Jest domek. Sieć trójfazowa od słupa 4 przewody, za licznikiem listwa, do której jest podłączone uziemienie (pręty wbite w ziemię) i od tego punktu zero jest oddzielone od uziemienia, czyli idą osobno przewody niebieski i żółtozielony do gniazdek.
Osobna, nie stykająca się nigdzie z normalną instalacja 230V jednofazowa, trójprzewodowa awaryjna podłączona do agregatu inwerterowego 2,6kVA. Ma zasilać UPS, komputer, lodówki, zamrażarki, które będą włączane ręcznie wtyczką _przekładaną_ do odpowiedniego gniazdka. Obudowa agregatu plastikowa. Posiada zacisk do uziemienia.
Jak prawidłowo połączyć żółtozielony przewód tej dodatkowej instalacji z istniejącą? Przewód od zacisku uziemienia agregatu do głównej listwy wyrównawczej koło licznika?
Czy należy zamontować zabezpieczenie nadprądowe i różnicowe na obwodzie agregatu? Nadprądowe 16A i zwykła różnicówka 25mA?
Osobna, nie stykająca się nigdzie z normalną instalacja 230V jednofazowa, trójprzewodowa awaryjna podłączona do agregatu inwerterowego 2,6kVA. Ma zasilać UPS, komputer, lodówki, zamrażarki, które będą włączane ręcznie wtyczką _przekładaną_ do odpowiedniego gniazdka. Obudowa agregatu plastikowa. Posiada zacisk do uziemienia.