Novatherm ZW 20 naczynie wzbiorcze

ironss 13 Oct 2010 20:40 3672 2
  • #1
    ironss
    Level 9  
    Witam mam pytanie co może być przyczyną wylewania wody z naczynia wzbiorczego przez odpowietrznik przy ciśnieniu na manometrze 2b?Wiem że powinien wylać przy 3b przez zawór bezpieczeństwa.Wylewa wodę i ciśnienie spada do 0
  • #2
    zybie
    Level 30  
    Witam
    kolego ten odpowietrznik jak go nazywasz to zaworek który napełnia się azotem naczynie wzbiorcze do ciśnienia na odłączonym naczyniu około 0,8bara dla kotłów o ciśnieniu max 3b. Jeżeli wycieka z niego woda to wskazuje że jest uszkodzone i nadaje się tylko do wymiany.
  • #3
    ironss
    Level 9  
    Witam.nie chodziło mi o zaworek do napełniania tylko odpowietrznik naczynia,ale z problemem już się uporałem,spuściłem wodę i napełniłem przez zaworek powietrzem do 0,8b następnie napełniłem wodą ok.1,5b i odpaliłem piec kilka razy po ok 5 sekund i wszystko gra.ps przy wykręcaniu zaworka nie wyciekła woda.Dzięki za odpowiedź.