Junkers WRP 11 2B - nie zapala się palnik główny

08 Wrz 2010 17:11 5943 6
  • Poziom 2  
    Witam.
    Mam problem z zapalaniem piecyka.
    - baterie zmienione
    - iskra jest
    - palnik pomocniczy zapala się
    - elektroda wyczyszczona
    - ciśnienie wody delikatnie słabsze niż było
    Zmierzyłem prąd na elektrodzie i pojawia się na chwilę ok 4 uA a jak świeczka się zapali jest 0.
    Proszę o poradę.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Możliwe że elektroda jonizacyjna się uszkodziła . Nie stwierdza obecności płomienia , więc palnik się nie zapala . Spróbuj umieścić ją dokładnie w płomyku dyżurnym .
  • Poziom 2  
    Dokładnie tj jak. Płomyk dyżurny jest skierowany centralnie na zgięcie elektrody.
    Czy powinien być skierowany bardziej na tą część prostopadłą do palnika głównego?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Tak.
  • Poziom 2  
    Dalej nie zapala. Czy stawiać na elektrodę czy bardziej prawdopodobne uszkodzenie sterownika.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Zacznij od elektrody - to tańsza ewentualność .
  • Poziom 2  
    Wymieniłem elektrodę i to samo.
    Skończyło się wymianą sterownika przez serwisanta Junkers.
    Dzięki za pomoc. Zamykam temat