Beretta Super Exclusive - nie pracuje na C.O.

17 Wrz 2010 19:55 1278 5
  • Poziom 12  
    Mam problem z piecem j.w. Na C.W.U pracuje bardzo dobrze, ale nie chce się załączyć tryb grzania C.O.
    Sprawdzałem termostat pokojowy i jest ok.

    Po przełączeniu na C.O+C.W.U. normalnie działa C.W.U. ale nie ma reakcji na włączanie termostatem pokojowym.

    Macie jakieś pomysły co to może być, ew co sprawdzić?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Termostat pokojowy piszesz jest o.k., a przewód termostatu też jest o.k.?
  • Poziom 12  
    tak, sprawdzałem bezpośrednio na wejściach do pieca (mostkowałem na wejściu na płycie).
  • Specjalista - systemy grzewcze
    W takim razie może być uszkodzona płyta gł.
  • Poziom 12  
    może być, ale przed zakupem płyty za 500 zł wolałbym sprawdzić inne czynniki które mogą powodować taki objaw, ew upewnić się czy to właśnie płyta jest uszkodzona
  • Specjalista - systemy grzewcze
    No tak, dla tego warto wezwać do naprawy serwis. Wtedy to serwisant ponosi ryzyko wydania pieniędzy.