Witam
postawiono mnie przed zadaniem wykonania toru pomiarowego do pewnego urządzenia na bazie przetwornika ADS1178. Narzucone są też częstotliwości próbkowania: 10, 50, 100, 500 i 1000 Hz. Układ zostanie podłączony do mikrokontrolera. W wymaganiach zaznaczono, że na wejściu przetwornika ma znaleźć się antyaliasingowy filtr przełączalny LPF 10, 50 i 100 Hz. Przetwornik ten to modulator delta-sigma z nadpróbkowaniem wynoszącym 64x bitrate + filtr cyfrowy + decymator.
Zastanawiam się nad sensem stosowania ww. filtru na wejściu przetwornika delta-sigma. Czy filtr o takich parametrach jest potrzebny - skoro występuje nadpróbkowanie 64x? Różne źródła podają, że wystarczy zastosować filtr antyaliasingowy LPF dla modulatora wejściowego. W moim przypadku należałoby użyć filtru LPF dla częstotliwości max połowy 640-64000 Hz. Trochę to bez sensu.
Mam 2 rozwiązania:
1. próbkowanie 10, 50, 100, 500, 1000 Hz + analogowy filtr LPF przełączalny
2. próbkowanie 1000 Hz + filtr cyfrowy liczący średnią arytmetyczną z n próbek + prosty filtr analogowy dla modulatora.
Skłaniam się do opcji 2. Czy uśrednianie n próbek sygnału będzie równoważne próbkowaniu 1/n mniejszemu? Czy wyższe harmoniczne sygnału zostaną prawidłowo odfiltrowane i czy nie pojawią się nieporządane zjawiska? Możecie coś doradzić?
postawiono mnie przed zadaniem wykonania toru pomiarowego do pewnego urządzenia na bazie przetwornika ADS1178. Narzucone są też częstotliwości próbkowania: 10, 50, 100, 500 i 1000 Hz. Układ zostanie podłączony do mikrokontrolera. W wymaganiach zaznaczono, że na wejściu przetwornika ma znaleźć się antyaliasingowy filtr przełączalny LPF 10, 50 i 100 Hz. Przetwornik ten to modulator delta-sigma z nadpróbkowaniem wynoszącym 64x bitrate + filtr cyfrowy + decymator.
Zastanawiam się nad sensem stosowania ww. filtru na wejściu przetwornika delta-sigma. Czy filtr o takich parametrach jest potrzebny - skoro występuje nadpróbkowanie 64x? Różne źródła podają, że wystarczy zastosować filtr antyaliasingowy LPF dla modulatora wejściowego. W moim przypadku należałoby użyć filtru LPF dla częstotliwości max połowy 640-64000 Hz. Trochę to bez sensu.
Mam 2 rozwiązania:
1. próbkowanie 10, 50, 100, 500, 1000 Hz + analogowy filtr LPF przełączalny
2. próbkowanie 1000 Hz + filtr cyfrowy liczący średnią arytmetyczną z n próbek + prosty filtr analogowy dla modulatora.
Skłaniam się do opcji 2. Czy uśrednianie n próbek sygnału będzie równoważne próbkowaniu 1/n mniejszemu? Czy wyższe harmoniczne sygnału zostaną prawidłowo odfiltrowane i czy nie pojawią się nieporządane zjawiska? Możecie coś doradzić?