Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu

hubiwit 03 Wrz 2010 23:27 7637 22
  • #1 03 Wrz 2010 23:27
    hubiwit
    Poziom 25  

    Witam.
    Piszę w tym dziale, gdyż potrzebuje fachowej pomocy.

    Muszę założyć nadajnik do sieci bezprzewodowej (Wi-fi AP) na dachu bloku 5 kondygnacyjnego. Na dachu nie ma piorunochronu - tylko jest maszt z antenami zbiorczymi który jest uziemiony grubym drutem (takim jak do piorunochronów) tyle, że ten drut jest tylko zawinięty wokół masztu. Jeżeli chodzi o sieć komputerową to będzie światłowód na dach więc nie mam problemu.

    Chodzi mi natomiast o zabezpieczenie zasilania - na dach pójdzie 2 żyłowy przewód - linka 1mm². Na dole (piwnica) będzie transformator/lub zasilacz impulsowy na 24 V.
    Jak zabezpieczyć sieć w budynku przed wyładowaniami? Jakie i gdzie ochronniki stosować?

    PS. Urządzenia montowane przeze mnie nie będą na wspomnianym wyżej maszcie, tylko na kominie ok. 2 metry od tego masztu.

    Jeżeli chodzi o sprawy prawne - komin wentylacyjny (a właściwie dwa) należy do mnie i mogę na nim montować co chcę, nie mogę natomiast podłączać się z uziomem do tego masztu itp.

    Do mojej tablicy w piwnicy dochodzą 3 fazy i zero, nie mam osobnego uziemienia - dopiero w tablicy mam różnicówki i połączone zero z uziemieniem.

    Do tej tablicy jest podłączone dużo drogiego sprzętu komputerowo-optycznego, dlatego zabezpieczenie jest tak ważne.

    Proszę o pomoc.

    1 22
  • Sklep HeluKabel
  • #2 04 Wrz 2010 00:23
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Bez wizji lokalnej na miejscu ciężko będzie określić. Do sprzętu komputerowego należałoby stosować komplet B+C+D, ale sposób ich montażu jest uzależniony od wielu czynników. Bez obejrzenia na miejscu ciężko cokolwiek doradzać. Jedno, co jest pewne, to potrzebne będzie dobre uziemienie, bo ochronniki wymagają mniej niż 10 Ohm, w przeciwnym razie tracą na swojej skuteczności.

    Trzeba by wiedzieć:
    - układ sieci zasilającej
    - odległość pomiędzy kolejnymi stopniami zasilania [złącze kablowe, rozdzielnica główna, rozdzielnica do zasilania Twojego sprzętu]
    - przekroje przewodów
    - jak wygląda struktura tej sieci, czy masz ochronniki na przewodach LANu itp.
    - które urządzenia będą bardziej narażone, a które mniej

    0
  • #3 04 Wrz 2010 11:05
    kierbedz4
    Poziom 33  

    Uziom powinien być na obejmach przykręcony do masztu antenowego oraz odpowiednio zakonserwowany przed wpływami atmosferycznymi i do tego masztu takim samym drutem ocynkowanym możesz uziemić w ten sam sposób swój maszt antenowy.Po montażu elektryk z uprawnieniami na pomiary powinien zmierzyć wartość uziomu i wystawić odpowiedni kwit który może zażądać administrator budynku którym może być Spółdzielnia Mieszkaniowa.Twój uziom powinien utrzymać właściwe parametry zgodne z przepisami gdyż bloki posiadają wyprowadzenia bednarek uziomowych z fundamentów i przykładowo pomiar oporności uziomu masztu na wieżowcu 10 piętrowym wynosił 0.5 oma.

    0
  • #4 04 Wrz 2010 14:00
    hubiwit
    Poziom 25  

    Niestety nie wiem jak się oznacza ten typ tn-c itp. ale rozrysowałem jak to jest:
    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu
    od tablicy na klatce schodowej, do mojego lokalu idzie 4 żyłowy aluminiowy kabel (żyła ok 1 cm średnicy). Dochodzi do wyłącznika głównego, od którego dalej rozgałęzia się na poszczególne obwody itp. Na zdjęciu nie widać na górze jeszcze jednego rzędu samych zabezpieczeń S. Ochronników żadnych nie ma.

