Obniżenie napięcia 24VDC sterującego falownikiem

tom4sz 20 Sie 2010 16:33 2065 12
  • #1 8419433
    tom4sz
    Poziom 14  
    Witam
    Mam falownik Danfoss AutomationDrive FC 300 , który sterowany jest za pomocą czujnika indukcyjnego 24VDC zasilanego z falownika . Kłopot polega na tym ,że w przewodach robią się zakłócenia i pojawia się chwilami napięcie 12-13V , które to falownik odbiera jako sygnał start (do 10V stop, powyżej 10V start) . zastosowane są przewody ekranowane i nic to nie pomaga . Zastanawiam się więc nad zastosowaniem rezystora który na wejściu do falownika zmniejszył by napięcie o jakieś 5V .
    Co o tym sądzicie?
  • #2 8419618
    chszanga
    Poziom 12  
    podejrzewam że wykorzystałeś wejście 0-10v jeżeli tak to nie bardzo napisz co dokładnie chcesz zrobić a na pewno rozwiążemy problem
  • #3 8419653
    tom4sz
    Poziom 14  
    W przewodzie który wraca od czujnika indukcyjnego indukuje się napięcie , więc przetwornica startuje w nieodpowiednim momencie. (Przetwornica musi wystartować w odpowiednim momencie by poprzez enkodery synchronizować się z drugim falownikiem)
    Jeżeli nie jest możliwe wyciszenie tych zakłóceń poprzez obniżenie napięcia , to chyba zrobię to inaczej.
    Czujnik indukcyjny będzie sterował przekaźnikiem 24VDC , a przekaźnik dopiero będzie dawał sygnał start do przetwornicy.(napięcie które się indukuje nie uruchomi chyba przekaźnika?)
    Myślę , że to poprawi działanie .
  • #4 8419724
    chszanga
    Poziom 12  
    czujnik indukcyjny pracuje na krzywce czy się zgadza .Jeżeli nie chcesz mieć problemów wykorzystaj wejścia przekaźnikowe falownika . Przekaźnik startuje jeżeli jest napięcie okol 18VDC . Jeżeli stosujesz enkoder np. omrona on ma wyjścia przekaźnikowe ustawiasz odpowiedni kąt i przeszywasz falownik przez normalne zaciski start stop lub start odwrócony
  • #5 8419788
    tom4sz
    Poziom 14  
    Dzięki za odpowiedz .
    Urządzenie działa tak; są dwa silniki na każdym z nich enkoder Hengstlera , są to dwie linie synchronizowane ze sobą linie (muszą się zgrywać z dokładnością mm ) , czujniki indukcyjne służą jako markery , są zamontowane na obu liniach w celu ustalenia pozycji . Linie zasilane są dwoma falownikami Danfossa pracującymi w trybie master/salve . Cały problem polega na tym ,że poprzez zakłócenia na przewodzie czujników linie potrafią się nie zsynchronizować .
    Ale myślę ,że przekaźnik rozwiąże ten problem napięcie które się indukuje nie przekracza 13V więc nie uruchomi przekaźnika.

    Dzięki
  • Pomocny post
    #6 8419888
    chszanga
    Poziom 12  
    musisz wziąść pod uwagę szybkość linii z szybkością zadziałania przekaznika jak będziesz miał problem zastosuj morze sterownik S200 lub s300 podejrzewam że to rozwiązało by twój problem na pewno .Pozdrawiam
  • #7 8421304
    marek_ka
    Poziom 26  
    chszanga napisał:
    musis... jak będziesz miał problem zastosuj morze sterownik S200 lub s300 podejrzewam że to rozwiązało by twój problem na pewno .Pozdrawiam
    Może kolega zechciałby wyjaśnić jak ten sterownik miałby rozwiązać problem zakłuceń i dokąd ma płynąć.
  • #8 8421611
    chszanga
    Poziom 12  
    nie miałem namyśli rozwiązania zakłóceń lecz rozwiązania problemu sterowania dwoma napędami na enkoderze
  • #9 8423277
    szczupx
    Poziom 19  
    na szybkiego podłącz lampkę sygnalizacyjną na 24V żeby sprawdzić czujnik, obstawiam że jest walnięty albo to NAMUR. Jeśli to faktycznie indukujące się zakłócenia (nie wierzę) to lampka powinna je "wyzerować". I do kompletu będzie bajerancko błyskać ;)
  • Pomocny post
    #10 8423551
    czesiu
    Poziom 37  
    Miałem problemy z falownikiem LG i czujnikiem optycznym który zasilany z falownika zachowywał się "dziwnie". Po przetestowaniu kilku czujników i sprawdzeniu kilku filtrów własnego pomysłu skończyło się na dodatkowym zasilaczu wtyczkowym 24V. Czujniki na omronie chodziły bez problemów, na prawie dwa razy tańszym LG nie chciały.
  • #11 8423655
    tom4sz
    Poziom 14  
    szczupx napisał:
    na szybkiego podłącz lampkę sygnalizacyjną na 24V żeby sprawdzić czujnik, obstawiam że jest walnięty albo to NAMUR. Jeśli to faktycznie indukujące się zakłócenia (nie wierzę) to lampka powinna je "wyzerować". I do kompletu będzie bajerancko błyskać ;)

    Właśnie lampkę na 24VDC podłączałem i potrafi sobie czasami żarzyć.
    I gdy zacznie mrugać , falownik startuje. Czujnik wymieniałem i nic nie pomogło.
    Obstawiam ,że jest coś nie tak z ochroną PE , gdy połączę ochronę z rurą wodna lampka przestaje trochę mrugać . Trzeba chyba zrobić pomiar uziemienia , może jeszcze połączenia wyrównawcze..
  • Pomocny post
    #12 8425275
    szczupx
    Poziom 19  
    tom4sz napisał:

    Właśnie lampkę na 24VDC podłączałem i potrafi sobie czasami żarzyć.


    Sprawdź bardzo dokładnie schemat instalacji i wszystkie połączenia, może jest gdzieś słaby styk do masy? Nie wierzę w to, aby indukowane zakłócenia były w stanie zapalić lampkę.
    Jeśli wstawisz przekaźnik nic to nie da, bo jeśli lampka się zapala to i przekaźnik załapie.
  • #13 8711095
    tom4sz
    Poziom 14  
    tom4sz napisał:


    Ale myślę ,że przekaźnik rozwiąże ten problem napięcie które się indukuje nie przekracza 13V więc nie uruchomi przekaźnika.

    Dzięki


    I pomógł . Dziękuję wszystkim.