SlawomirH 03 Oct 2010 11:16 3101 3
  • #1
    SlawomirH
    Level 2  
    witam
    nie jestem biegły w forach więc mozę nie w tym miejscu zadaje pytanie...
    spróbuję, mam piec termetu termo condens teka od 2 lat, chciąłbym zmienić na nim zakres temperatur na niższy, teraz jest >50 stopni a chciałbym żeby <50, np 39st, mam ciepły dom ale chciłbym podgrzewać tylko podłogę, mam przeróżne mieszacze ale nie do końca się sprawdzają w jednym miejscu jest ciepła podłoga w innym zimna (podłogówki jest ponad 60m2), mam też zamontowany dodatkową pompę na podłogówkę nic to nie daje, różnica jest,

    jeżeli ustawiłbym 39st odstawił mieszacze to myśłe że było by ok...

    potrzebuję ścieżki jak się zmienia zakres temperatur, w instrukcji tego nie ma...
  • #2
    bro2004
    Level 29  
    Ale w instrukcji serwisowej jest :)
  • #3
    SlawomirH
    Level 2  
    jest CL / 01 (czyli poniżej 50 st C) wiem jak się wchodzi w 01, wiem jak się zarwierdza ale nie wiem jak ce wchodzi w CL..??

    wyświetlacz jest 2 znakowy (nie LCD):))

    potrzbuje ścieżkę
    1 wciśnij i odczekaj 10 sekund przytrzymując ][
    2 wciśnij (co??)
    3 wciśnij ??
    itd
    potwierdz zmiany "bo" - jak sie potwierdza???
    [/code][/quote]
  • #4
    kukus3
    Level 1  
    posiadam TEKA PMB 7-24 ,da się to zrobić ,wbrew pozorom wszystko jest w instrukcji czytaj ze zrozumieniem (kod serwisowy),swoją drogą ciekaw jestem jak się wam sprawują te piece,150m2 -do 500 pln za gaz pierwszy sezon bez sterownika zewnętrznego i pogodówki