roni_71 17 Wrz 2010 17:27 3185 14
  • #1 17 Wrz 2010 17:27
    roni_71
    Poziom 13  

    Witam,posiadam Beretta Kompakt II 15/24i i zastanawiam się nad zakupem sondy zewnętrznej.W związku z tym mam pytanie odnośnie ustawień krzywej grzewczej(i czy w ogóle przy takim podłączeniu istnieje krzywa grzewcza),jakoś nie kumam opisu instrukcji.
    Proszę o pomoc.
    Pozdrowionka

    0 14
  • #2 21 Wrz 2010 11:06
    roni_71
    Poziom 13  

    Pomoże ktoś:cry:

    0
  • #3 21 Wrz 2010 18:24
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Widać serwisantów i miłośników firmy Beretta nie jest zbyt wielu :(

    0
  • #4 21 Wrz 2010 20:12
    roni_71
    Poziom 13  

    Wystarczy jeden z konkretną odpowiedzią,a tak poza tematem,czy tylko Beretta ma możliwość bezpośredniego podłączenia sondy zewnętrznej??

    0
  • #6 22 Wrz 2010 08:38
    roni_71
    Poziom 13  

    mirrzo napisał:
    Wystarczyło 10 sek na znalezienie w sieci: http://www.beretta.pl/berettaplcatalogpol/ricerca.aln

    MOŻNA

    Odnośnik prowadzi do szukajki Beretta a tam nic.Pytanie nie brzmiało czy można bo o tym wiem tylko jak ustawić krzywe grzewcze.po iluś tam razach analizy instrukcji dopatrzyłem się odnośnie ustawień krzywych grzewczych tzn. od 2,5 do 40,fabryczne ustawienie 20.Tylko nic mi to nie mówi.

    0
  • #7 22 Wrz 2010 23:50
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    Musisz wybrać dla siebie najbardziej optymalną. Metodą prób i błędów. Zmieniaj nie częściej, niż 1 raz na 24 godz.

    0
  • #8 23 Wrz 2010 08:42
    Samuraj
    Poziom 34  

    Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć tyle że lepiej ustawia się krzywą im niższa temperatura na zewnątrz. Jak zwrócisz uwagę na rysunek przy wysokiej temperaturze zewnętrznej jest bardzo mały wpływ krzywej na temperaturę zasilania.
    Zostaw jak jest i w przypadku jak będzie za zimno to podnieś trochę do góry, podnosząc tym samym temperaturę zasilania.

    0
  • #9 23 Wrz 2010 10:01
    roni_71
    Poziom 13  

    Wszystko ładnie pięknie ale jak fizycznie przebiegają te krzywe w moim przypadku.Nigdzie nie ma wykresów.
    Pozdrowionka

    0
  • #11 27 Wrz 2010 08:48
    roni_71
    Poziom 13  

    frog1 napisał:
    http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catal...ductdocuments.jsp?id_level1=2&id_prodotto=219 Pobierz plik z instrukcją obsługi na stronie 19 masz wykres z krzywymi grzewczymi i nie przejmuj się jeśli masz inny typ kotła z zasady krzywe grzewcze w danej firmie są takie same w jednej rodzinie kotłów w każdym bądź razie w firmie w której ja mam autoryzację jako AST tak jest

    Wykres OK,mniej więcej takie same zakresy jak w innych kotłach(krzywe w zakresie 0,2-3).W mojej instrukcji kotła krzywe są w zakresie od 2,5-40.MOżna je obliczyć ale w/g jakiegoś innego wzoru.I tu jest problem,bo wyliczę sobie jakąś krzywą ale nie wiem jak ona przebiega.

    0
  • #12 29 Wrz 2010 20:53
    roni_71
    Poziom 13  

    Chyba faktycznie brak fanów Beretty,a szkoda bo robi się coraz chłodniej,a ja w dalszym ciągu nie wiem czy wydać te 130 zł na tą sondę,czy nie??

    0
  • #13 04 Paź 2010 18:31
    roni_71
    Poziom 13  

    I dalej żadnego serwismana Beretty????????

    0
  • #14 04 Paź 2010 20:52
    Samuraj
    Poziom 34  

    Ale po co Ci dokładna krzywa do Twojego kotła. Ustaw na 20 i jak będzie za ciepło w zimne dni to zmniejsz. Jeśli za zimno to zwiększ - ot cała regulacja.
    Staraj się nie zmieniać częściej jak raz dziennie.
    Najlepiej notuj temperaturę wewnątrz przy takich temperaturach zewnętrznych będziesz widział czy jest chłodniej czy cieplej.

    0
  • #15 04 Paź 2010 21:45
    roni_71
    Poziom 13  

    Temperaturę wewnątrz ustawioną na regulatorze pokojowym (euroster),dlatego im wyższa temp.zasilania tym szybciej się nagrzeje i kocioł się wyłączy.Oczywiście wszystko da się wyregulować metodą prób i błędów,tylko do tego potrzeba troszkę czasu.Myślę że krzywe grzewcze dla mojego kociołka tą sprawę by ułatwiły.
    Pozdrowionka