Sygnalizator bonelli i centralka satel ca5

12 Paź 2010 18:58 3456 10
  • Poziom 9  
    Witam, czy sygnalizator TLM 23F firmy bonelli może współpracować z centralką firmy satel ca5 i ewentualnie jak ją podłączyć. Zamieszczam zdjęcie opisu z wnętrza sygnalizatora. Z góry dziękuję.
    Sygnalizator bonelli i centralka satel ca5
  • Poziom 10  
    Obawiam sie że oznaczenia na naklejce są błędne.
    Styk:
    (od lewej)
    1.blokada (zwarcie jej do masy wyłącza syrenę)
    2.minus zasilania
    3.plus zasilania
    (zasilanie na stałe)
    4.wyzwolenie sygnalizatora poprzez zdjęcie 12v
    5.styk sabotażowy
    6.styk sabotażowy
    Proponuje wyzwolenie sygnalizatora zrobić na jednym z wyjść programowalnych.
  • Poziom 14  
    na pewno może współpracować
  • Poziom 9  
    robert070589 napisał:
    Obawiam sie że oznaczenia na naklejce są błędne.
    Styk:
    (od lewej)
    1.blokada (zwarcie jej do masy wyłącza syrenę)
    2.minus zasilania
    3.plus zasilania
    (zasilanie na stałe)
    4.wyzwolenie sygnalizatora poprzez zdjęcie 12v
    5.styk sabotażowy
    6.styk sabotażowy
    Proponuje wyzwolenie sygnalizatora zrobić na jednym z wyjść programowalnych.

    Dysponuję dwiema instrukcjami, w jednej jest tak jak na fotografii a w drugiej tak jak pisze robert070589 i jestem w kropce. Jeżeli na foto jest prawidłowo to uruchamianie programowalnym wyjściem chyba odpada tym bardziej, że sygnalizator będzie zasilany także z własnego akumulatora. Proszę o radę i z góry dziękuję.
  • Poziom 10  
    Zasilany z własnego akumulatora owszem ale o załączeniu i wyłączeniu buzera decyduje stan na wejściu bl i wy. Najprostszym sposobem będzie jak podłączysz sygnalizator na krótko.
    Musisz pokombinować z tym zdjęciem lub podaniem plusa na wy.
    Posiadam gdzieś u siebie taki sygnalizator ,jak go odszukam to dam znać.
    Ale wydaje mi sie ze mój pierwszy post był trafny.
    Poza tym logicznie myslac jak 3 i 4 styk moze służyc jednoczesnie do ładowania akumulatora i wywołania alarmu??
    Gdyby tak było buzer byłby cały czas załączony.
  • Poziom 9  
    W "pisanej" instrukcji jest tak że wyzwolenie sygnalizatora powoduje zanik napięcia na na tych właśnie stykach "+", "-" (czyli próba np. przecięcia przewodu) ale czy tak samo jest gdy centralka zadziała w czasie naruszenia strefy?
    Dla porównania dwie instrukcje niby do tego samego sygnalizatora.
    Sygnalizator bonelli i centralka satel ca5 Sygnalizator bonelli i centralka satel ca5
  • Poziom 10  
    Pierwsza i druga instrukcja to to samo. I jeżeli chodzi o satela nie uruchomisz tej syreny bez użycia przynajmniej jednego wyjścia programowalnego które będzie zdejmowało plus w chwili naruszenia strefy.
    Ponieważ standardowo na bell-u plus jest na stałe a tylko masa jest podawana. Należało by też z innego wyjścia wysterować blokadę , która by wyłączała syrenę po upływie ok 3 min bo taki jest standard jeżeli w sąsiedztwie twoim ktoś mieszka.
  • Poziom 9  
    Myślałem, że jakoś można uniknąć komplikowania z pozostałymi wyjściami sterującymi ale nie tylko trzeba je wykorzystać ale w niektórych przynajmniej odwrócić polaryzację w centralce... ufff a wydawało się to trochę prostsze :)
    Czyli konkludując, centralki nie można uszkodzić niezależnie od sposobu podłączenia w/g tych dwóch instrukcji?
  • Poziom 10  
    Centrala zabezpieczona jest przed zwarciem i przeciążeniem. ca5 ma juz chyba wbudowany elektroniczny bezpiecznik , tylko bell jest zabezpieczony topikowym. Ale bell cie nie interesuje bo i tam musisz podać napięcie z aux-a (na stałe)
  • Poziom 9  
    Czy jest jakaś różnica między podłączeniem na wyjście AUX a COM?