Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Junkers Euroline - ciśnienie

rafi_aa 16 Oct 2010 16:06 2819 3
  • #1
    rafi_aa
    Level 1  
    Witam !
    Mam takie pytanko bo nie znam się na piecach.
    A więc, kupiłem mieszkanie i jest w nim piec Junkers Euroline.
    Ma podobno około 2-3 lat.
    Piec jest podłączony do prądu i gdy nic się nie załącza, to ciśnienie jest 0 bara a jeśli przekręcę pokrętło i piec się załączy, to ciśnienie podskakuje do 0.8 bara.
    Jeśli płomień zgaśnie to znowu ciśnienie spada natychmiast.
    Czy tak powinno być?
    Mam nadzieje, że nie namieszałem :D
    Prosił bym o pomoc.
    Z góry dzięki.
  • #2
    ol_an
    Heating systems specialist
    Jeśli to Euroline, to musi być starszy, prawdopodobnie trzeba by zrobić przegląd kotła. Na początek jednak dopuść wody do układu, żeby było powyżej jednego bara. Zero to stanowczo za mało do pracy kotła
  • #3
    akwedukt
    Level 24  
    Przy takim ciśnieniu pompę pewnie słychać z kilometra.Ale być może (co często się zdarza) jest zapchany dławik manometru co wpływa na błędny odczyt z manometru.Serwisant będzie najlepszą metodą bo kocioł będzie miał co najmniej 5 lat.
  • #4
    ol_an
    Heating systems specialist
    Gdyby tak było
    akwedukt wrote:
    (.....)jest zapchany dławik manometru co wpływa na błędny odczyt z manometru(....)

    to nie było by tak
    rafi_aa wrote:

    (....)Piec jest podłączony do prądu i gdy nic się nie załącza, to ciśnienie jest 0 bara a jeśli przekręcę pokrętło i piec się załączy, to ciśnienie podskakuje do 0.8 bara(....)