Schemat instalacji w domu jednorodzinnym

akorban 29 Aug 2010 17:52 48068 41
Ochrona Domu
  • #1
    akorban
    Level 9  
    Witam,

    W najbliższym czasie muszę zorganizować w domu instalację rozdzielni elektrycznej.
    Przewody są już rozprowadzone. Sporządziłem schemat pokazujący urządzenia
    w domu oraz moduły do jakich zostaną podłączone w rozdzielni. Proszę o radę
    czy projekt jest poprawny. Mam wątpliwości czy obwód pompy jest prawidłowy
    i czy należy tam dawać różnicówkę (będzie tam pusty zacisk N).

    Schemat instalacji w domu jednorodzinnym

    Pozdrawiam.
  • Ochrona Domu
  • #2
    Arturo2005
    Level 33  
    Zle podłączony zawór ciśnieniowy w hydroforze. Powinien sterować fazą a nie.... no właśnie z jakiej okazji zasiliłeś stycznik między L a PE?
    Poza tym po co dublować zabezpieczenia pralki, lodówki (lodówkę można zasilić z obwodu gniazd kuchni) kuchenki i pieca? Równie dobrze możesz zastosować P312 (są one z członem nadmiaro-prądowym)
  • #4
    Arturo2005
    Level 33  
    Siła jak najbardziej może być chociaż rysowana jest kuchnia gazowa.
  • Ochrona Domu
  • #5
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    To podejście do zagadnienia mnie osobiście podoba się średnio. W instalacji zaplanowano różnicówek, niczym w hurtowni na półkach, diabli wiedzą po co, a ja nic nie wiem o uziomie, o połączeniach wyrównawczych, czyli o tym, od czego należałoby zacząć. Kolega nie napisał nic o sobie: ma się zająć rozdzielnicą jako inwestor, czy jako wykonawca? A gdzie ma być ta rozdzielnica? Jak wygląda układ pomieszczeń? Wiele drobiazgów związanych z tymi uwarunkowaniami jest znacznie ważniejsze dla pewności zasilania i bezpieczeństwa użytkowania instalacji, niż nawalenie różnicówek.
    Dopiero co, w innym topicu pisałem o umieszczaniu FR-a w gałęzi poprzecznej z ochronnikiem. Po co on?
    Nie wyobrażam sobie projektowania obwodów bez znajomości wszystkich uwarunkowań obiektu, bez dokładnej topografii, znajomości zasilania i otoczenia, oraz poznania preferencji i potrzeb użytkownika.
    Dopiero wtedy można planować obwody.

    A inaczej, wystarczy poczytać WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tam znajdziesz zasady, jakim powinna odpowiadać instalacja elektryczna.
    Podaję linka:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663277.html
  • #6
    RadekB86
    Level 13  
    Do zacisków silnika powinny być podłączone tylko przewody fazowe L1, L2, L3 a przewód PE do obudowy silnika. Przewód N nie może być połączony z PE gdyż wtedy wyłącznik różnicowoprądowy zadziała. Czyli wszystko wygląda na w porządku.
  • #7
    Arturo2005
    Level 33  
    RadekMonterElektronik wrote:
    Do zacisków silnika powinny być podłączone tylko przewody fazowe L1, L2, L3 a przewód PE do obudowy silnika. Przewód N nie może być połączony z PE gdyż wtedy wyłącznik różnicowoprądowy zadziała. Czyli wszystko wygląda na w porządku.


    W którym miejscu jest połączony PE z N ?
  • #8
    akorban
    Level 9  
    Niestety nie mam wiedzy żeby swobodnie prowadzić dyskusję. Dziękuje
    za pomoc. Temat przekazuję do wykonania elektrykowi który musi do mnie
    wpaść i to wszystko obejrzeć. Ma być bezpiecznie więc nie ma tu miejsca na
    improwizacje.

    Pozdrawiam.
  • #9
    Miwhoo
    Electric installations specialist
    Z rysunku wynika, że autor ma sieć TT. Jeśli tak jednak nie jest, a okazałoby się, że jest TN-C z WLZ 4-przewodowym, to schemat jest jak najbardziej niepoprawny.

    Wypadałoby więc zacząć od rodzaju sieci, zamówionej mocy, rodzaju przyłącza [ziemne, napowietrzne], które narzuca rodzaj zainstalowanych ochronników...
  • #10
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    akorban wrote:
    Niestety nie mam wiedzy żeby swobodnie prowadzić dyskusję. Dziękuje
    za pomoc. Temat przekazuję do wykonania elektrykowi który musi do mnie
    wpaść i to wszystko obejrzeć. Ma być bezpiecznie więc nie ma tu miejsca na
    improwizacje.

    Pozdrawiam.


