transformator 3 fazowy czy to będzie działać ?

pepebiskup 04 Wrz 2010 11:59 6036 19
  • #1 04 Wrz 2010 11:59
    pepebiskup
    Poziom 14  

    Witam , mam problem , potrzebuję obniżyć napięcie w trzech fazach ponieważ potrzebuję zasilić silnik 3 fazowy napięciem ok 40 V a nie posiadam transformatora 3 fazowego, czy takie coś ma prawo działać.

    transformator 3 fazowy czy to będzie działać ?

    Czy mógłbym użyć 3 transformatory dzwonkowe ?

    Pozdrawiam

    Przemek

    0 19
  • #2 04 Wrz 2010 12:09
    sp3ots
    Poziom 35  

    Witam !
    Chyba pozamieniałeś miejscami N z 400V do N z 40V ?
    Transformatory dzwonkowe nie mają 40V ?
    Myślę że jak połączysz prawidłowo trzy transformatory do trzech faz to osiągniesz cel.
    Pozdrawiam. Stefan

    0
  • #4 04 Wrz 2010 12:12
    pepebiskup
    Poziom 14  

    Sam narysowałem , być może popełniłem błąd w połączeniu ale chodzi o idee. Czy to dobra droga ?

    0
  • #5 04 Wrz 2010 22:59
    1171337
    Użytkownik usunął konto  
  • #6 04 Wrz 2010 23:07
    robokop
    Moderator Samochody

    stefanisko napisał:
    To chyba ma wyglądać tak:

    To też jest źle, po co łączyć "N" obwodów pierwotnego i wtórnego? Trzy jednakowe transformatory, połączone w gwiazdy uzwojenia zarówno pierwotne i wtórne.

    0
  • #7 05 Wrz 2010 14:51
    1171337
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 05 Wrz 2010 15:38
    pepebiskup
    Poziom 14  

    Witam , Stefanisko wielkie dzięki o to mi właśnie chodziło , myślisz że takie coś też będzie działać ?

    transformator 3 fazowy czy to będzie działać ?

    0
  • #9 05 Wrz 2010 20:35
    1171337
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 06 Wrz 2010 16:34
    pepebiskup
    Poziom 14  

    Nie rozumiem . A co jeżeli oprócz zasilania silniki chce zasilić coś z sieci 1 fazowej ( neutralny jest potrzebny ).


    Pozdrawiam

    Przemek

    0
  • #11 07 Wrz 2010 22:45
    1171337
    Użytkownik usunął konto  
  • #12 28 Gru 2015 14:43
    beeks
    Poziom 10  

    Dzień dobry. Który rys. jest właściwy? #8 czy #11? Czy napięcia wyjściowe są nadal przesunięte o 120 st.?

    0
  • #13 28 Gru 2015 16:32
    retrofood
    Moderator

    beeks napisał:
    Który rys. jest właściwy? #8 czy #11? Czy napięcia wyjściowe są nadal przesunięte o 120 st.?


    #11. Względem siebie - tak.

    0
  • #14 28 Gru 2015 20:23
    beeks
    Poziom 10  

    To znaczy, że mogę w ten sposób zrobić normalny prostownik dwukierunkowy, sześciopulsowy w układzie mostkowym?

    0
  • #15 29 Gru 2015 14:19
    solar744
    Poziom 18  

    Zero w układzie 3 fazowym od strony pierwotnej i od strony wtórnej nie zawsze jest potrzebne. Rozróżniamy przecież układ skojarzony ( ten z zerem ) i układ nie skojarzony ( bez zera) jeśli chodzi o połączenie uzwojeń w gwiazdę. Łączysz kolego uzwojenia pierwotne w gwiazdę a stronę wtórną w gwiazdę lub trójkąt w zależności jakie chcesz uzyskać napięcie

    0
  • #16 29 Gru 2015 18:17
    beeks
    Poziom 10  

    Podobnie jak Autor wątku posiadam trzy transformatory. Chcę za ich pomocą wykonać prostownik mostkowy sześciopulsowy. No i nie wiem czy taki układ z trzech transformatorów działa jak jeden zwykły transformator trójfazowy.

    0
  • #17 30 Gru 2015 16:18
    solar744
    Poziom 18  

    Jeśli połączysz transformatory tak jak pisałem wcześniej (strona pierwotna układ w gwiazdę ) na stronie wtórnej masz do wyboru :
    gwiazda - większe napięcie na wyjściu lecz moc mniejsza
    trójkąt - mniejsze napięcie lecz większa moc
    do tego 6 diod i prostownik gotowy

    0
  • #18 30 Gru 2015 17:16
    beeks
    Poziom 10  

    Rysunek z postu #11 to połączenie w trójkąt po stronie pierwotnej i wtórnej. Transformatory mają napięcie wtórne 24V. Jakie będzie, mniej więcej, napięcie wyjściowe w tych dwóch różnych przypadkach (połączenie w trójkąt lub gwiazdę uzwojeń wtórnych)?

    1
  • #19 30 Gru 2015 17:38
    solar744
    Poziom 18  

    Jeżeli transformatory są przystosowane do napięcia 230V to nie możesz zastosować układu połączeń w trójkąt ( ponieważ napięcie między fazowe to 400V)
    TYLKO układ gwiazdy zagwarantuje prawidłową pracę.
    Jeśli wtórne połączysz w :
    -trójkąt napięcie będzie wynosić 24V ( napięcie fazowe ) minus spadek na mostku prostowniczym
    -gwiazda napięcie wyniesie około 41V( napięcie między fazowe ) minus spadek na mostku prostowniczym

    0
  • #20 30 Gru 2015 19:52
    beeks
    Poziom 10  

    Bardzo dziękuję, a trójkąt na pierwotnym to moja pomyłka.

    0