DeDietrich MCR 24T - brak grzania C.W.U

01 Paź 2010 10:23 2068 2
  • Poziom 2  
    Witam.
    Mam podobny problem, który niedawno był poruszany. Piec podłączał mi starszy instalator, który nie wiedział co i jak poustawiać :( . Proszę o podpowiedź, jak ustawić P3 i P4, żeby kocioł grzał c.o. i c.w.u. W tej chwili mam P3 na 2 i P4 na 2 oraz podłączony czujnik temperatury, który umiejscowiony jest w zasobniku. Piec grzeje c.o. ale c.w.u niestety nie. Może mam błąd w ustawieniach?
  • Poziom 10  
    zmień p3 na 1- ustawienie tego parametru na 2 uruchamia co i wyłącza cwu
  • Poziom 2  