    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu

    Jedyne miejsce, gdzie mogę ingerować, to tablica u mnie w lokalu. Żółty zacisk widoczny na zdjęciu w mojej tablicy to miejsce połączenia zera od tablicy z klatki, zera w lokalu i przewodu ochronnego w lokalu (instalacja 3/5 żyłowa z RCD na każdym obwodzie).

    Teraz jeżeli chodzi o to, co chcę zrobić:

    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu

    tak wygląda antena:

    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu

    problem w tym że nie będę miał żadnego masztu, tylko wkręty do komina i jakaś 10 cm rurka, może nawet z pcv.

    Puszka z media konwerterem też będzie plastikowa (taka standardowa 15 x 15 cm). Jedynie zrobię metalową pokrywę w celu ochrony przed ewentualnymi złodziejami.

    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu

    Myślałem nad czymś takim:
    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu
    I jeszcze jakieś zabezpieczenie na zasilaniu transformatora 24V.

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #5 05 Wrz 2010 10:52
    Darom
    Specjalista elektryk

    Witam kolegę.

    Schemacik kolegi jest zasadniczo poprawny.

    Rozumiem, że mediakonwerter oraz AP znajdować się będą w skrzyneczce na dachu budynku. Skrzyneczka będzie zamocowana do komina. A własnie teraz dopiero przyjrzałem się fotografiom i zauważyłem że będzie to Nanostation 5. Bardzo fajna zabaweczka. Lubie produkty tej firmy. Sam mam w kilku miejscach własnoręcznie uruchomione linki ale na Wispstation. :-)

    Moje uwagi to:
    1. Moim zdaniem - jeśli Nanostation i Mediakonwerter zasilane są z tego samego źródła i są w niewielkiej odległości - to Netprotektor jest zbędny.
    2. Należy sprawdzić czy urządzenia będą się mieściły w stefie chronionej wyznaczonej przez masz anteny telewizyjnej, lub inne elementy dachu oraz czy mamy zachowany odpowiedni odstęp izolacyjny.

    (cd. dalszy uwag za chwilkę - muszę na chwileczkę zająć się czymś innym).

    pzdr
    -DAREK-

    0
  • #6 05 Wrz 2010 22:17
    lukaz
    Poziom 13  

    Po pierwsze obudowa metalowa stłumi sygnał i stworzy większe zagrożenie na uderzenie pioruna .
    Stosujesz światłowód czyli izolacje galwaniczną torów sygnałowych masz.
    Po drugie ta lineczka 1 mm2 i 5 kondygnacji przy napięciu 24V i poborze impulsowego prądu przez antenkę śmierdzi mi sporym spadkiem napięcia i zmniejszeniem odporności urządzenia na tętnienie napięcia - 2,5mm2 to rozsądniejsza średnica przewodu.
    Jak byś miał problemy z napięciem może pomóc kondensator wspomnianej skrzynce na kominie wpięty w zasilanie o pojemności np 10000 mikro 40V.
    Zasilanie podłączył bym przez listwę przeciwprzepięciową chociażby z jednym gniazdkiem
    np:APC Essential SurgeArrest gniazdo zasilająco-filtrujące z ceną poniżej 40zł możliwie najbliżej komina a zarazem z dala od pozostałych przewodów .
    24V na dachu dobezpieczyć zabezpieczeniem przepięciowym chociażby warystorem na tak niskie napięcia czyli ponad 30V .

    Czasami wprowadzając uziemienie pogarsza się tylko prawidłową pracę urządzeń.
    Uziemienie nieraz działa jak antena i dodatkowo zwiększa poziom zakłóceń.

    Piszesz,że maszt jest tak naprawdę nie uziemiony to twoje uziemienie stało by się w tym momencie odgromową i sprowadziło by tylko prąd udarowy o dużej mocy do twojego lokalu.

