falownik telemecanique altivar 5

KACZOREK 06 Paź 2010 22:05 2159 1
REKLAMA
  • #1 8591558
    KACZOREK
    Poziom 21  
    Witam.
    Czy można jeszcze gdzieś znaleźć instrukcję obsługi tego wiekowego falownika w języku polskim. Moje poszukiwania nie dały żadnych rezultatów i jedyne co znalazłem to instrukcję w j. angielskim a nie znam go zbyt dobrze.
    Problem polega na tym że po załączeniu napięcia słychać cyknięcie dwóch przekaźników i nic poza tym.Następnie dioda(brak wyświetlacza) mignie cztery razy przerwa i znowu cztery razy itd. co jak się doczytałem oznacza brak podłączenia silnika lub uszkodzony przewód, a to akurat jest dobrze na pewno. Maszyneria została przywieziona z Niemiec i tam podobno działała do samego końca.
  • REKLAMA
  • #2 8602745
    12robert12
    Poziom 29  
    Pokazuje zwarcie na wyjściu.

    Odłącz silnik na wyjściu falownika(zaciski w falowniku U/T1,V/T2, W/T3) i spróbuj załączyć. Jak zadziała to jednak na 100% uszkodzony silnik lub przewód.

    Pozdrawiam.
REKLAMA