Vaillant atmoMAX pro, palnik pracuje jak generator

AlThores 02 Wrz 2010 11:19 1085 1
  • #1 02 Wrz 2010 11:19
    AlThores
    Poziom 2  

    Witam

    Od wczoraj mój piec podgrzewając wodę troszkę zwariował. Załącza się normalnie, potem stopniowo obniża płomień palnika aż do wyłączenia, następnie załącza iskrownik odpala gaz i znowu obniża płomień wyłącza się załącza iskrownik odpala gaz i tak w kółko. Ten model nie ma żadnego wyświetlacza błędów, a dioda błędu też się nie zapala.
    Czy miał ktoś taki przypadek.

    0 1
  • #2 03 Wrz 2010 08:45
    AlThores
    Poziom 2  

    Zapowietrzona była pompa. Tak proste że aż wstyd.