    Zadbaj o przepięciowkę w twoim lokalu koniecznie klasy B+C i listwy przeciwprzepięciowe do wszystkich urządzeń możliwie najbliżej każdego urządzenia kable sieciowe i telefoniczne koniecznie zabezpieczyć na przepięcia .
    Czasami niezabezpieczony kabelek z masztu od CB potrafi popalić masę urządzeń po uderzeniu pioruna chociaż one same były zabezpieczone – prąd pioruna przebija obudowy i izolacje kabli.

    0
  • #7 06 Wrz 2010 11:14
    hubiwit
    Poziom 25  

    W metalowej puszce ma być mediakonwerter, antena będzie na zewnątrz. Jeżeli chodzi o zasilanie to może spaść nawet do 12 V.
    Metalową osłonę chciałem dać na puszkę żeby ktoś mi środka nie wybebeszył, czyli może to ściągać pioruny?

    0
  • #8 06 Wrz 2010 20:29
    Darom
    Specjalista elektryk

    Witam ponownie.

    Powracam do tematu - kontynuacja.

    3. Jeśli nie spełniony jest pkt.2 (urządzenia nie są w strefie chronionej i/lub nie zapewniono odpowiednich odstępów izolacyjnych to mogę tylko napisać, że zapewnienie ochrony będzie bardzo trudne i kosztowne. Pozwolę sobie pominąć jak to należy zrobić, chyba, że kolega jest zainteresowany. Jeśli pkt 2 jest spełniony to wystarczy zabezpieczenie od napięć indukowanych gdyby piorun uderzył w pobliską antenę RTV (w dalszych pktach).

    4. Wykonać wyrównanie potencjałów za pomocą nie koniecznie jakiś tam wymyślnych SPD czy odgromników. Wystarczą transile 1.5KE.
    Miedzy (+) i (-) wstawiasz jednokierunkowy 1.5KE27A, zaś miedzy (+) a PE dwukierunkowy 1.5KE27CA. Tak samo między (-) a PE. Ważne, żeby taki zespół transili był na górze (przy mediakonwerterze) i na dole przy zasilaczu 24V.


    5. Instalacja 230V powinna być chroniona odpowiednio dobranym SPD. Czyli minimum co dajesz to jakiś warystorowy ogranicznik przepięć typu C (II). Ochrona p.przepieciowa powinna być oczywiście odpowiednio dobrana - na podstawie odpowiednich danych. W sytuacji kolegi (blok) spd typu C jest często (ale nie zawsze) wystarczający do zabezpieczenia lokalu.

    6. Na górze zwracasz uwagę, aby przewody nie tworzyły pętli i w miarę były położone przy sobie. Dotyczy to głównie przewodów między mediakonwerterem a Nanostation (zasilający + ethernet), ale też tego przewodu PE i zasilającego 24V.

    7. A jak pier...nie w Nanostation to i tak nie będzie co zbierać. A o metalową puszkę się nie bój - grawitacja na pioruny nie działa.

    na razie tyle - jak znajdę czas to może napiszę troszkę o tym "PE" i połączeniach wyrównawczych na "dole" - ale nie dzisiaj.

    pzdr
    -DAREK-

    0
  • #9 06 Wrz 2010 22:49
    hubiwit
    Poziom 25  

    Dzięki za cenne informacje, czekam na kolejny odcinek :)

    Czyli jak walnie w Nanostation to poleci Nano i to, co na dachu, czy raczej wszystko na dole też? A jak walnie w taką antenę od TV, to też leci po kablu antenowym i przez wzmacniacze i tv przedostaje się do sieci i wszystko pali?

    Między Nano a mediakonwerter chcę dać netprotector żeby odprowadził wyindukowane napięcia i ochronił porty w Nono i konwerterze. Mam płytkę wybebeszoną z UPSa APC:
    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu

    Jeżeli chodzi o pozostałą ochronę to mam odgromnik gazowy 2 piny i na środku uziom, tak myślę żeby go dać na zasilanie oprócz tego co pisałeś.
    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu

    Przeglądając trzepak.pl widzę że przeważnie leci to co jest po drodze do ziemi. Zrobię zasilanie z osobnego bezpiecznika w tablicy jak najbliżej fazy i jak najbliżej głównego zera. Zastanawiam się tylko, czy uziemiać metalową osłonę puszki, czy nie?

