Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

TERMET GCO-DP23-37 regulator temperatury.

mcy 30 Wrz 2010 22:48 2478 2
  • #1 30 Wrz 2010 22:48
    mcy
    Poziom 15  

    Witam

    Chcę podłączyć własny regulator temperatury do kotła co TERMET GCO-DP23-37. Do sterowania dostępne są kable;
    czerwony - +;
    brązowy - sterowanie;
    czarny - -;
    Zmierzyłem napięcie pomiędzy czarnym i czerwonym i wynosi ono 31.63 V Czy ta wartość jest prawidłowa? Chciałbym zasilić sterownik z tego napięcia. Gdzieś na necie czytałem że napięcie powinno wynosić 12V, a max. prąd 50 mA. Czy to prawda?
    Czy ktoś ma schemat sterownika do tego kotła?

    0 2
  • #3 01 Paź 2010 17:49
    mcy
    Poziom 15  

    Dziękuję już znalazłem instrukcje serwisową kotła.
    Z instrukcji:
    Istnieje możliwość zasilania regulatora temperatury pomieszczeń napięciem sta-
    łym 24V (np. RT-2). Obwód ten nie jest zabezpieczony przed skutkami zwarcia. Przy podłączeniu zasilania z zacisku J20 należy zwrócić uwagę na oznaczenia + ” „ - ”. Wadliwe podłączenie zasilania może doprowadzić do uszkodzenia układu sterowania. Max. prąd jaki może pobierać pokojowy regulator temperatury musi być mniejszy od 50mA.

    Zamykam temat

    0