Satel CA-64. Odliczanie opóźnienia autouzbrojenia na LCD.

gajowy01 14 Wrz 2010 21:45 924 0
  • #1 14 Wrz 2010 21:45
    gajowy01
    Poziom 12  

    Witam,

    Jest sobie centralka na obiekcie. W niej zdefiniowana 1 partycja z jedną strefą. Strefa jest uzbrajana automatycznie timerem użytkownika strefy. (Timer 0)

    W opcjach ustawiono:

    Centrala:
    - niezerowy czas opóźnienia autouzbrojenia
    - priorytet timera

    LCD:
    - odliczanie autouzbrojenia (LCD)

    Wszystko działa, ale istnieje potrzeba, by przed uzbrojeniem strefy odliczanie opóźnienia było sygnalizowane przez manipulator w celu umożliwienia ew. odroczenia autouzbrojenia. Niestety pomimo ustawienia tej opcji, manipulator sygnalizuje dopiero czas na wyjście, a to jest za późno. W instrukcji nie rozwijają obszernie tematu.

    Czy jest gdzieś opisane jak należy skonfigurować taką sygnalizację?

    Odkryłem dziś istnienie typu wyjść 91 i 92. Wyglądają na powiązane z zagadnieniem. Skonfigurowałem nawet dla strefy wyjście wirtualne typu 92, ale nic to nie zmieniło. Istotnie w opcjach wyjścia tego typu nie można przypisać go do manipulatora. Jutro sprawdzę jeszcze typ 91.

    0 0