witam
mam zagwostkę i proszę o pomoc
jest silnik 22 kW do sprężarki
na tabliczce jest namalowany tylko trójkąt
na zaciskach widać 6 przewodów
mostki były założone równolegle
sprężarka chodziła dosyć długo bez problemów ale nagle zaczęła wywalać bezpieczniki bezpieczniki wyglądają tak:
C63 A S-ka --> topiki 80 A typ G --100 A typ A (trafo stacja)
zaczęło wywalać nawet 100 A topiki na trafo stacji
wezwany elektryk stwierdził że należy zastosować przełącznik gwiazda- trójkąt
ok zgadzam się z tym - ale.....
skoro na tabliczce znamionowej jest tylko trójkąt to czy można zastosować przełacznik ?
przeczytałem mnóstwo na ten temat i sam juz nie wiem ...
6 przewodów na zaciskach sugeruje że można - ba ! nawet trzeba ale nie daje mi spokoju to oznaczenie na tabliczce - ten trójkąt
poradźcie co robić ?
jeśli można to ok zlecam zrobienie układu
ale jeśli nie można ... to wywalę kupę kasy na styczniki ..
mam zagwostkę i proszę o pomoc
jest silnik 22 kW do sprężarki
na tabliczce jest namalowany tylko trójkąt
na zaciskach widać 6 przewodów
mostki były założone równolegle
sprężarka chodziła dosyć długo bez problemów ale nagle zaczęła wywalać bezpieczniki bezpieczniki wyglądają tak:
C63 A S-ka --> topiki 80 A typ G --100 A typ A (trafo stacja)
zaczęło wywalać nawet 100 A topiki na trafo stacji
wezwany elektryk stwierdził że należy zastosować przełącznik gwiazda- trójkąt
ok zgadzam się z tym - ale.....
skoro na tabliczce znamionowej jest tylko trójkąt to czy można zastosować przełacznik ?
przeczytałem mnóstwo na ten temat i sam juz nie wiem ...
6 przewodów na zaciskach sugeruje że można - ba ! nawet trzeba ale nie daje mi spokoju to oznaczenie na tabliczce - ten trójkąt
poradźcie co robić ?
jeśli można to ok zlecam zrobienie układu
ale jeśli nie można ... to wywalę kupę kasy na styczniki ..