    Dlatego, powinieneś od razu napisać w jakiej roli występujesz i raczej zapytać o argumenty dla rozmowy z elektrykiem. Kto jest twórcą tego schematu?
  • #11
    akorban
    Level 9  
    Schemat wykonałem osobiście, na podstawie tego co wyczytałem w necie
    i podpatrzyłem gdzieś na budowach.
  • #12
    michalekk1
    Level 24  
    akorban wrote:
    Schemat wykonałem osobiście, na podstawie tego co wyczytałem w necie
    i podpatrzyłem gdzieś na budowach.

    Wiem, że prawdopodobnie spotka się to z Twoim niezrozumieniem, ale lepiej będzie, jeżeli najpierw skonsultujesz się z elektrykiem, a potem ewentualnie wrzucisz tutaj jego propozycje w celu weryfikacji/konsultacji. Niestety nie jesteśmy w stanie przekazać tutaj szybko całej wiedzy i praktyki oraz doświadczenia potrzebnego do wykonania i zaprojektowania takiej instalacji. Co więcej, wymagana jest wizja lokalna i ewentualne pomiary, czego niestety na forum nie da się zrealizować(takie rzeczy jak schemat sieci czy rodzaj przyłącza to nie wszystko).
    Niestety instalacje elektryczne to nie jest takie "hop siup", to nie jest kilka kabelków ("przewodów") połączonych ze sobą. Stosowane tam są sztywne reguły i przepisy, których nieznajomość może niestety skończyć się dla kogoś tragicznie.

    Pozdrawiam
  • #13
    akorban
    Level 9  
    I to jest słuszna uwaga. Dobrze że mnie troche ostudziliście. Zacznę od spraw
    podstawowych: ustalenia rodzaju sieci, wrzucę kilka fotek z istniejącymi
    elementami instalacji. Rzeczywiście, świetnym pomysłem jest weryfikacja na
    forum moich ustaleń z elektrykiem. Nie mam 100% zaufania do fachowców, każdy
    do tematu podchodzi inczej co nie znaczy że każdy prowidłowo.
  • #14
    michalekk1
    Level 24  
    Quote:
    ustalenia rodzaju
    sieci, wrzucę kilka fotek z istniejącymi elementami instalacji

    Na umowie z ZE będziesz miał podstawowe informacje takie jak schemat sieci czy moc przydzieloną.
  • #15
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    akorban wrote:
    Schemat wykonałem osobiście, na podstawie tego co wyczytałem w necie
    i podpatrzyłem gdzieś na budowach.


    Napisz jeszcze skąd jesteś i posłuchaj rady poprzednika.
  • #16
    zybi271
    Level 21  
    Łukasz-O wrote:
    Brakuje osobnego obwodu do zmywarki, do kuchenki elektrycznej powinna być doprowadzona siła.

    Akurat na zdjęciu jest kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym, to byłoby Ok. Tylko słusznie kolega wspomniał, że powinna być siła. O ile nie wiadomo czy kiedyś ruscy nie zakręcą gazu i jak będzie z polskim gazem łupkowym, czy go nie wywiozą do Ameryki? A może powstanie w Polsce kilka farm wiatraków, albo elektrownia atomowa i wtedy kolega będzie chciał podłączyć kuchenkę elektryczną? Więc proponuję L1, L2, N 4mm2 do kuchenki, albo siła 2,5mm2. A na razie podłączyć tylko gniazdko do kuchenki i do zmywarki.
  • #17
    akorban
    Level 9  
    zybi271 wrote:
    Łukasz-O wrote:
    Brakuje osobnego obwodu do zmywarki, do kuchenki elektrycznej powinna być doprowadzona siła.

    Akurat na zdjęciu jest kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym, to byłoby Ok. Tylko słusznie kolega wspomniał, że powinna być siła. O ile nie wiadomo czy kiedyś ruscy nie zakręcą gazu i jak będzie z polskim gazem łupkowym, czy go nie wywiozą do Ameryki? A może powstanie w Polsce kilka farm wiatraków, albo elektrownia atomowa i wtedy kolega będzie chciał podłączyć kuchenkę elektryczną? Więc proponuję L1, L2, N 4mm2 do kuchenki, albo siła 2,5mm2. A na razie podłączyć tylko gniazdko do kuchenki i do zmywarki.


    Mam pociągnięta siłę do kuchenki, ale jej nie uwzględniałem bo jest przyłącze
    gazowe i na razie tego nie rozpatruję.
  • #18
    zybi271
    Level 21  
    akorban wrote:
    na razie tego nie rozpatruję.

