25 Sie 2010 17:53 1808 2
  • Poziom 11  
    Witam mam taki problem, przekaźnik w centrali chyba nie działa nie puszcza sygnału, ma otwierać drzwi automatyczne podczas wzbudzenia alarmu, jak są ustawione przekaźniki na NO czy na NC i czy da się wywołać cichy alarm pożarowy żeby mi nie wyło na cały obiekt handlowy, czy może trzeba powypinać sygnalizatory, dzięki za odpowiedź
  • Poziom 14  
    Przekaźniki są NO (poza przekaźnikiem uszkodzenia gdzie masz wybór). Sygnalizatory można wyłączyć blokując linie sygnałowe, ale nie wolno tego robić "na stałe" co najwyżej na czas testów systemu. Jeżeli będziesz miał kontrolę ze straży poż. lub co gorsze sygnalizatory nie zadziałają podczas ewentualnego pożaru będziesz miał duże problemy. Blokowanie linii sygnałowych jest zapisywane w pamięci zdarzeń.