Jak zabezpieczyć grupę silników dwubiegowych?

14 Wrz 2010 09:55 1035 3
  • Poziom 9  
    Witam,
    jest grupa czterech silników dwubiegowych 1,1/0,28kW (4,4/1,12A) napędzających mechanizm jazdy suwnicy. Jak je najtaniej zabezpieczyć? Czy wystarczy dać po jednym zabezpieczeniu na jeden bieg (4 silniki)? Jakie te zabezpieczenia?

    To samo pytanie dla mechanizmu jazdy wózka. Są dwa dwubiegowe silniki 0,15/0,6kW (0,88/1,6A).

    Silniki są na 400V.

    Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  • Poziom 11  
    Każdy bieg osobne zabezpieczenie silnikowe.
    In*1,1=Iz (prąd zabezpieczenia).
  • Specjalista Automatyk
    Czyli 4 x 2 + 2 x 2 = 12 "termików", a mniej się nie da?