eva54 16 Paź 2010 22:35 5995 4
  • #1 16 Paź 2010 22:35
    eva54
    Poziom 13  

    Mam pytanie do kolegów, kierownik nadzorujący budowę dom jednorodzinnego kategorycznie zabronił wykonania uziomu fundamentowego.Czym się kierował. Właścicielowi powiedział cytuję ,,chcesz mieć pan cały dom pod napięciem,,

    0 4
  • #3 17 Paź 2010 09:14
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 17 Paź 2010 14:41
    marcofree
    Poziom 13  

    Witam.
    Kolega mówi o kierowniku nadzoru budowlanego czy może o kierowniku robót elektrycznych?.
    Wykonywanie uziomów leży w kwestii robót elektrycznych i osoba która je wykonuje
    ponosi za to całkowita odpowiedzialność wraz z uwzględnieniem wykonania pomiaru tego uziemienia.
    "Kierownik" chyba nie jest zbytnio wtajemniczony w wykonywanie uziemienia ponieważ w aktualnych
    przepisach i normach nadmienia się ze w nowych obiektach budowlanych należny
    stosować przede wszystkim uziomy fundamentowe. Jako uziomy fundamentowe mogą
    być wykorzystywane elementy stalowe gołe lub cynkowane na gorąco, znajdujące się w otulinie
    betonowej. Można by dużo pisać na ten temat ale nie o to chodzi i absurdalne jest stwierdzenie
    "chcesz mieć pan cały dom pod napięciem"

    0
  • #5 17 Paź 2010 16:20
    parura09
    Poziom 13  

    To ten kierownik chyba nie ma uprawnień elektrycznych bo się nie zna na przepisach budowlanych związanych z instalacjami elektrycznymi w każdym nowo budowanym domu powinien być wykonany uziom fundamentowy gdyż spełnia on ważną role w systemie ochrony od porażeń po drugie jeśli właściciel będzie chciał założyć odgromnówkę to będzie musiał wykonywać otok dokoła mieszkania a tak można wykorzystać uziom fundamentowy.

    0