Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Buderus logano g 115 + logamatic 2107 moduł BFU

sow.a 16 Paź 2010 17:11 6136 10
  • #1 16 Paź 2010 17:11
    sow.a
    Poziom 10  

    Witam.
    Zwracam się z prośbą o pomoc w ustawieniach sterownika logamatic 2107.
    Piec potrafi podgrzać temperaturę powietrza w pomieszczeniu gdzie moduł się znajduje, nawet o kilka stopni więcej niż temperatura zadana na w/w module BFU.

    Piec - Buderus logano g115 na olej opałowy
    czujka pogodowa
    Moduł zdalnej obsługi BFU
    jeden obieg grzewczy z mieszaczem + C.W.U.

    0 10
  • Pomocny post
    #2 16 Paź 2010 17:14
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Trzeba ustawić wpływ pomieszczenia na 10 (poziom serwisowy).

    1
  • #3 16 Paź 2010 17:29
    sow.a
    Poziom 10  

    Wszedłem w poziom serwisowy
    Wpływ temp pomieszczenia był ustawiony na 3 przełączyłem na 10.

    Następnym parametrem jest rodzaj obniżenia ustawione mam Obniżenie wewnętrzne, czy to jest prawidłowo?

    1
  • #4 16 Paź 2010 19:09
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Tak.

    0
  • #5 16 Paź 2010 19:13
    sow.a
    Poziom 10  

    dzięki wielkie, najbliższe dni pokarzą czy piec prawidłowo pracuje

    0
  • #6 16 Paź 2010 20:24
    marekon
    Poziom 18  

    Poeksperymentuj jeszcze z temperatura projektową,można spokojne ustawiać poniżej 70 stopni.Wszystko zależy oczywiście od zdolności akumulacji ciepła przez budynek.

    0
  • #7 16 Paź 2010 21:01
    sow.a
    Poziom 10  

    hmm. spróbować można....
    Sprzedawca i monter w jednej osobie, okazał się nie kompetentny i ja już nie chcę korzystać z jakich kol wiek jego usług.
    Stąd moja prośba o pomoc w konfiguracji sterownika.
    budynek w którym zainstalowany jest piec wykonany jest z bala o grubości 10-12cm z zewnątrz jest obłożny deską 2,5 cm z przerwa powietrzna 2 cm od wewnątrz jest wełna mineralna 8 cm paroizolacja i regips.
    W Sterowniku można ustawić rodzaj izolacji budynku "IZOL BUD" nastaw. fab. 2
    a może spróbować przestawić na 3 ?

    0
  • #8 17 Paź 2010 12:23
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Spróbowałbym dać na 3 (budynek o bardzo dobrej izolacyjności przegród). Fajnie że masz obieg z mieszaczem bo można dzięki temu dokładnie go dokładnie wysterować. Większość kotłowni na tym kotle jest z obiegiem bezpośrednim. Tak więc sprzedawca nie był najgorszym proponując Ci to rozwiązania.

    0
  • #9 17 Paź 2010 16:08
    sow.a
    Poziom 10  

    sprzedawca opowiadał o możliwościach kotła i sterownika, ale nie zaproponował mieszacza. Mieszacz pojawił się na moją prośbę. Znojom z drugiego końca polski bardzo chwalili to rozwiązanie a także polecili firmę Buderus. Ich serwisant spisuję się bardzo dobrze, czego ja nie mogę powiedzieć o swoim.

    0
  • #10 20 Gru 2010 17:03
    lukasz_kamien
    Poziom 13  

    wawrzeczko_t napisał:
    Trzeba ustawić wpływ pomieszczenia na 10 (poziom serwisowy).


    W jaki sposób i gdzie to trzeba ustawić?

    1