Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wymiana instalacji aluminiowej

jabol_ek 17 Sep 2010 00:11 4563 4
  • #1
    jabol_ek
    Level 10  
    Witam, mam pytanie. Mój kolega kupił ostatnio mieszkanie w bloku, w całym mieszkaniu jest instalacja aluminiowa. Doradziłem mu by wymienił ją na miedzianą. I teraz mam pytanie odnośnie tego. Na klatce jest licznik z 2 bezpiecznikami. Od tego licznika napewno doprowadzone jest zasilanie do mieszkania, i czy te kable moge podłączyć do rozdzielni w mieszkaniu i dopiero od rozdzielni na poszczegolne pomieszczenia instalacją miedzianą (chciałem utworzyć osobne bezpieczniki w mieszkaniu wyszczególniając pomieszczenia, tak by 1 bezpiecznik nie odpowiadał za całe mieszkanie). I czy takie połączenia są wskazane ?? Ponieważ kabel doprowadzający zasilanie do mieszkania jest aluminiowy a wszystkie połączenie w rozdzielni są miedziane (czy to nie koliduje ze sobą?? ). Prosze o odpowiedź
  • #2
    Miwhoo
    Electric installations specialist
    Bardzo dobrze, że myślicie o wymianie, bo instalacja aluminiowa przy dzisiejszych mocach odbiorników wprowadza duże niebezpieczeństwo dla użytkowników i ich mienia [zagrożenie pożarowe].

    Zacznijmy może od mocy przyłączeniowej, rodzaju sieci, wartości zabezpieczeń przed i za licznikowych oraz przekroju przewodu WLZ [licznik - mieszkanie] i jeśli to możliwe, przekrój całego pionu. Później odbiorniki w mieszkaniu [głównie kuchnia]: czy kuchnia elektryczna, czy jest zmywarka, gdzie stoi pralka, jakie jeszcze inne prądożerne urządzenia znajdują się w kuchni?

    Rodzaj sieci i wartości zabezpieczeń da się znaleźć w umowie z ZE.

    Jeśli chodzi o klatkę schodową, to bez zgody mieszkańców / zarządcy / wspólnoty nic nie możecie zrobić.
  • #3
    jabol_ek
    Level 10  
    Miwhoo wrote:
    Bardzo dobrze, że myślicie o wymianie, bo instalacja aluminiowa przy dzisiejszych mocach odbiorników wprowadza duże niebezpieczeństwo dla użytkowników i ich mienia [zagrożenie pożarowe].

    Zacznijmy może od mocy przyłączeniowej, rodzaju sieci, wartości zabezpieczeń przed i za licznikowych oraz przekroju przewodu WLZ [licznik - mieszkanie] i jeśli to możliwe, przekrój całego pionu. Później odbiorniki w mieszkaniu [głównie kuchnia]: czy kuchnia elektryczna, czy jest zmywarka, gdzie stoi pralka, jakie jeszcze inne prądożerne urządzenia znajdują się w kuchni?

    Rodzaj sieci i wartości zabezpieczeń da się znaleźć w umowie z ZE.

    Jeśli chodzi o klatkę schodową, to bez zgody mieszkańców / zarządcy / wspólnoty nic nie możecie zrobić.


    Jeżeli chodzi o odbiorniki w kuchni to raczej będą to urządzenia typu czajnik i podejrzewam pralka ponieważ w łazience nie ma zbyt dużo miejsca. Kuchenka jest gazowa tak jak junkers. Brak zmywarki itp... Mieszkanie małe (kawalerka 36m2) Tak wiec instalacja nie bedzie pociągnięta na kilka pomieszczeń. Główne zabezpieczenie na klatce (na dole w rozdzielni 25A) Przy liczniku jeszcze nie wiem ale podejrzewam że standard 10 i 16 A. Przekrój przewodu WLZ okaże sie niebawem ponieważ póki co wszystko leci pod tynkiem a w mieszkaniu tym byłem jakieś 10 min
  • #4
    Miwhoo
    Electric installations specialist
    Jeżeli są 2 bezpieczniki na klatce, to najprawdopodobniej będą 2 przewody od tych bezpieczników do puszek, osobne od oświetlenia i wszystkich gniazd.

    Po nowemu wypadałoby te dwa zastąpić jednym, który byłby zalicznikowy, doprowadzić WLZ odpowiedniego przekroju i ilości żył do mieszkania, tam zrobić rozdzielnicę i dalej rozprowadzić do gniazd. Byłoby to najszczęśliwsze moim zdaniem rozwiązanie.

    100% pewności byłoby po obejrzeniu instalacji. Bardzo ważna sprawa, dowiedz się jaki rodzaj sieci zasilającej macie, bo w Twoim regionie prawdopodobieństwo wystąpienia sieci TT jest takie samo, jak TN, a różnica między nimi ogromna...
  • #5
    jabol_ek
    Level 10  
    Miwhoo wrote:
    Jeżeli są 2 bezpieczniki na klatce, to najprawdopodobniej będą 2 przewody od tych bezpieczników do puszek, osobne od oświetlenia i wszystkich gniazd.

    Po nowemu wypadałoby te dwa zastąpić jednym, który byłby zalicznikowy, doprowadzić WLZ odpowiedniego przekroju i ilości żył do mieszkania, tam zrobić rozdzielnicę i dalej rozprowadzić do gniazd. Byłoby to najszczęśliwsze moim zdaniem rozwiązanie.

    100% pewności byłoby po obejrzeniu instalacji. Bardzo ważna sprawa, dowiedz się jaki rodzaj sieci zasilającej macie, bo w Twoim regionie prawdopodobieństwo wystąpienia sieci TT jest takie samo, jak TN, a różnica między nimi ogromna...


    Generalnie wolałbym, by został też wymieniony przewód od licznika do mieszkania ale obawiam się że to nie wchodzi w rachubę. Co do rodzaju sieci to postaram się dowiedzieć. Wytłumaczcie mi na chłopski rozum różnice między siecią TT a TN bo w tym już nie jestem aż taki mocny. Wytłumaczcie mi to w ten sposób że np.: mając sieć TT nie możesz zrobić tego a mając sieć TN możesz zrobić to