Hydrofor często się włącza a brak poduszki powietrznej

23 Sie 2010 19:16 22046 16
  • Poziom 9  
    Witam,
    Na wstępie witam wszystkich i od razu dodam, że traktuje to forum jako ostatnią deskę ratunku :)

    Na działce posiadam hydrofor firmy Victus model XKJ - A (24litry) Wszystko było ok do momentu gdy zaczął się bardzo często włączać. Powietrze pompowane jest do niecałych 4 barów i przy spuszczaniu wody bardzo szybko spada (już teraz dokładnie nie pamiętam, chyba do niecałych 2,5). Silnik włącza się na dość krótko w porównaniu z wcześniejszym okresem gdy moim zdaniem działało to lepiej, szybko nabija i znowu ciśnienie bardzo szybko spada. Czytałem wiele wątków zarówno na tym forum jak i innych, ale problem polega na tym, że w instrukcji mam takie zdanie:

    "zbiornik zestawów hydroforowych posiada wewnątrz gumową membramę eliminującą konieczność wytworzenia poduszki powietrznej"

    W instrukcji nie ma żadnej wzmianki o jakimkolwiek zaworku, który można by dopompować. Przeglądałem pdfy innych urządzeń i tam takie zaworki były opisane. Niestety na tą chwilę nie mam dostępu do urządzenia, więc nie mam jak sprawdzić, ale nie widziałem tam nigdy żadnego wentyla.

    Czy da się to jakoś wyregulować? Jeżeli krany są zakręcone to ciśnienie nie spada czyli z instalacją jest wszystko ok? Problem w tym, że domek znajduje się w odległości 150km, jestem tam co kilka tygodni w weekend, nie mam jak zamówić "fachowca" - zostaje mi chyba tylko albo jakoś to wyregulować albo kupić nowy (czego wolałbym uniknąć).

    Zastanawiałem się jeszcze nad ciśnieniem. W instrukcji jest opisane, że fabrycznie włącza się przy 1,4 a wyłącza przy 2,8 i tak chyba kiedyś było (bo zauważyłem że ciśnienie jest chyba wyższe). Jak opisałem teraz pompuje więcej. Zmiana tych ustawień coś pomoże? Jak rozumiem mam odkręcić tą czarną puszkę i tam pokręcić śrubkami?

    Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Jeżeli potrzebne są jakieś inne informacje postaram się dopisać. Mam nadzieje, że znajdzie się ktoś kto zrozumie ten chaotyczny opis :)
  • Poziom 19  
    Wyglada ze z jakiegos powodu rozregulowal ci sie wylacznik cisnienowy czyli ta czarna puszeczka. Skoro jak mowisz wlacza i wylacza sie przy innych cisnieniach niz podales na poczatku.Jest wiele typow tych wylacznikow wiec troszke trudno wytlumaczyc jak je regulowac.
    Ogolnie mowiac sa tam dwie srubki jedna do regulacji cisnienia max a drugi do regulacji roznicy.W twoim przypadku radzilbym pokrecic w lewo tym od cisnienia max.Sory za brak polskich znakow
  • Poziom 18  
    Najprawdopodobniej poszła membrana to częsty objaw w takim przypadku, wielu ludziom to się zdarzyło z mojej okolicy którzy posiadali taki zbiornik hydroforowy.Wymienili na zwykły 200l ocynkowany bez membrany .
  • Poziom 9  
    Dziękuję za szybkie odpowiedzi.

    leszek-56--> jak pokręcę tymi regulacjami to ciśnienie nie będzie tak szybko spadało? Bo do ~4barów to już pompuje od kilku miesięcy (miałem to zmieniać, ale na forach i u sprzedawcy przeczytalem/usłyszałem, że jest ok i że mogę tylko zaszkodzić nieumiejętną regulacją) i do tej pory tak szybko to nie spadało. Aktualnie odkręcam kran i wskazówka dosłownie leci w dół. Trochę się obawiam, że spalę w końcu silnik.

    piorun7890--> taką membramę da się wymienić (zlecić wymianę) czy lepiej kupić nowy zestaw? 200litrów... hydrofor stoi pod zlewozmywakiem, pojemność 24l do moich letniskowych zastosowań była wystarczająca
  • Poziom 26  
    Zaworek do pompowania może być schowany pod plastikową "nakrętką". Przyjrzyj się zbiornikowi czy nie ma na nim takiego wystającego "grzybka" i spróbuj ten grzybek odkręcić.
  • Poziom 9  
    Poszukam, ale trochę wątpię bo w instrukcji nic o nim nie jest napisane. On ma być gdzieś na boku zbiornika czy przy silniku? Modele bez poduszki powietrznej też się dopompowuje? Wyjazd na działkę planuję dopiero pod koniec września lub sam początek października, więc do tego czasu chciałbym poznać możliwie najwięcej przyczyn i rozwiązań, żeby już na miejscu się nie uczyć (brak internetu) tylko rozpoznać sprawę i ewentualnie od razu pojechać do jakiejś Castoramy po nowy, czego wolałbym uniknąć.
  • Poziom 26  
    Na boku zbiornika, przecież to do niego pompujesz powietrze a nie do silnika. Jak sobie wyobrażasz zbiornik hydroforu bez poduszki powietrznej?
  • Poziom 9  
    marian_em

    Też do tej pory zawsze czytałem, że poduszka jest, natomiast wyżej wkleiłem dokładny cytat z instrukcji:

    "zbiornik zestawów hydroforowych posiada wewnątrz gumową membramę eliminującą konieczność wytworzenia poduszki powietrznej".

