Do you prefer the English version of the page elektroda?
No, thank you Send me over theremisiu_mietowy wrote:
dondu wrote:
1. Regulator napięcia (stabilizator) nie ma wymaganych kondensatorów filtrujących.
dondu wrote:2. mikrokontroler nie ma filtrowania zasilania tuż obok jego nóg zasilających.
dondu wrote:3. nie podłączona masa na pinie 22 mikrokontrolera
dondu wrote:4. diody transoptorów zasilane z portu uC bez rezystora ograniczającego prąd - chcesz spalić pin w uC?
dondu wrote:5. zasilasz przekaźniki tym samym napięciem co uC - to niezbyt roztropne, choć dopuszczalne.
dondu wrote:6. przy zastosowaniu przekaźników w projekcie, warto do pinu RESET dodać kondensator.
dondu wrote:Drobne uwaga:
- AREF podłączone bezpośrednio do Vcc - można ale lepiej tak nie robić.
dondu wrote:
- do czego są rezystory na zasilaniu przekaźników - czyżby były one na mniejsze napięcie niż 5V?
arturt134 wrote:Dodaj kondensator 1n na resecie (jakoś go nie widzę, a na pewno się przyda).
Na wejściu stabilizatora daj kondensatory 100u i 100n (330n to żart).
arturt134 wrote:
Na wyjściu stabilizatora dodaj kondensator 100u do 100n, który już masz.
Co znaczy: "dodałem po kondensatorze 150n do wejść przekaźników"? Znaczy dałeś je na napięciu zasilającym cewkę przekaźnika? a może na porcie kontrolera sterującym tranzystorem? - sprecyzuj.
arturt134 wrote:Daj duże kondensatory na stabilizator, np. 100u (jeżeli masz po ręką inną wartość, np. 47u lub 220u to też może być) i zobacz czy nastąpi poprawa.
Quote:Jeżeli po dodaniu kondensatorów 150n na cewki przekaźników nastąpiła poprawa to je zostaw.
Quote:W momencie załączenia przekaźnika występuje duży impuls prądowy
mgradzki w innym temacie wrote:6. Na stykach roboczych przekaźnika gasiki łuku w postaci szeregowego połączenia R=33ohm i C= ok. 50nF – kondensator w wykonaniu na 400V AC.
arturt134 wrote:1. Jeżeli na mostku Graetz'a jest 1000u to wystarczy, nie dodawaj dodatkowych 100u - schemat jest mało czytelny, nie zauważyłem.
2. Na pewno jest potrzebny większy kondensator na wyjściu stabilizatora.
3. Przy przełączaniu dużych obciążeń i to jeszcze w dodatku indukcyjnych pewnie jakiś układ gaszący się przyda - tu Ci nie pomogę, nie mam doświadczenia.
4. Na wejście przerwania daj filtr RC i/lub zastosuj debouncing (kilka odczytów stanu pinu co np. 5-10ms) - wyeliminujesz w ten sposób krótkie szpilki zakłócające.
arturt134 wrote:
2. Na temat czasu między odczytami i wartościami elementów w filtrze RC się nie wypowiadam, bo nie wiem jak długie impulsy mają włączyć przerwanie, a jakie nie.
arturt134 wrote:3. Jeżeli przy innych przerwaniach jest OK, to może masz jakiś błąd w programie?
arturt134 wrote:Na koniec mała sugestia: Spróbuj narysować ten schemat porządnie - tak jak jest w tej chwili jest absolutnie nieczytelny.
misiu_mietowy wrote:
dondu wrote:
ololukiXP wrote:Triak (jak i optotriak) załącza się po podaniu krótkiego impulsu na bramkę i pozostaje załączony do końca okresu napięcia sieciowego między anodami. Rozumiem, że do sterowania prędkością obrotową silnika chcesz zastosować klasyczną regulację fazową (czyli ściemniacz).
ololukiXP wrote:Do tego celu należałoby użyć optotriaka, który załącza się natychmiast po podaniu impulsu np. MOC3020.
ololukiXP wrote:Optotriaki z synchronizacją z siecią stosuje się do dwustanowego załączania i wyłączania urządzeń, synchronizacja zapobiega powstawaniu zakłóceń i udarów prądowych spowodowanych podłączeniem urządzenia w szczycie napięcia sieci.
ololukiXP wrote:Zastosowanie takiego optotriaka w ściemniaczu uniemożliwiłoby poprawne jego działanie.
Quote:No właśnie:) Pisałeś, że muszę zastosować optotriak MOC3020 lub podobny. Ale on wlasnie nie będzie synchronizował się z "zerem" zasilania sieciowego i moze wlaczyc sie jak w gniazdku bedzie akurat chwilowe napiecie np. 280V, 300V albo jakies inne wysokie. czy to nie spowoduje "szarpania" silnikiem?
Quote:Czy mam zastosowac gasik (np. dwojnik szeregowy 30 Ohm + 100 nF polaczony rownolegle do terminali triaka)?
Quote:Przypomne jeszcze, ze ten triak bedzie sterowal silnikiem 3fazowym przerobionym na zasilanie z 1 fazy. Czy musze uwzgledniac jakies dodatkowe zjawiska?
ololukiXP wrote:
Na tym właśnie polega zasada działania ściemniacza. Załącza on obciążenie z odpowiednim opóźnieniem względem zera sieci energetycznej. Im większe opóźnienie, tym mniejsza moc na obciążeniu - wynika to z tego, że do obciążenia prąd dopływa przez krótszy czas.
ololukiXP wrote:Jeszcze tak dla pewności zapytam: Mowa jest o silniku komutatorowym?
Pytam, bo regulację fazową stosuje się do silników komutatorowych, a jeśli chciałbyś sterować prędkością silników asynchronicznych lub synchronicznych, musiałbyś zastosować falownik.