Do tego dochodzą zabezpieczenia na poszczególne obwody - ich dobór na odpowiednie obciążenia.

    Najlepiej niech przeprowadzi wizję lokalną Pan elektryk, sprawa będzie o wiele prostsza :)

    0
  • #4 07 Sie 2010 08:46
    piotrek1474
    Poziom 9  

    Raczej instalację typu TN-C. A powierzchnia mieszkania to kuchnia, łazienka i jeden pokój

    0
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #5 07 Sie 2010 11:56
    and61
    Poziom 26  

    piotrek1474 napisał:
    Raczej instalację typu TN-C.

    W TN-C nie stosuje sie wyłączników różnicowo pradowych


    Po co tyle obwodów ?
    piotrek1474 napisał:
    Instalacja miała by posiadać 7 obwodów, 4 obwody na gniazda i 3 na oświetlenie. Wszystko zabezpieczyłbym dodatkowo jednym lub dwoma zabezpieczeniami róznicowoporądowymi.

    skoro
    piotrek1474 napisał:
    A powierzchnia mieszkania to kuchnia, łazienka i jeden pokój

    wystarczy 3 obwody gniazdkowe 1) Kuchnia 2) łazienka
    3)pokoje i 1 oświetleniowy

    0
  • #6 07 Sie 2010 12:00
    piotrek1474
    Poziom 9  

    rozumiem. ale i tak każdy z tych obwodów powinien posiadać osobnego esa

    0
  • #7 07 Sie 2010 12:28
    and61
    Poziom 26  

    piotrek1474 napisał:
    każdy z tych obwodów powinien posiadać osobnego esa

    Dokładnie tak,polecam lekturę Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach. Zasady ogólne - Andrzej Boczkowski, Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.
    Ostatnia aktualizacja: 26.07.2009 (280 KB)
    z tej strony: http://www.sep.com.pl/opracowania.htm
    Tylko nie wem jaki jest sens samodzielnej wymiany instalacji ,skoro po jej wymianie powinna zostać sprawdzona przez elektryka posiadajacego uprawnienia na pomiary

    0
  • #8 07 Sie 2010 12:32
    michcio
    Specjalista elektryk

    and61 napisał:

    Po co tyle obwodów ?
    piotrek1474 napisał:
    Instalacja miała by posiadać 7 obwodów, 4 obwody na gniazda i 3 na oświetlenie. Wszystko zabezpieczyłbym dodatkowo jednym lub dwoma zabezpieczeniami róznicowoporądowymi.

    skoro
    piotrek1474 napisał:
    A powierzchnia mieszkania to kuchnia, łazienka i jeden pokój

    wystarczy 3 obwody gniazdkowe 1) Kuchnia 2) łazienka
    3)pokoje i 1 oświetleniowy


    Na pewno?

    Jak jest zmywarka - oddzielny obwód.
    Jak jest kuchenka elektryczna - oddzielny obwód i to przewodem 5x4.
    A w łazience nie wiadomo, czy nie wisi bojler i nie stoi pralka - oddzielne obwody.

    0
  • #9 07 Sie 2010 12:45
    piotrek1474
    Poziom 9  

    właśnie o to mi chodziło. Osobne obwody na pralkę, bojler elektryczny i na piekarnik elektryczny

    0
  • #10 07 Sie 2010 18:20
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Witam.

    Właśnie w ten sposób odpowiadający są nieświadomie wprowadzani w błąd przez autora, bo po ciągnięciu za język pytającego okazuje się, że z rozdzielniczki 1x8 modułów robi się 2x16. Nie można wymagać tego, że ktoś ma szklaną kulę i podejrzy sobie wszystkie urządzenia, które mają być zasilone.

    Więc proponuję zacząć od początku:
    - jaka moc umowna
    - jakie zabezpieczenie przedlicznikowe
    - instalacja 1, czy 3 fazowa
    - jaki układ sieci zasilającej [napisane w umowie z ZE]
    - jakie urządzenia do podłączenia [najlepiej z podziałem na pomieszczenia]

    Inaczej robi się bałagan i w połowie dyskusji okazuje się, że jeszcze kuchnia elektryczna 7kW.... :)

    0
  • #11 08 Sie 2010 16:38
    marcinek86
    Poziom 10  

    W załączniku zamieszczam moce znamionowe najczęściej używanych urządzeń gospodarstwa domowego. Takie zestawienie przyda ci się podczas planowania poszczególnych obwodów.
    Weź do ręki umowę o przyłączenie która wiąże cię z ZE i podaj szczegóły o których wspomniał Miwhoo.

    0