Generator Diesla 3 fazowy.

04 Wrz 2010 11:26 5170 11
  • Poziom 14  
    Witam , Z generatora wychodzą trzy przewody L1, L2, L3 i tylko te trzy. Podpięty pod to jest silnik 10 kW ( również 3 fazowy) . Moje Pytanie jak podłączyć coś pod jedną fazę ( nie ma neutralnego).

    Pozdrawiam

    Przemek
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    pepebiskup napisał:
    Witam , Z generatora wychodzą trzy przewody L1, L2, L3 i tylko te trzy. Podpięty pod to jest silnik 10 kW ( również 3 fazowy) . Moje Pytanie jak podłączyć coś pod jedną fazę ( nie ma neutralnego).


    Między L1 i L2 na ten przykład, tyle ze napięcie może ci nie odpowiadać.
  • Poziom 14  
    Niestety potrzebuję podpiąć się pod 230 V , skąd mam wziąć neutralny ? Proszę o Pomoc jak to zrobić.
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    pepebiskup napisał:
    Niestety potrzebuję podpiąć się pod 230 V , skąd mam wziąć neutralny ? Proszę o Pomoc jak to zrobić.


    No to się nie da, musisz przetransformować sobie to 380V spomiędzy L1 i L2 na 230V.
    Dużą moc chcesz pobrać?
  • Poziom 30  
    Jeżeli chcesz pobierać na napięciu fazowym małą moc, to możesz stworzyć sztuczny punkt neutralny.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 14  
    Witam chodzi o to że jest to duży generator około 30kW , muszę podłączyć do niego cały dom ( coś jak przyczepa ). Jak zrobić ten sztuczny punkt neutralny ? . Zabawę z trafami odpuszczam.

    Pozdrawiam

    Przemek
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Należy zastosować stosowny transformator-trójfazowy. Innej możliwości nie ma.
    Cytat:
    Zabawę z trafami odpuszczam.

    Więc odpuść sobie "zabawę" z tym generatorem, bo sobie- lub komuś zrobisz krzywdę.
  • Poziom 14  
    Naprawdę nie ma ? Czy to że wychodzą tylko trzy kable z generatora nie oznacza iż uzwojenie alternatora jest nawinięte w trójkąt , czy można to jakoś może zmienić w gwiazdę ?

    Jeżeli jednak jest tak jak pisze Akrzy74 to proszę o podpowiedź jaki to jest ten stosowny transformator.

    Pozdrawiam
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 43  
    pepebiskup napisał:
    Naprawdę nie ma [zbędna spacja]? Czy to że wychodzą tylko trzy kable z generatora nie oznacza, iż uzwojenie alternatora jest nawinięte w trójkąt [zbędna spacja], czy można to jakoś może zmienić w gwiazdę [zbędna spacja]?
    A jesteś pewny tego, że tam w tym generatorze uzwojenia są skojarzone w trójkąt?

    pepebiskup napisał:
    Jeżeli jednak jest tak jak pisze Akrzy74, to proszę o podpowiedź jaki to jest ten stosowny transformator.
    Patrz wyżej ...
  • Poziom 10  
    Generator podłącz do transformatora typu DYx (x to dowolna liczba od 1 do 12) o mocy równej lub wyższej niż moc tego generatora i przekładni 1/1 (wyjście z prądnicy jak mniemam jest 3x380V). Uziemij przy samym transformatorze wyprowadzenie jego punktu zerowego. Wyjście z transformatora poprowadź na rozdzielnicę, gdzie wyprowadzenie przewodu neutralnego skutecznie uziemij i połącz z przewodem neutralnym sieci zasilanej. Tam też zewrzyj przewód N i PE sieci zasilanej, pozostałe fazy po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń wyprowadź do sieci zasilanej (wg obowiązujących norm). Zadbaj tyko o to, by częstotliwość wyjściowa generatora była możliwie bliska 50Hz (najlepiej za pomocą jakiegoś regulatora). I będzie działać.