Detekcja obciążenia sieci 230V jak najprościej zrealizować?

percol 15 Sie 2010 23:49 2768 4
  • #1 15 Sie 2010 23:49
    percol
    Poziom 11  

    Witam szanownych Kolegów,

    Mam do rozwikłania taki oto problem:
    W domu jest piec Buderus (z wbudowaną pompą) zasilany z tradycyjnego gniazdka 230V. Rzecz w tym, że nie mogę ingerować w samo urządzenie ani sterownik temperatury w pokoju (bez utraty gwarancji), a zależy mi na zainstalowaniu aktywnego nawiewu (wiatraczek na kratce wywietrznika) świeżego powietrza z zewnątrz budynku. Chciałbym aby wentylator włączał się tylko wtedy kiedy jest potrzebny czyli gdy załączy się piec (czy to CO czy też CW użytkowa).
    I teraz zasadnicze pytanie: jak wykryć, że piec się włączył? Mogę przecież ingerować w instalację elektryczną nie naruszając konstrukcji samego pieca i kontrolera...

    Myślałem o umieszczeniu w gniazdku lub jego pobliżu niewielkiego opornika (np. 0,1 oma albo nawet mniej - tak aby spadek napięcia na nim wynosił ok. 1V ale też by się zbytnio nie przegrzewał), następnie prostować napięcie mierzone na nim (np. 4x 1N4448) i po przekroczeniu określonej wartości uruchamiać przekaźnik włączający wentylator (jakiś prymitywny tranzystor np. typu BC147 z przekaźnikiem na kolektorze+dioda w przeciwprądzie, a wszystko zasilane niskim napięciem rzędu 12V).
    Dodaję orientacyjny schemat w załączniku.

    A może ma ktoś inny pomysł?

    Dodam tylko, że piec zapalany jest klasyczną "zażygałką" czyli wyładowaniem elektrycznym - może jakoś to wychwytywać? Tylko że taki układ nie byłby prosty...

    0 4
  • Relpol
  • Relpol
  • #3 16 Sie 2010 19:37
    Mariusz Ch.
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Witam.

    percol napisał:
    ...... a zależy mi na zainstalowaniu aktywnego nawiewu (wiatraczek na kratce wywietrznika) świeżego powietrza z zewnątrz budynku. ...



    Zapoznałeś się chociaż z przepisami dotyczącymi kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach z kotłami? Jeśli kocioł ma otwartą komorę spalania, to na kanale wentylacyjnym nie można montować wentylatora zarówno nawiewu, jak i wyciągu.


    Pzdr.

    0
  • #4 17 Sie 2010 06:56
    cirrostrato
    Poziom 36  

    Właśnie jestem w trakcje przebudowy nawiewu powietrza do mojego Junkersa (osobna rura doprowadzająca powietrze z zewnątrz budynku zawsze była), silnik nawiewu zamierzam sterować z diody LED świecącej (sterownik pieca, dioda na panelu sterowania) zawsze gdy jest odpalony piec, fotorezystor oświetlany tą diodą (czerwona) zmienia rezystancję przy świeceniu tej diody i on (plus jakiś wzmacniacz ) będzie sterował silnikiem, wyłączenie silnika zrealizuję z pewnym (30sek) opóźnieniem. Też założyłem brak ingerencji w elektronikę pieca, w sumie kaprys, piec dawno po gwarancji i można się podpiąć optotriakiem pod tę diodę....

    0
  • #5 20 Sie 2010 19:48
    percol
    Poziom 11  

    Jak się okazało znalazłem (przypadkiem) inne rozwiązania: przekładnik (prądowy, np.: http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=przek%C5%82adnik&idp=1) czy też precyzyjne układy scalone (ADE7755 lub ADE7753) mierzące moc:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1005465.html
    Wklejam to jako informację dla potomnych, gdyby ktoś też szukał.
    Wątek zamykam dziękując uczestnikom za dyskusję.