Pomiar agregatu prądotwórczego

09 Paź 2010 07:58 9585 14
  • Poziom 20  
    Witam. Mam takie pytanie. Wykonuje pomiar agregatu prądotwórczego który generuje napięcie 230V. Po podłączeniu miernika do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych (z atestem i ważnymi badaniami kalibracyjnymi) w gnieździe na agregacie miernik pokazuje takie parametry:
    między zaciskiem L-N 238V
    między zaciskiem l-Pe 127V
    między zaciskiem N-Pe 123V
    częstotliwość 52,7Hz
    Dla mnie (nie mam uprawnienia na pomiar agregatów i w tej dziedzinie jestem laikiem) takie gniazdo powinno być traktowane jak zwykłe gniazdo w domu, i według tych pomiarów coś jest nie tak. Mogę dodać że agregat jeździ na aucie i sam silnik jest uziemiony z rama od agregatu za pomocą linki ŻO a rama od agregatu przykręcona do konstrukcji pojazdu. Podczas pomiaru ciągłości miernikiem wyszło że agregat ma połączenie metaliczne z ramą swoją i pojazdu a na dodatek bolec Pe z gniazda też ma połączenie (według miernika) z ramą, agregatem, o karoserią auta. Należy wspomnieć że na karoserii pojazdu jest ładunek "- 12V-". Według mnie coś jest nie tak z tymi wynikami co wyszły na pomiarze gniazd? Proszę o podpowiedz czy tak powinno być czy nie lub czego to może być przyczyna?
  • W2 Usługi badań i pomiarów
  • Użytkownik usunął konto  
  • W2 Usługi badań i pomiarów
  • Poziom 20  
    kurcze nie mierzyłem ale pamiętam że na karcie produktu było napisane L-Pe 89G ohm i jeszcze trzy były podane ale nie pamiętam. A możesz wytłumaczyć do czego to potrzebne
  • Poziom 39  
    To co jest na karoserii nie ma dla agregatu znaczenia , dla niego to jest 0 - ziemia
    (przecież nie ma połączenia z + akumulatora).
    Wyniki są poprawne, przy prądnicy synchronicznej jednofazowej między "ziemią" a biegunami (L-N) będzie połowa napięcia i tak jest.
  • Poziom 20  
    a jak to wyliczyłeś bo jestem ciekaw

    Zdanie zaczyna się dużą literą, a kończy np. kropką. Proszę poprawić wszystkie posty. [retrofood]
  • Poziom 39  
    To nie wynika z liczenia tylko budowy agregatu. Problem zaczyna się jak jest bardzo niesymetrycznie , tutaj masz 4V różnicy , to tyle co nic.
  • Poziom 11  
    w sieci domowej jest uziemiony przewód neutralny i ochronny
    i dopiero w rozdzielni domowej są one rozdzielone na N i PE i dlatego w warunkach normalnej pracy nie występuje między nimi napięcie a w agregacie przewody N i PE są rozdzielone no i nie są uziemione no bo samochód to kiepskie uziemienie dlatego wyszły takie pomiary .
  • Poziom 39  
    Trzeba agregat traktować jak sieć w USA ;) i będzie wszystko jasne.
  • Poziom 20  
    No dobra ale ja obudowę agregatu uziemiłem za pomocą linki ŻO do konstrukcji hali gdzie co drygi filar ma przyspawaną bednarkę i nic się z pomiarów nie zmieniło?
    Czyli mam rozumieć że taki wynik jak mi wyszedł z pomiarów jest prawidłowy? jak tak to może ktoś mi łopatologicznie wytłumaczyć bo nie do końca rozumiem?
    A i jeszcze jedno takie napięcia między neutralnym a uziemieniem nie wpływają źle na urządzenia podłączone do nich bo przecież tak jak napisaliście w warunkach domowych nie ma napięcia między N-Pe?
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Takie agregaty dają 2x115-120V. Tu wychodzi wszystko w normie, jak na chińczyka, to całkiem nieźle, bo tylko 4V różnicy :)
  • Poziom 33  
    Podłącz żarówke miedzy N-PE albo L-PE, podejrzewam że nie zaświeci, bo połowa napięcia powstaje w skutek zbliżonej pojemności izolacji między L, N a PE i obudową prądnicy. Uzwojenie nie ma żadnego połączenia z obudową agregatu i jest to logiczne.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 22  
    Brak uziemienia powoduje taki pomiar pomiędzy L-PE
  • Poziom 20  
    No ok to rozumiem. Dziękuje za wyjaśnienie.
    A jak była by większa różnica w pomiarach?
    Bo tu jest 4V (to nie jest chiński agregat), a przy jakiej różnicy należy się martwić bądź nie dopuścić agregatu do użytku?
  • Poziom 11  
    To nie chodzi o to decyzję czy dopuścić agregat do użytku czy nie podejmuje się na podstawie pomiarów rezystancji izolacji uzwojenia a tego nie mierzyłeś to co zmierzyłeś to parametry pracy agregatu a te napięcie pomiędzy N a PE wynika z pojemności izolacji tworzy się tak zwany dzielnik napięcia pojemnościowy ponieważ w sieci domowej N jest zwarte z PE to takie napięcie nie występuje a z powodowane jest to innymi warunkami pracy sieci domowej niż agregatu agregat ma odizolowane od ziemi L i N a PE nie a sieć tylko L co nie oznacza że masz uziemiać N po prostu zastosowana jest inna ochrona przeciw-porażeniowa

    Zdanie zaczyna się dużą literą. A przewód ochronny oznacza się PE a nie Pe. Proszę poprawić. [retrofood]
    Już poprawione