Jakie ciśnie powietrza w zbiorniczku wyrównawczym junkers

14 Paź 2010 22:35 4110 5
  • Poziom 12  
    Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie powietrza w zbiorniczku wyrównawczym bez wody, kotła dwu funkcyjnego Junkers ZW20KE 23
  • Poziom 30  
    witam
    prawidłowe ciśnienie powinno wynosić 0,8 bara
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Fabrycznie ustawiane jest 0,5 bar. Natomiast ile powinno być to zależy od instalacji grzewczej. Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym powinno być dobierane przede wszystkim w oparciu o wysokość statyczną instalacji oraz o jej pojemność.
  • Poziom 30  
    wszystko się zgadza kolego ale w kotłach wiszących max ciśnienie jest 2,5 bara a pojemność instalacji dostosowana do 20 KW. jeżeli ciśnienie ustawisz
    0,8 powinno być dobrze

    Dodano po 7 [minuty]:

    ciśnienie w naczyniu wzbiorczym zależne jest wyłącznie od ciśnienia w instalacji C.O. wielkość naczynia dostosowana jest do wielkości układu C.O.
  • Poziom 40  
    Na 2.5 jest zawór bezpieczeństwa.
  • Poziom 12  
    Witam ponownie, podłączyłem piec używany Junkers ZW20KE 23, woda użytkowa się załącza i jest ok a natomiast po jej wyłączeniu załącza się "Co" mimo nastawionego pokrętła od kaloryferów na "0" i po 2 próbach uruchomienia bez rezultatu zapala się kontrolka BŁĘDU. Po restarcie pieca próbuje zatłacza się "CO" i znów 2 próby i zapala się kontrolka BŁĘDU.
    Tera po załączeniu się pieca w tryb CO i ze skręconym pokrętłem na 0 piec chodzi i się nie wyłącza

    Proszę o rade co się mogło stać ?????