Buderus wiszący Logamax Plus GB 022-24

jabbson 02 Oct 2010 12:17 2781 2
Relpol
  • #1
    jabbson
    Level 13  
    Cześć ,

    Mam pytanie, co radzicie wymienić najpierw aby stwierdzić co jest popsute w kotle wiszącym Buderus GB022-24 ??

    Objawy są takie, że pali bezpiecznik topikowy 2,5 A na płytce sterownika pod obudową.
    Pompa cyrkulacyjna ma około 300 Ohm pomiędzy stykami Faza - Neutralny.

    Dzięki !
  • Relpol
  • #2
    mariusz.lubicz
    Level 24  
    Jak jest włączony ten bezpiecznik w obwód? W którym miejscu? Pomiędzy jakimś tyrystorem/triakiem/przekaźnikiem a złączką? Czy bez pompy też się pali? A weź zamiast tej pompy daj tam żarówkę 100W. Wszystko będziesz wiedział po podłączeniu żarówki.
  • #3
    jabbson
    Level 13  
    Bezpiecznik zabezpiecza pompę obiegową. Upaliła się pompa od suchobiegu. Instalacja zgrzewana z PCV gubi wodę i ciśnienie spada.