Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Agregat 2kW-230V +falownik

05 Paź 2010 06:46 3629 13
  • Poziom 14  
    Witam.
    Mam agregat prądotwórczy 2kW 1 fazowy o mocy ok 2 kW.
    Interesuje mnie podłączenie do niego falownika do zasilania silnika 3 fazowego[0.55-07.5kW].
    Czy jest to wykonalne przy zasilaniu z AP.
    Pozdrawiam.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 13  
    Tak. Przetwornica (potocznie falownik) z zasilaniem jednofazowym, moc taka jaki silnik, trzeba jedynie skonfigurować parametry tegoż falownika do pracy z silnikiem.
  • Poziom 14  
    Falownik z zasilaniem sieciowym-230V podłączałem-wyście 3fazowym.
    Ale czy będzie współpracował z AP?
    W agregacie napięcie zasilania może odbiegać od napięcia sieciowego.
    Czy ktoś z kolegów już testował taki układ?
    Pozdrawiam.
  • Poziom 27  
    zenon1967 napisał:
    Falownik z zasilaniem sieciowym-230V podłączałem-wyście 3fazowym.

    Możesz Kolego sprecyzować o co chodzi w tym zdaniu?

    Przemienniki częstotliwości tolerują duże zmiany napięcia zasilania, więc można je podłączać do AP. Proponuję jednak zastosować dedykowany dławik w obwodzie zasilania przemiennika.


    pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Podłączałem falownik z sieci 1 fazowej już wcześniej.[nap. na wyjściu 3x230]
    Natomiast z AP nie.
    O jaki dławiku kolega pisze-gdzie kupić
    Pozdrawiam.
  • Poziom 27  
    Najlepiej zastosować dławik zalecany przez producenta przemiennika. Alternatywnie proponuje zajrzeć na stronę www.elhand.pl

    pozdrawiam
  • Poziom 13  
    Widzę, że Koledze coś opornie to idzie. Nie jest to trudne. Silnik trójfazowy zasilany falownikiem jednofazowym należy połączyć w trójkąt, ponieważ napięcie międzyfazowe na wyjściu falownika wynosi 230 V. Jeżeli w silniku nie ma możliwości takiego połączenia, np: po przewinięciu fachowiec wyprowadził trzy przewody, łącząc go na stałe w gwiazdę, wtedy jest problem. Radzę poczytać na forum. Wiedza nie idzie na marne! Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Dziękuję kolegom za pomoc.
    Tost nie wszystko jest takie proste.
    1-nie interesuje mnie sposób podłączenia - trójkąt-bo to każdy wie[tak myślę]
    2-czy ktoś testował[czytaj podpinał,sprawdzał pracę itp...]taki układ z AP
    3-jak fachowiec połączył w gwiazdę to 0 problemy[rozpinamy ją w silniku-czas ok 1godz i po problemie]
    Ale jest problem jak silnik fabrycznie ma wyprowadzone 3 -przewody[np; pompa CO 3 faz] i to poważny problem[a taki mam układ]
    Pozdrawiam.
  • Poziom 13  
    Jeżeli potrafisz przepiąć silnik przewinięty, to i poradzisz sobie z silnikiem z uzwojeniem fabrycznym.
  • Poziom 14  
    Silniki to,, mój chleb powszedni''
    Mówimy nie o typowym silniku,lecz o urządzeniu-pompa CO [wartość zakupu ok 1000E]
    Ze względów gwarancyjnych nie rozbieram jej[i uzwojenie podejrzewam zalane żywicą-nie do rozmontowania]
  • Poziom 28  
    Nie podłączysz tej pompy (rozumiem że 3f 400V), do falownika o zasilaniu 1f, tak więc agregat 3f i falownik 3 fazowy to jedyne sensowne rozwiązanie.
  • Poziom 21  
    zenon1967 , mam nadzieje że :

    " [0.55-07.5kW] " to literówka i powinno być 0,55 .. 0,75 kW - bo wcześniej
    napisałeś że agregat masz 2kW.

    Obawiam się , że sam będziesz musiał sprawdzić działanie tego układu.

    Wiele będzie zależało od zmian obciążenia i utrzymania znamionowego napięcia na wyj. agregatu .
    Falownik krótkotrwałe głębokie spadki napięcia może traktować jako zanik .
    Powinieneś , w parametrach falownika ustawić restart w przypadku zaniku
    od częstotliwości "złapanej" , aby nie startował od "0"

    Jeśli dobierzesz falownik z zasilaniem 1-f i wyjściem 3-f to z samym podłączeniem silnika dasz radę ( jak do sieci 3-f ) musisz prawidłowo skonfigurować parametry falownika do pracy z konkretnym silnikiem.
  • Poziom 13  
    Może Kolega Zenon napiszę, czy wykonał jakieś próby?
  • Poziom 14  
    Pompa wart ok 1000 euro-nie testowałem na niej.
    Doradziłem by inwestor kupił AP 3faz-ok 5000zł.
    Ale sprawa utknęła.