Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Podłączenie silnika 11kW do sprężarki

jaximus 01 Wrz 2010 15:07 3059 7
  • #1 01 Wrz 2010 15:07
    jaximus
    Poziom 9  

    Witam
    Jak podłączyć silnik 11kW do sprężarki tak żeby był automatycznie wyłączany wył. cisnieniowym i równocześnie pracował w układzie gwiazda-trójkat??

    0 7
  • #2 01 Wrz 2010 15:17
    Akrzy74
    Poziom 39  

    1-

    Cytat:
    Jak podłączyć silnik do sprężarki 11kw

    Powinno być- Jak podłączyć silnik do sprężarki 11kW
    2-
    Cytat:
    tak żeby byl

    Powinno być- tak żeby był
    3- Czy posiadasz schemat, a jeśli nie, to czy posiadasz umiejętność czytania (rozumienia) schematów?

    0
  • #3 01 Wrz 2010 16:21
    jaximus
    Poziom 9  

    Nie mam problemu z czytaniem schematów, ale jaki to ma związek z moim zapytaniem?

    Schematu nie posiadam stąd moj post. Może ktoś już pracował nad czymś podobnym??

    Może byś jednak zechciał poprawić pisownię swojego postu? [retrofood]

    0
  • #5 09 Wrz 2010 03:54
    chszanga
    Poziom 11  

    (Pamiętam twoje posty , miałeś problem z pracą tej sprężarki ). WSZYSTKIE sprężarki rozłącza wyłącznik ciśnieniowy a układ trójkąt - gwiazda na przekaźniku czasowym. Spada ciśnienie włącza się elektrozawór spustowy i w tym samym pierwszy bieg po ok 6Sek. drugi bieg zawór zamyka się i wtedy jest normalna praca sprężarki . PRACĘ rozłancza wył. ciśnieniowy

    0
  • #6 09 Wrz 2010 15:18
    davvid86
    Poziom 11  

    Bardzo fajnie też można to zrobić na jakimś przekaźniku logicznym, np. LOGO Siemens. Jest to rozwiązanie ciut droższe, ale nowocześniejsze i dające wiele możliwości takich jak np.: czujnik zaniku fazy, licznik godzin pracy, komunikaty serwisowe o wymianie oleju i wiele innych.

    Pozdrawiam

    0
  • #7 09 Wrz 2010 16:00
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 09 Wrz 2010 21:43
    davvid86
    Poziom 11  

    kivors napisał:
    davvid86 napisał:
    Bardzo fajnie też można to zrobić na jakimś przekaźniku logicznym, np. LOGO Siemens. Jest to rozwiązanie ciut droższe, ale nowocześniejsze i dające wiele możliwości takich jak np.: czujnik zaniku fazy, licznik godzin pracy, komunikaty serwisowe o wymianie oleju i wiele innych.

    Pozdrawiam


    No można też na PLC z wizualizacją... I jeszcze falownik dodać... Zamiast włącznika ciśnienia przetwornik 4-24mA, to samo zamiast czujniku zaniku ciśnienia oleju
    Tylko pozostaje pytanie po co i do czego ?


    Wg mnie licznik czasu pracy w sprężarce (regularna wymiana oleju, serwisowanie), czujnik zaniku fazy, sterowanie rozruchem gwiazda-trójkąt to bardzo ważne podzespoły potrzebne do bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania takiego urządzenia. A dlaczego nie zastosować przekaźnika logicznego? Kupić wszystko osobno potrzebne do zbudowania takiego układu i zsumować to wyjdzie koszt takiego przekaźnika. A stosując go minimalizujemy rozmiary i pozbywamy się wiązki przewodów. Chyba do tego zmierza postęp techniczny.

    Nikt nie pisał o falownikach, wizualizacjach i innych rzeczach szyderczo
    wspomnianych przez kolegę. Z resztą każdy kieruje się w swojej pracy jakimiś standardami. Nie musimy się zgadzać, ale się szanujmy.

    0
  Szukaj w 5mln produktów