    0
  • #10 07 Wrz 2010 07:57
    Darom
    Specjalista elektryk

    Witam

    Ja podałem koledze - co trzeba by było zrobić aby zabezpieczyć układ przed pobliskimi wyładowaniami, bo takich jest najwięcej. Ewentualnie wyładowaniem w masz RTV - czyli dotyczącym tego samego budynku. Przy czym koszt zabezpieczenia to 6 dobranych transili.

    Zabezpieczenie całego układu przed bezpośrednim trafieniem jest dość złożonym problemem i zarazem kosztownym. Dlatego w pkt.2 zapytałem o strefę chronioną i odstępy izolacyjne, gdyż to jest najprostsze rozwiązanie. Jeśli rozważamy bezpośrednie trafienie w Nanostation czy skrzynkę z mediakonwerterem to sytuacja się znacznie komplikuje - więc może jej lepiej nie rozważać:D.

    Więc
    1. Należałoby wtedy odpowiednio "zkanalizować" prąd wyładowania - czyli kłania się m.in. wykonanie uziemienia (bądź przewodu uziemiającego do istniejącego uziomu)
    2. Wykonać odpowiednie zabezpieczenie p.przepięciowe między urządzeniami chronionymi a nie chronionymi. Najlepiej byłoby poświęcić wszystko co na górze, a na dole zasilacz 24V (przynależność do strefy nie chronionej LPZ0). Instalacja elektryczna powinna być już zabezpieczona ochronnikiem typu B /i ewentualnie skoordynowanym z nim C/ włączonym miedzy zasilacz (należący do strefy LPZ0) a resztą instalacji (LPZ1).
    3. Zadbać o włąściwą ochronę p.pożarową. Przy przepływie prądów wyładowczych niektóre niszczone elementy (należące do LPZ0) mogą ulec znacznemu nagrzaniu (nawet do kilku tysięcy stopni). Należy mieć tego świadomość (zastosować odpowiednie obudowy, niepalne podłoże itp).

    Tak jak pisałem w pkt. 1 - nie widzę potrzeby montowania Netprotektora, gdyż nie za bardzo wiem jaka była by jego rola w omawianym przez nas przypadku. Chyba bardziej dla zapewnienia spokoju psychicznego kolegi.

    pzdr
    -DAREK-
    PS. Ograniczniki przepięć pokazane na zdjęciach nie są Netprotektorami tzn. nie są przeznaczone do Ethernetu. Nie przyglądałem się dokładnie, ale na pierwszy rzut oka przypominają raczej ochronniki telefoniczne, przy czym ten z jasnego PCB (z iskiernikiem gazowanym) ma obwód sygnalizacji dzwonienia, a ten drugi (zielone PCB) - to typowy ochronnik warystorowy.

    0
  • #11 07 Wrz 2010 09:08
    hubiwit
    Poziom 25  

    Ten gazowy chciałem wpiąć w zasilanie, oprócz tego co Kolega pisał - chcę wylutować sam element z białej płytki. Czyli ten drugi ochronnik warystorowy nic mi nie da? (chodzi mi o to, że jak ma leżeć w szafie, to czy nie lepiej go tam wsadzić).

    Tak właśnie myślałem, żeby trafo 24V podłączy do strefy niechronionej, a chronioną zabezpieczyć np. tym: http://www.e-instalacje.pl/Ochronniki_klasy_B_+_C,4359.html
    w jednym module B+C.

    Muszę rozważyć bezpośrednie trafienie ze względu na drogi sprzęt elektroniczny w lokalu. Jedynym problemem jest uziom, bo nie wiem czy budynek w ogóle je ma. Podczas remontu było wszystko wykuwane aż były widoczne ławy fundamentowe i żadnej GSW ani bednarki nie było.

    0
  • #12 07 Wrz 2010 10:44
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Niema możliwości zrobienia puszki metalowej na ostatnim piętrze do niej doprowadzić zasilanie 230V i przewód powiedzmy minimum 16mm2 i w puszce zrobić zabezpieczenie sieci zasilającej ochronnikiem B+C i umieścić zasilacz do anteny?
    Oczywiście należało by wykonać uziemienie i podłączyć przewód 16mm2 do niego.
    Całość puścić w dwóch rurkach w jednej zasilanie i światłowód a w drugiej ów przewód uziemienia?

