Instalacja odgromowa, piorunochron, urządzenie odgromowe

Tygrysek1968 04 Sep 2010 13:59 8947 5
  • #1
    Tygrysek1968
    Level 1  
    Witam wszystkich.

    Chciałbym poradzić się w pewnej sprawie. Otóż mam na moim dachu maszt antenowy o wysokości około 5m, maszt jest dobrze uziemiony (dwoma drutami miedzianymi fi 8 mm) do ziemi. Uziemienie sam wykonywałem, zakopałem na głębokości ponad 2 metrów 3 długie ocynkowane rury 2'', tak że uważam iż opór jest odpowiednio niski. Mój dom ma 12 m wysokości i jest pokryty blachą stalową. Maszt jest centralnie w środku domu, wykonany z rury fi 76,1 mm a na końcu jest gruba miedziana iglica. Moje pytanie jest następujące: czy taki piorunochron wystarczy czy trzeba zakładać dodatkowe zwody wzdłuż kalenic i obrzeży dachu?
    Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
  • #2
    Bogusław Sobczak
    Level 11  
    Skuteczność instalacji odgromowej zależy między innymi od oporności uziomu, a ta od oporności gruntu{suche żwiry, mokre gliny} oraz powierzchni styku uziomu. Oporność gruntu wyznacza parametr zwany popularnie omometrem. Lepiej poprosić elektryka z uprawnieniami pomiarowymi aby określił skuteczność uziomu przez pomiar.
  • #3
    grzecz
    Level 12  
    Twój dach jest stalowy, a więc jesli jest uziemiony sam w sobie jest jakby naturalnym piorunochronem. Nie musisz więc zakładać na dachu dodatkowej ochrony. Upewnij się że blacha jest uziemiona. Zmierz obwód dachu. Długość obwodu w metrach podziel przez 20 i dowiesz się ile powinno być zwodów. Pamietaj jednak, że zwodów powinno być nie mniej niż 2. Podzielam opinię poprzednika, ze powinieneś wykonać specjalistycznym miernikiem pomiaru rezystancji uziemienia .
  • #4
    User removed account
    User removed account  
  • #5
    Darom
    Electrician specialist
    Witam

    Jakie są wymiary domu Długość/Szerokość? Wysokość kolega podawał 12m (to zapewne do kalenicy). Na jakiej wysokości jest dach, czy jest prosty czy koperta? Te dwa przewody odprowadzające jak są zlokalizowane? Jeśli blacha ma spełniać rolę zwodów to czy spełnia wymagania i jak z niej realizowane jest odprowadzenie prądu wyładowania? To niektóre pytania, które należało by znać odpowiedź aby próbować odpowiedzieć na kolegi pytanie. Chyba, że kolega chce aby mu powróżyć?
    Najlepiej zrobić jakiś szkic.

    pzdr
    -DAREK-
  • #6
    ^ToM^
    Level 40  
    Ponieważ na dachu masz blachę stalową, zatem możesz jej użyć jako zwód poziomy pod warunkiem, że jej grubość będzie nie mniejsza niż 0,5 mm bez względu na rodzaj materiału pokrycia dachowego (PN-IEC 61024-1). Zwykle dachy z blachy stalowej spełniają ten parametr, więc możesz podłączyć do uziomu i w ten sposób usprawnić całą instalację. Blacha ta powinna być połączona z przewodem odprowadzającym najlepiej w kilku miejscach. Jeden punkt nie wystarczy. Dodatkowo dałbym wzdłuż szczytu dachu oddzielny zwód poziomy i podłączył go przewodem odprowadzającym. Dodam, że zgodnie z zaleceniami dotycz. wykonywania instalacji odgromowych, dla budynków w zwartej miejskiej zabudowie instalacje odgromowe nie są wymagane. Jak Twój budynek stoi gdzieś samodzielnie to warto jednak ulepszyć instalację.

    Pozdrawiam!