    Jak tego nie rozpatrujesz w projekcie, nie będziesz podłączał w rozdzielni? np. różnicówka powinna być 3-fazowa, a nie 1 fazowa do kuchenki. Zmywarkę będziesz miał, bo mógłbyś ją już podłączyć pod osobne gniazdko.
  • #19
    akorban
    Level 9  
    Wieści z zakładu energetycznego:
    typ sieci: TT
    moc: 10kW.

    Zacznę od podstaw:
    Typ sieci TT nie przewiduje oddzielnego przewodu ochronnego. I tak też było
    przed pruciem starej instalacji. Nowa ma już ten dodatkowy przewód. Czy to
    jakoś komplikuje sprawę i czy będę mógł go wykorzystać?
  • #20
    Miniax
    Electrician specialist
    akorban wrote:
    Wieści z zakładu energetycznego:
    typ sieci: TT
    moc: 10kW.

    Zacznę od podstaw:
    Typ sieci TT nie przewiduje oddzielnego przewodu ochronnego. I tak też było
    przed pruciem starej instalacji. Nowa ma już ten dodatkowy przewód. Czy to
    jakoś komplikuje sprawę i czy będę mógł go wykorzystać?


    W jakim sensie sieć TT nie przewiduje oddzielnego przewodu ochronnego? W instalacji TT normalnie masz przewód (przewody) fazowy, neutralny, oraz ochronny:
    http://bezel.com.pl/pomiary_pliki/image078.GIF
  • #21
    zybi271
    Level 21  
    Miwhoo wrote:
    Z rysunku wynika, że autor ma sieć TT


    akorban wrote:
    Typ sieci TT nie przewiduje oddzielnego przewodu ochronnego. I tak też było
    przed pruciem starej instalacji. Nowa ma już ten dodatkowy przewód. Czy to
    jakoś komplikuje sprawę i czy będę mógł go wykorzystać?

    Przewód ochronny dobrze jest narysowany, tylko są inne uwagi co do schematu, ale lepiej poczekać co ci elektryk powie jak przyjdzie. Może opiszesz jeszcze jak masz wykonany uziemienie?
  • #22
    akorban
    Level 9  
    No faktycznie w sieci TT występuje przewód ochronny.
    Na tym obrazku lepiej to widać:
    Schemat instalacji w domu jednorodzinnym
  • #23
    O^O
    Level 21  
    akorban wrote:
    Wieści z zakładu energetycznego:
    typ sieci: TT
    moc: 10kW.
    Szykuje się praca dla elektryka i to dobrego. W TT cała ochrona przeciwporażeniowa "powieszona" jest na RCD. Tu już nie może być miejsca dla ludzi bez odpowiedniego doświadczenia.
    Jaki ma kolega uziom? Jakie jego parametry?
    Proponuję zaczekać co powie elektryk, a schemat przedstawiony przez kolegę nie ma już, jako całość, większego sensu.
  • #24
    akorban
    Level 9  
    Uziom?

    W piwnicy przy ścianie wystaje pionowo 1 mb bednarki. Co tam głębiej się z nią
    dzieje nie wiedzą nawet najstarsi górale.
  • #25
    zybi271
    Level 21  
    akorban wrote:
    Co tam głębiej się z nią
    dzieje nie wiedzą nawet najstarsi górale.

    Pomiary były robione, elektryk jak przyjdzie to zrobi pomiary?
  • #26
    akorban
    Level 9  
    Ok, to jak już przyjdzie to będzie musiał to zmierzyć. Dobrze wiedzieć.
  • #27
    royalex
    Level 10  
    Witam

    W jakim programie zrobiono ten schemat?

    Pozdrawiam
  • #28
    akorban
    Level 9  
    Schemat sporządziłem W excelu!
  • #29
    kkas12
    Level 43  
    Witam!

    Nie należy nazywać tego typu grafik schematem.
    Mam również pytanie o cel zastosowania czterotorowego rozłacznika jako wyłacznika głównego?
    Czy hydrofor bedzie przyłączony do sieci za pomocą gniazda?
    Jeżeli nie, to wyłącznik RCD nie jest konieczny.
  • #30
    akorban
    Level 9  
    kkas12 wrote:
    Witam!

    Nie należy nazywać tego typu grafik schematem.
    Mam również pytanie o cel zastosowania czterotorowego rozłacznika jako wyłacznika głównego?
    Czy hydrofor bedzie przyłączony do sieci za pomocą gniazda?
    Jeżeli nie, to wyłącznik RCD nie jest konieczny.


    Raczej nie należy nazywać tego schematem elektrycznym bo nie zawiera odpowiednich symboli. Ale jest to bądź co bądź jakiś tam schemat.
    Wracając do tematu:
    Jaki twoim zdaniem powinien być rozłącznik główny? (jak nie czterotorowy)
    Hydrofor nie będzie przyłączony poprzez gniazdo - ale co to zmienia
    odnośnie RCD?