    Przyglądałem się z rok temu jak ma antena GSM to zrobione to antena na dachu (kratownica) była połączona z instalacja odgromową a cała centrala w budynku na ostatnim piętrze miała wyprowadzony przewód i podłączony pod uziemienie na dole.

    0
  • #13 07 Wrz 2010 17:12
    hubiwit
    Poziom 25  

    Niestety ale kominy idą przez mieszkania, a mój lokal jest pod mieszkaniami i mam swoje kominy koło tych lokatorskich. Sprawdzę jeszcze do czego jest przykręcony ten drut co niby uziemia antenę - schodzi po zewnętrznej ścianie mojego lokalu i może będę mógł się tam podpiąć. Jest jeszcze taka opcja, żeby ochronniki dać w puszce przy wyjściu z komina na dale, chociaż rozdzielnica jest 3 m od komina.

    Czy zacisk uziemiający podłączam do przewodu zerowego w lokalu - tego głównego grubego, czy muszę się dostać do tego odgromu od anteny tv? (instalacja zasilania rozdzielnicy w lokalu pokazana wyżej)

    Wymyśliłem coś takiego:
    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu

    proszę o opinie, co mi to da.

    EDIT: ochronnik B+C 1 fazowy jest oczywiście podłączony do fazy i do grubego uziomu, zero przechodzi obok.

    0
  • #14 10 Wrz 2010 17:19
    hubiwit
    Poziom 25  

    Piorunochron od anteny telewizyjnej wisi 4 m nad ziemią i nie jest do niczego podłączony

    0
  • #15 10 Wrz 2010 19:09
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    No to fajny ten piorunochron niby jest niby go niema tak to chociaż maszt by stanowił strefę ochronną.
    Najlepszym rozwiązaniem było by gdyby była instalacja odgromowa budynku i ją wykorzystać do ochrony komina gdyby zaszło bezpośrednie trafienie piorunem to będzie miał prostą drogę zejścia zwodami.
    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu
    Te rysuneczki to takie tylko moje matactwo :D
    Nie wydaje mi się dobrym pomysłem wykorzystywanie zacisku PE w rozdzielni wolałbym wykonać dodatkowe uziemienie dla potrzeb rozdzielni z ochronnikiem i zasilaczem.
    Dorzucam jeszcze artykuł ci choć nie na temat ale tam też jest troszkę o ochronie instalacji anten ale GSM. :D

    0
  • #16 10 Wrz 2010 23:02
    hubiwit
    Poziom 25  

    Dzięki za rysunki i pdfa.

    Nie wiem dla czego na dachu nie ma żadnego piorunochronu ;/

    Czyli dla potrzeby ochronnika warto by było wykonać dodatkowe uziemienie, czy może to być pręt wbity w ziemie - wtedy wiercę dziurę w podłodze na jakiś metr i go wbijam, bo niestety innej możliwości nie mam ;(

    0
  • #17 11 Wrz 2010 10:05
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Z uziemieniem to nie tak łatwo że se wbijesz i tyle rezystancja powinna być mała.
    Wiele budynków niema i jest dobrze jak masz w ulicy na osiedlu jeszcze wyższe budynki to też dobrze :D

    Wolał bym je wykonać poza budynkiem przy ścianie. W budynku no nie wiem jakoś tak mi to się nie widzi ale kwestia pomiarów bo rezystancja powinna wyjść mała poniżej 10Ω

    0
  • #18 11 Wrz 2010 18:48
    hubiwit
    Poziom 25  

    Też bym wolał poza, ale musiał bym mieć zgody, upierdliwi sąsiedzi itp. Muszę sprawdzić zdjęcia z budowy, bo wydaje mi się, że do lokalu dochodzą żeliwne rury kanalizacyjne, dość dużej średnicy, może to wykorzystać - są zakopane w ziemi, aż do studzienki przed blokiem, a do góry piony są z PCV. To uziemienie nie ma być zwodem pionowym nad anteną, tylko odprowadzić prąd z ochronników, jeżeli już by wpłynął po kablu na dół. Czy da się zmierzyć rezystancje uziomu bez specjalnych przyrządów? Czy jak np. podłącze halogen 150 Watt 230V między N i L i zmierzę natężenie, a następnie podłącze między PE (mój uziom) i L i też zmierzę natężenie i porównam te wartości i z tego oblicze zmianę rezystancji to będzie to?

