Viessmann Vitopend 100-W WH1D 2FO 24 i Auraton 2100 TX

buli78 15 Sep 2010 15:03 2690 1
  • #1
    buli78
    Level 10  
    Witam. Ma może ktoś taką kombinację?? Będzie to dobrze ze sobą współpracowało bo gościu mi napisał ze sterowniki nieformowe nie obsługują zaawansowanych funkcji kotła. Zastanawia mnie tylko co miał na myśli. Odnośnie podłączenia to z tego co zrozumiałem ze sterownika trzeba zdjąć zworkę

    http://www.auraton.pl/media/produkty/auraton_2100_tx_PL.pdf strona 21

    a z pieca też zdjąć zworkę i podłączyć się w miejsce 1 i L

    http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.ns...arta%20komora%20%282009,09%29.pdf?OpenElement

    Ktoś wie jak sprawuje się ten regulator bez antenki??

    Pozdrawiam
  • #2
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Vitopend 100-W nie ma w ogóle żadnych zaawansowanych funkcji. W kotle pod zworę 1L należy podłączyć termostat pokojowy 230V (w Auraton2100RX pod styki COM, NO po usunięciu zwory oraz trzeba podłączyć niezależne zasilanie termostatu). Uwaga: przy instalacji termostatu wyłącz kocioł i termostat z sieci ! Przypominam że musisz mieć odpowiednie uprawnienia do grzebania z prądem, gazem i urządzeniem cieplnym.

    Firmowym termostatem jest Vitotrol 100 ale ten to też tylko stykowy termostat pomieszczenia.