    Witam.
    Zwracam się z prośbą o pomoc w ustawieniach sterownika logamatic 2107.
    Piec potrafi podgrzać temperaturę powietrza w pomieszczeniu gdzie moduł się znajduje, nawet o kilka stopni więcej niż temperatura zadana na w/w module BFU.

    Piec - Buderus logano g115 na olej opałowy
    czujka pogodowa
    Moduł zdalnej obsługi BFU
    jeden obieg grzewczy z mieszaczem + C.W.U.
  • Helpful post
    Heating systems specialist
    Trzeba ustawić wpływ pomieszczenia na 10 (poziom serwisowy).
  • Level 10  
    Wszedłem w poziom serwisowy
    Wpływ temp pomieszczenia był ustawiony na 3 przełączyłem na 10.

    Następnym parametrem jest rodzaj obniżenia ustawione mam Obniżenie wewnętrzne, czy to jest prawidłowo?
  • Heating systems specialist
    Tak.
  • Level 10  
    dzięki wielkie, najbliższe dni pokarzą czy piec prawidłowo pracuje
  • Level 18  
    Poeksperymentuj jeszcze z temperatura projektową,można spokojne ustawiać poniżej 70 stopni.Wszystko zależy oczywiście od zdolności akumulacji ciepła przez budynek.
  • Level 10  
    hmm. spróbować można....
    Sprzedawca i monter w jednej osobie, okazał się nie kompetentny i ja już nie chcę korzystać z jakich kol wiek jego usług.
    Stąd moja prośba o pomoc w konfiguracji sterownika.
    budynek w którym zainstalowany jest piec wykonany jest z bala o grubości 10-12cm z zewnątrz jest obłożny deską 2,5 cm z przerwa powietrzna 2 cm od wewnątrz jest wełna mineralna 8 cm paroizolacja i regips.
    W Sterowniku można ustawić rodzaj izolacji budynku "IZOL BUD" nastaw. fab. 2
    a może spróbować przestawić na 3 ?
  • Heating systems specialist
    Spróbowałbym dać na 3 (budynek o bardzo dobrej izolacyjności przegród). Fajnie że masz obieg z mieszaczem bo można dzięki temu dokładnie go dokładnie wysterować. Większość kotłowni na tym kotle jest z obiegiem bezpośrednim. Tak więc sprzedawca nie był najgorszym proponując Ci to rozwiązania.
  • Level 10  
    sprzedawca opowiadał o możliwościach kotła i sterownika, ale nie zaproponował mieszacza. Mieszacz pojawił się na moją prośbę. Znojom z drugiego końca polski bardzo chwalili to rozwiązanie a także polecili firmę Buderus. Ich serwisant spisuję się bardzo dobrze, czego ja nie mogę powiedzieć o swoim.
  • Level 13  
    wawrzeczko_t wrote:
    Trzeba ustawić wpływ pomieszczenia na 10 (poziom serwisowy).


    W jaki sposób i gdzie to trzeba ustawić?