    0
  • #19 11 Wrz 2010 19:32
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Ten uziom to tylko dla potrzeb ochronników. Zmierzyć tak bez odpowiedniego miernika to się nie da.
    Są specjalne uziomy do wbijania w ziemie no jedyny mankament to taki że trzeba mieć nasadkę na młotek SDS-MAX i wtedy się je ładnie wbija.
    Nie miałem nigdy problemu z robieniem na zewnątrz uziomów do szyn wyrównawczych wbijaliśmy robiliśmy puszkę do przyszłych pomiarów przewiert do pomieszczenia i tyle :D

    0
  • #20 12 Wrz 2010 00:24
    hubiwit
    Poziom 25  

    Tyle że mam w bloku "obrońców krzyża", a jak przed blokiem będę jechał w chodniku SDSem to na pewno będą mieć problemy - mam chodnik dookoła bloku.

    Chyba zastosuje taki wbijany, jaka jest wada instalowania tego w budynku koło ochronnika, poza trudnościami z przebiciem się?

    0
  • #21 12 Wrz 2010 11:16
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Wad nie znam bo bawiłem się na zewnątrz. Musi być niska rezystancja jego. Jedyne co może być przeszkodą to to że budynek ma fundamenty powiedzmy na 1.5m w głąb ziemi jak wbijesz uziom to no nie wiem czy się uzyska mała rezystancję w pomiarach bo trzeba kable pomiarowe porozciągać w terenie od miernika :D no nie wiem jak to ci wyjdzie. Mogą fundamenty stanowić barierę.
    Jak płyta chodnikowa to tylko dwie płyty wyciągnąć :D góra 3 :D

    0
  • #22 12 Wrz 2010 12:24
    Darom
    Specjalista elektryk

    Witam
    Dzisiaj zajrzałem do kolegi wątku i widzę, że pojawiły się nowe informacje.

    1. Wykonanie uziemienia. Jeśli kolega chciałby wykonać uziom dedykowany dla SPD, to oczywiście jakby najlepiej on był na zewnątrz. Aby to zrobić należało by zdjąć kilka płyt chodnikowych - pamiętając, że należy nieco odsunąć się od fundamentów, gdyż ława fundamentowa wystaje nieco poza obręb murów. No i pozostaje sprawdzenie, czy w danym miejscu nie przechodzą jakieś media (kabel zasilający budynek, telefoniczny, kanalizacja sciekowa itp.). Oczywiście na takie roboty należałoby mieć zgodę wspólnoty/spółdzielni czy innej administracji. A że jak kolega mówi będzie z tym kłopot - bardzo możliwe. Nie wiem jak tam sobie kolega układa współpracę z administratorem. Ogólnie mówiąc - przecież to wykonawcy swoją niechlujną robotą nauczyli administracje, że lepiej jest na takie rzeczy nie pozwalać, bo płyty chodnikowe będą po robocie popękane lub będą się zapadać. Obrońców krzyża też proponuję w to nie mieszać, bo to to forum elektryczne, a każdy forumowicz ma własną ocenę pewnych zjawisk społecznych. Osobiście myślę, że to dobrze, iż ktoś dba o budynek i jego wygląd. Dla przykładu proponuję sprawdzić ile potrzeba zachodu aby założyć antenę satelitarną np. w Brukseli. Niekiedy jest to wręcz niemożliwe. Mam kilku kolegów, którzy są gryzipiórkami w Eurosojuzie (ja tak na nich mówię), jeden z nich chciał sobie założyć Cyfrę+ i nieźle musieliśmy nakombinować, aby tak ukryć antenę, by nikt praktycznie jej nie dostrzegł (nie tylko administrator ale i sąsiad donosiciel).