    Nie znam się na tym sprzęcie na tyle aby to negować lub potwierdzać.
  • Poziom 21  
    Proponuje spuścić całkowicie wodę a nawet wiadrami wynieść resztki(odkręcić rurę jeśli nie ma zaworu) i ponownie napompować i będzie spokój na jakiś czas.
  • Poziom 26  
    ricky_fernando napisał:
    marian_em

    Też do tej pory zawsze czytałem, że poduszka jest, natomiast wyżej wkleiłem dokładny cytat z instrukcji:

    "zbiornik zestawów hydroforowych posiada wewnątrz gumową membramę eliminującą konieczność wytworzenia poduszki powietrznej".

    Nie znam się na tym sprzęcie na tyle aby to negować lub potwierdzać.
    W instrukcji producent może pisać co chce i nikt mu tego nie zabroni.
  • Poziom 9  
    gsminfo

    Mozesz rozwinąć jak mam to napompować? Chodzi Ci o ponowne zalania hydrofora czy o wtloczenie (w nieznany mi sposób) powietrza do układu?
  • Poziom 39  
    W technice jest tak, że wielkości fizyczne (w tym ilość wody) są mierzalne. Piszę to nie dlatego żeby się mądrzyć ale, że pozwala to na wyciąganie wniosków. Zwyczajnie nie wiemy co oznacza częste włączanie. Czy chodzi o zużycie 3 l, czy też 10 l wody? Zestawów hydroforowych o podobnej konstrukcji sporo i mało kto zna wszystkie. Niewiele da pompowanie powietrza do tego zbiornika jeśli przepona nieszczelna. Ciekawe skąd wzięło się u ciebie ciśnienie 4 bary skoro producenci regulują w zakresie ca 2,5 bara? Może tutaj jest przyczyna takiego zachowania tzn rozregulowanie wyłącznika ciśnieniowego? Więc ponawiam apel o podanie wartości mierzalnych.
  • Poziom 9  
    mczapski

    Rozumiem, ale niestety nie mam teraz jak dokładnie sprawdzić o ile jest gorzej. Największa precyzja na jaką mogę sobie pozwolić to fakt, że wcześniej napełniałem wiadro z wodą na jednym nabiciu baniaka a teraz włącza się 2-3 razy. Czy da się jakoś rozróżnić/wyeliminować objawy nieszczelności przepony od rozregulowanego wyłącznika ciśnieniowego? To drugie pewnie u mnie występuje (jak rozumiem, po odkręceniu obudowy i podkręceniu śruby regulacyjnej w lewo ciśnienie powinno spaść) tylko czy mocniejsze nabijanie hydrofora może powodować, że drastycznie spada ilość wody jaką mogę z niego wylać na jednym nabiciu baniaka (szybki spadek ciśnienia i bardzo szybkie nabijanie z ~2,5-->3,8-9barów)?

    Na razie nasuwa mi się takie rozwiązanie, że spróbuje w pierwszej kolejności zmniejszyć ciśnienie, następnie spuścić całą wodę tak, żeby baniak i wszystkie rury były puste (plus zakręcić wodę na piętro aby instalacja była jak najmniejsza). Zalać jeszcze raz i zobaczyć czy będzie jakaś zmiana. Jeżeli macie jakieś inne propozycje, będę bardzo zobowiązany.
  • Poziom 12  
    Pewnie guma sparciała, zrobiła się dziurka, gumowa przepona się napełniła wodą i powietrza mało więc hydrofor często się włącza i ciśnienie szybko spada. Należy opróżnić baniak by weszło powietrze. Jeśli jest jakiś wentylek lub zaworek to można pompką do auta lub roweru dopompować powietrza. Jeśli nie ma, to należy wyłączyć bezpiecznik od hydroforu by pompa się nie uruchamiała, odkręcić krany (najniżej umieszczony i najwyżej) aż woda przestanie się lać. Potem zakręcić krany, do jednego kranu w jakiś sposób podłączyć pompkę, odkręcić kran i pompować powietrze. Po chwili powtórzyć operację i tak do momentu aż woda ujdzie z hydroforu. Membrany się nie naprawi ale można pomyśleć o zewnętrznej (zbiornik przponowy).
  • Poziom 9  
    Ok dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Z nowonabytą wiedzą postaram się coś pokombinować :) W ostateczności kupię nowy hydrofor. Widziałem ostatnio fajnego Einhella z pojemnikiem z nierdzewki

    http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=1285145

    Jedynym problemem może być konieczność wymiany przyłączeń, ale może obejdzie się bez większych problemów.
  • Poziom 19  
    Jeżeli stwierdzisz że warto regulować presostat to musisz starać się zapamietać w którą stronę kręcileś i ile razy po to żeby ewentualnie wrócić do poprzedniego ustawienia .Najpierw staraj sie obnizyć górne ciśnienie bo i dolne wtedy też powinno spaść . Drugi wkręt(diff) jest do ciśnienia różnicowego.
  • Poziom 9  
    O cenna uwaga dzieki.