    2. Co do uziemienia wykonanego wewnątrz budynku. Jeśli kolega jest na najniższej kondygnacji to oczywiście jest to możliwe. Przeciwwskazaniem mogłaby być zastosowana płyta fundamentowa. Płyty fundamentowe zamiast standardowych fundamentów stosuje się na terenach podmokłych o wysokim poziomie wód gruntowych. Nie jestem budowlańcem, ale wykonywanie takiego wewnętrznego uziomu przy płycie fundamentowej mogłoby zakończyć się zniszczeniem tej płyty, a u kolegi wybiłoby źródełko :-)
    Aby otrzymać jako takie parametry tego uziemienia oraz w miarę optymalny rozkład napięcia krokowego należałoby wpić przynajmniej 4m uziemienia (czyli z 3 połączone szpile od Galmaru czy AH). Po wykonaniu uziemienia należałoby zadbać o odpowiednią elektroizolacyjność posadzki w pomieszczeniu (i sąsiednich pomieszczeniach) gdzie wykonywany był uziom. Nie chodzi mi o jakieś wyśrubowane standardy - tylko aby nie była to wilgotna posadzka betonowa.

    3. Wykonanie pomiarów rezystancji wykonanego uziemienia. Tak naprawdę - w przypadku kolegi - to wartością tego uziemienia aż tak bym się za bardzo nie przejmował. Producenci ochronników podają zazwyczaj jakieś wartości (na ogół 10om lub 5 om). Wykonanie pomiaru (i jego zapisanie) ma o tyle znaczenie, iż za kilka lat może kolega ponownie wykonać pomiar i porównać jego wartość - oceniając stan tego uziemienia. Pomiaru może kolega dokonać metodą techniczną - korzystając z woltomierza i amperomierza oraz żarówki. Przy czym ten proponowany halogen 150W to troszkę za dużo. Proponowałbym żarówkę 25W. Przy czym z amperomierza też można by było zrezygnować (kosztem zwiekszenia błedu pomiaru - zmiana rezystancji żarówki od U). Co najważniejsze - przy pomiarach należy zachować należytą ostrożność. Na elementach uziemienia (ale nie tylko ) może pojawić się niebezpieczne napięcie.

    4. Kwestia stref ochronnych. Niestety kolega nie ustosunkował się do stref ochronnych i odstępów izolacyjnych ( o którym pisałem wcześniej). Czy jesteśmy w sterfie ochronnej masztu antenowego TV czy nie? Czy jest zapewniony odstęp izolacyjny czy nie? To są pytania o fundamentalnym znaczeniu - i w pierwszej kolejności na nie trzeba opowiedzieć. A to, że maszt TV nie jest uziemiony - to w tym wypadku nie ma żadnego znaczenia (to przykre ale za uziemienie robi wzmacniacz AZARTu i odbiorcy sygnału TV - a dalej WLZ-ty).
    Jeśli jesteśmy w sterfie chronionej i mamy zapewnione odstępy izolacyjne to proponowałby się zastosować do moich poprzednich punktów i porzucić wykonanie uziemienia dla SPD (tych od strony zasilacza 24v). Można było by uziemić ale SPD od strony WLZ-tu.

    Jedyną pożyteczną rzeczą do zrobienia pozostałoby namówienie administracji na naprawę przewodu uziemiającego maszt anteny TV.

    pzdr
    -DAREK-

    0
  • #23 12 Wrz 2010 22:49
    hubiwit
    Poziom 25  

    Witam ponownie

    Zbliża się sezon na burzę więc muszę temat dokończyć.

    W chwili obecnej antena jest zamontowana na dachu i zasilana skrętką (POE). Ochrony żadnej nie mam:

    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu


    Antena od wi-fi jest w strefie ochronnej masztu z antenami telewizyjnymi, masz tv ma uszkodzony piorunochron i nie zanosi się aby o naprawili, do anten są podłączone odbiorniki)

    Planuje zrobić tak:
    Ochrona przed wyładowaniami instalacji na dachu

    Czy jest to dobre rozwiązanie?